По умолчанию Аналоговый выход на управление ТТР (решено)

Тоже задумался над подобной мыслью, только про выходы. Pixel 1211 для ИТП на 1 контур, вроде все позволяет, но на дискретный кран не хватает выходов. При этом, даже при аналоговом кране - 1 аналоговый выход не используется. Вообще-то в Segnetics и сами могли бы задуматься над вопросом и сваять переходник шириной в 1 стандартный модуль (задешево! я знаю о MR-061, но он стоит 5 000р и не цепляется к 1211), но им как всегда невыгодно наверное. Поэтому есть такая мысль - использовать твердотельные реле:
http://www.kippribor.ru/TTR/Seriya-MD-xx44ZD3 - например.
Порог включения - 3В, ток 6...35 мА. У АЦП выход до 12мА.
Вроде должно подойти, нет?
starmos сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 10:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Анагологовыйо выход на управление ТТР

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Тоже задумался над подобной мыслью, только про выходы. Pixel 1211 для ИТП на 1 контур, вроде все позволяет, но на дискретный кран не хватает выходов. При этом, даже при аналоговом кране - 1 аналоговый выход не используется. Вообще-то в Segnetics и сами могли бы задуматься над вопросом и сваять переходник шириной в 1 стандартный модуль (задешево! я знаю о MR-061, но он стоит 5 000р и не цепляется к 1211), но им как всегда невыгодно наверное. Поэтому есть такая мысль - использовать твердотельные реле:
http://www.kippribor.ru/TTR/Seriya-MD-xx44ZD3 - например.
Порог включения - 3В, ток 6...35 мА. У АЦП выход до 12мА.
Вроде должно подойти, нет?
Подбираете напряжение, чтобы не было превышение тока и всё нормально работает.

На форуме есть где-то тема с рекомендуемым типом ТТР.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 11:53   #3
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Анагологовый выход на управление ТТР

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Вроде должно подойти, нет?
Для HD-xx22.10U:
унифицированный сигнал напряжения 0…10 В; - гораздо лучше подойдёт


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 12:37   #4
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Анагологовый выход на управление ТТР

Давно использую для управления ТТР аналоговый выход. Могу подсказать, что для управления 1-о фазным ТТР этот вариант вполне подходит, 3-х фазные ТТР с аналогового выхода не открываются (не хватает тока). Если нужно управлять 3-х фазным нагревателем, можно использовать 2 1-о фазных ТТР с последовательно включенной цепью управления (кстати по цене это даже дешевле, чем 1 3-х фазная ТТР), а для гальванической развязки в силовую цепь ТТР включить контактор. Т.о. дискретных выходов Pixel достаточно для управления вентагрегатом с 1-о ступенчатым эл. нагревателем.
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 13:04   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Анагологовый выход на управление ТТР

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Для HD-xx22.10U:
унифицированный сигнал напряжения 0…10 В; - гораздо лучше подойдёт
С фазовым регулированием? Это перебор...

А один транзистор по схеме эмиттерного повторителя никто не отменял.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 17:38   #6
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Анагологовый выход на управление ТТР

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
С фазовым регулированием? Это перебор...

А один транзистор по схеме эмиттерного повторителя никто не отменял.
В чём перебор? В цене? Так между обычным ТТР и с фазным регулированием отличие в 10 %, зато имеем плавную регулировку (после снятия характеристики и выведения полинома ).
А транзистор колхозить в промышленный щит - не комильфо ...


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 21:52   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Анагологовый выход на управление ТТР

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
В чём перебор? В цене? Так между обычным ТТР и с фазным регулированием отличие в 10 %, зато имеем плавную регулировку (после снятия характеристики и выведения полинома ).
А транзистор колхозить в промышленный щит - не комильфо ...
Вроде автору плавная не требовалась.
А транзистор можно аккуратно воткнуть во что-то подобное WG-EKI, RKD 4
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 11:41   #8
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию

Подойдет и тот и другой вариант. Просто каждый для своего случая.

А еще вопрос вдогонку - если я перегружу аналоговый выход, то защита ведь сработает? Скажем будет у меня вдруг не 12мА, а 20? И насколько я помню, защита только на Pixel2511, а на 1211 - нету?

Последний раз редактировалось Arsie, 09.06.2017 в 13:15
starmos сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 15:10   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Анагологовый выход на управление ТТР

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
А еще вопрос вдогонку - если я перегружу аналоговый выход, то защита ведь сработает? Скажем будет у меня вдруг не 12мА, а 20? И насколько я помню, защита только на Pixel2511, а на 1211 - нету?
Да, сработает. Увидите сразу по миганию красного светодиода.

Защита есть у обоих Пикселей. Выходы автоматически начинают работать после снятия перегрузки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 20:03   #10
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Анагологовый выход на управление ТТР

Попробовал с твердотельным реле FOTEK SSR-25 DA:
Включается при коде 400 на аналоговом выходе. При 300 - еще нет. Точнее не подбирал, ошибок по перегрузке нет.
Может кому-то понадобится информация.
starmos сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 19:55   #11
ail-07@mail.ru
Новичок
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Иркутск
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход на управление ТТР (решено)

добрый вечер, заранее извиняюсь за подъем старой темы. по рекомендации в этой теме использовал 2 ТТР для управления реле типа РЭК77/4. в закрытом состоянии от тока утечки релешки гудят и чуть греются. ток около 650 мкА. Вопрос как в этой схеме побороть этот ток утечки?


__________________
Alex
ail-07@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 20:31   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход на управление ТТР (решено)

Цитата:
Сообщение от ail-07@mail.ru Посмотреть сообщение
в закрытом состоянии от тока утечки релешки гудят и чуть греются. ток около 650 мкА. Вопрос как в этой схеме побороть этот ток утечки?
Увеличиnm нагрузку на ТТР. Например, подключив лампочку.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2020, 17:03   #13
ail-07@mail.ru
Новичок
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Иркутск
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход на управление ТТР (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Увеличиnm нагрузку на ТТР. Например, подключив лампочку.
Я подумал резистор добавить в основание реле РЭК77/4. осталось ток с номиналом определится... думаю 30 кОм (2 или 3 Вт).


__________________
Alex
ail-07@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024