Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.04.2019, 15:55   #1
Konstantin.m
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования

Добрый день! Подскажите как получить сигнал 4-20 мА на позиционер рег. клапана с макроса PID регулирования. Регулирование происходит по датчику давления.
Изображения
Тип файла: jpg 2019-04-09_13-09-15.jpg (96.6 Кбайт, 119 просмотров)
Konstantin.m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 15:56   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования

Цитата:
Сообщение от Konstantin.m Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите как получить сигнал 4-20 мА на позиционер рег. клапана с макроса PID регулирования. Регулирование происходит по датчику давления.
Это невозможно. Выходы у модуля МС 0..10В, а не 4..20мА.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 16:17   #3
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это невозможно. Выходы у модуля МС 0..10В, а не 4..20мА.
Преобразователь купить или сделать 0..10В в 4..20мА
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 16:27   #4
Konstantin.m
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это невозможно. Выходы у модуля МС 0..10В, а не 4..20мА.
Вот это поворот, действительно не внимательно прочел характеристики прибора. Но я правильно понимаю, что существуют такие приборы которые преобразовывают 0-10 в 4-20?


Добавлено через 6 минут

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
сделать 0..10В в 4..20мА
Без преобразователя это возможно?
Konstantin.m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 16:44   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования

Цитата:
Сообщение от Konstantin.m Посмотреть сообщение
Вот это поворот, действительно не внимательно прочел характеристики прибора.
А вот чтобы получить 0..10В, вам нужно задать пределы работы регулятора 0..1023 и подать выход регулятора на аналоговый выход через блок преобразования типов real->int.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 16:56   #6
Konstantin.m
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования

Вот так вот? Объясните пожалуйста почему диапазон от 0 до 1023?
Изображения
Тип файла: jpg 2019-04-09_15-54-00.jpg (75.9 Кбайт, 107 просмотров)
Konstantin.m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 17:02   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования

Цитата:
Сообщение от Konstantin.m Посмотреть сообщение
Вот так вот? Объясните пожалуйста почему диапазон от 0 до 1023?
Потому что, если вы ещё более внимательно глянете в документацию, то вы увидите, что это диапазон работы аналогового выхода


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 17:47   #8
Konstantin.m
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования

Спасибо за информацию!


Добавлено через 40 минут

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Потому что, если вы ещё более внимательно глянете в документацию, то вы увидите, что это диапазон работы аналогового выхода
Простите за глупый вопрос, а куда именно этот диапазон вводить?


Добавлено через 41 минуту

Цитата:
Сообщение от Konstantin.m Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию!


Добавлено через 40 минут



Простите за глупый вопрос, а куда именно этот диапазон вводить?
На скриншоте сверху я правильно его ввел?
Konstantin.m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 19:42   #9
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования

Добавлено через 6 минут



Без преобразователя это возможно?[/QUOTE]

Можно было бы поставить резистор 500 ом, 10в/500ом=20мА, но проблема в том что нагрузочная способность маленькая у выхода. Тут вам лучше подскажут производители.
То есть без повторителя какого либо не обойтись.
Вот ссылка на подобную тему http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=707
Можно у китайцев что нибудь подобное поискать https://ru.aliexpress.com/item/Curre...625314815.html
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 09:50   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования

Цитата:
Сообщение от Konstantin.m Посмотреть сообщение
На скриншоте сверху я правильно его ввел?
Да, всё верно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 18:20   #11
Konstantin.m
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования

Спасибо за ответы!
Konstantin.m вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024