Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.11.2017, 12:17   #1
andril
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы

Есть 2 контролера один стоит на объекте принимает сигналы от датчиков и должен передавать аварийные сигналы на такой же контролер на посту диспетчера. Сделал программу (ведущий-ведомый) ради эксперимента подключил на COM 1 и по RS485 все заработала как положено. Переделал ту же программу на COM 2 подключил к модемам которые работают по RS 232 и ничего. Подскажите что нужно сделать чтобы эта схема заработала.
andril вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 12:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы

Цитата:
Сообщение от andril Посмотреть сообщение
Есть 2 контролера один стоит на объекте принимает сигналы от датчиков и должен передавать аварийные сигналы на такой же контролер на посту диспетчера. Сделал программу (ведущий-ведомый) ради эксперимента подключил на COM 1 и по RS485 все заработала как положено. Переделал ту же программу на COM 2 подключил к модемам которые работают по RS 232 и ничего. Подскажите что нужно сделать чтобы эта схема заработала.
К сожалению, описание "подключил к модемам которые работают по RS 232 и ничего" не содержит полезной информации

Быть может, вы забыли подключить модемы к питанию?

Опишите, что у вас за контроллеры, что за модемы. Приложите проекты. Это тот минимум, с которого можно начинать разговор.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 12:46   #3
andril
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы

контролер smh2010-3123-04-5 - 2 шт. модем irz ATM3-232 - 2 шт.
andril вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 13:18   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы

Цитата:
Сообщение от andril Посмотреть сообщение
контролер smh2010-3123-04-5 - 2 шт. модем irz ATM3-232 - 2 шт.
Цитата с их сайта:

При работе iRZ ATM3-232 автоматически подключается к сети Интернет и устанавли­вает соединение с сервером, поддерживая постоянное соединение с ним или рабо­ту по расписанию. Обеспечивается прозрачное взаимодействие между конечным программным обеспечением и внешним устройством, подключенным к модему.

Другими словами, от контроллеров тут ничего не зависит.

Соедините контроллеры RS232 портами друг с другом без модемов, они работают?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 13:37   #5
andril
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы

только что пробовал без модемов напрямую не проходит связь тоже.
andril вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 14:31   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы

Цитата:
Сообщение от andril Посмотреть сообщение
только что пробовал без модемов напрямую не проходит связь тоже.
Почему?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 14:37   #7
andril
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы

не знаю (кабель проверил - целый) может в программе, что то изменить? режимы опроса мастера и слэйва по RS 485 b RS 232 отличаются или нет?
andril вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 14:49   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы

Цитата:
Сообщение от andril Посмотреть сообщение
не знаю (кабель проверил - целый) может в программе, что то изменить? режимы опроса мастера и слэйва по RS 485 b RS 232 отличаются или нет?
Я не вижу вашей программы. Разницы нет, просто в мастере переадресуете с СОМ1 на СОМ2 и всё работает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 14:51   #9
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы

Цитата:
Сообщение от andril Посмотреть сообщение
не знаю (кабель проверил - целый) может в программе, что то изменить? режимы опроса мастера и слэйва по RS 485 b RS 232 отличаются или нет?
может у вас распайка кабеля не та, попробуйте запрограммировать его по 232-му тогда и связь можно попробовать по 485. Контроллер должен с любого порта прогиться легко.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 15:00   #10
andril
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы

по 485 связь работает. программируются приборы по обоим портам хорошо.
прикладываю файлы с программами. может я дурак чего то не вижу!
Вложения
Тип файла: psl vedomy_domlstroy.psl (18.8 Кбайт, 9 просмотров)
Тип файла: psl ведущий.psl (22.6 Кбайт, 9 просмотров)
andril вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 15:05   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы

Цитата:
Сообщение от andril Посмотреть сообщение
по 485 связь работает. программируются приборы по обоим портам хорошо.
прикладываю файлы с программами. может я дурак чего то не вижу!
Кабель на RS232 перевернули? Контакт-в-контакт ин не должен наботать, RX/TX переворачивать нужно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 15:16   #12
andril
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: связь 2-ух smh 2010 через GSM-модемы

Перевернул! связь по RS232 заработала! теперь буду с модемами настраивать заранее спасибо
andril вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024