Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.08.2022, 17:34   #61
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Merke Посмотреть сообщение
Нет, не появляется. Если это только у меня, я это переживу.
А в консоли после нажатия "Загрузить" появляются сообщения ? И вы вообще сохраняли перед этим конфиг?

Цитата:
Может не совсем ко времени, хотелось бы на короткий запрос (команду) получить длинный ответ от бота. У меня получается пока очень криво.
Это то, что вы показали на скрине? Оповещения настроить вы можете в смконфиге, а команду подать... Например, если написать в телеграмме название булевой переменной и отправить, на шмем будет подан импульс, по которому вы сформируете сообщение - такой сценарий пойдет?

Цитата:
Значения исходящих шмемов можно будет в будущем запрашивать?
А надо ли, если исходящие шмемы доступны через SMconfig?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 22:53   #62
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
А в консоли после нажатия "Загрузить" появляются сообщения ?
После вызова консоли заработало ... чудеса.
Цитата:
Это то, что вы показали на скрине?
Да.
Сейчас запрос такой: "Pond1 1" или "Pond1 0" нужно угадать.
А хотелось бы такой: "Pond1".
Сейчас ответ такой:
"Ок

Sat1: 100.78 %
O₂1: 8.11 mg/l
Temp1: 26.44 °C
".

А хотелось бы такой:
"Sat1: 100.78 %
O₂1: 8.11 mg/l
Temp1: 26.44 °C
".

Цитата:
на шмем будет подан импульс
Вот с импульсом как раз проблемы. Это возможно реализовать?
Merke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2022, 04:20   #63
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Merke Посмотреть сообщение
Вот с импульсом как раз проблемы.
Шмем должен быть булевым.


Добавлено через 57 секунд


Цитата:
Сообщение от Merke Посмотреть сообщение
"Pond1".
Сейчас ответ такой:
"[B]Ок
После бета-тестирования отладочные сообщения частично будут убраны.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2022, 09:29   #64
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

сейчас зашел в админку, 11 неотправленных, бот запущен.
логи нужны?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2022, 10:44   #65
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

p.s. как по мне, так админка первой версии удобнее, хотя бы тем, что все умещается на один экран.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2022, 10:35   #66
bv7
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение

Покажите проект, который используете для тестов.
Прошу прощения. В командировке нахожусь. Проект на работе, возможности отправить нет.
bv7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2022, 11:20   #67
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
сейчас зашел в админку, 11 неотправленных, бот запущен.
логи нужны?
Пока не нужны, подождите новую версию.

Цитата:
Вот с импульсом как раз проблемы. Это возможно реализовать?
Ну вот сценарий, который я описал, будет удобен в использовании?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от bv7 Посмотреть сообщение
Прошу прощения. В командировке нахожусь. Проект на работе, возможности отправить нет.
Как сможете - отправляйте, посмотрим.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2022, 12:15   #68
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Ну вот сценарий, который я описал, будет удобен в использовании?
Думаю, да.
Merke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2022, 18:03   #69
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Merke Посмотреть сообщение
Думаю, да.
Обновил версию бота и сайта для него. Там добавлен такой сценарий.

Прошу протестировать на "зависание" и "не включается после загрузки проекта". Вторую проблему я так и не увидел, запустил бота, после того загрузил проект, бот остался запущенным, проверял на последней версии.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2022, 20:11   #70
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Обновил версию бота и сайта для него. Там добавлен такой сценарий.

Прошу протестировать на "зависание" и "не включается после загрузки проекта". Вторую проблему я так и не увидел, запустил бота, после того загрузил проект, бот остался запущенным, проверял на последней версии.
включился, неотправленных сообщений пока нет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.08.2022, 09:56   #71
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

полсуток прошло - работает. оповещения отправляются, не зависает


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 11:18   #72
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
полсуток прошло - работает. оповещения отправляются, не зависает
А что насчёт загрузки проекта и последующей работы бота?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 11:50   #73
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А что насчёт загрузки проекта и последующей работы бота?
один раз же загрузил проект - бот сам запустился.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 12:57   #74
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
один раз же загрузил проект - бот сам запустился.
Тогда жду дальнейших предложений и замечаний.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 13:00   #75
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Тогда жду дальнейших предложений и замечаний.
их есть у меня:
1. отправка логов ботом по запросу
2. заливка нового проекта через бота
3. замена ядра через бота


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 15:29   #76
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Там добавлен такой сценарий
Проверил. Отлично. Спасибо.

TRIM5 1060-20-0, как и предыдущих версиях работает до первого отключения питания.
После перезагрузки контроллера не обрабатываются оповещения из SMConfg, при этом на ошибочную команду отвечает "Неизвестный запрос", на "/CMD" отвечает списком команд, при написании и отправке булевой переменной импульс проходит. Состояние бота - "Запущен".
Merke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 15:46   #77
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Merke Посмотреть сообщение
Проверил. Отлично. Спасибо.

TRIM5 1060-20-0, как и предыдущих версиях работает до первого отключения питания.
После перезагрузки контроллера не обрабатываются оповещения из SMConfg, при этом на ошибочную команду отвечает "Неизвестный запрос", на "/CMD" отвечает списком команд, при написании и отправке булевой переменной импульс проходит. Состояние бота - "Запущен".
Вы умеете пользоваться SSH?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 16:07   #78
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Да, если ввести команду
Код:
smse -f
Все начинает работать до следующей перезагрузки контроллера.
Merke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 16:22   #79
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Merke Посмотреть сообщение
Думаю, да.
о каком сценарии идёт речь?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 16:42   #80
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
о каком сценарии идёт речь?
При отправке имени булевой переменной на последней возникает импульс длительностью 1 сек.
Изображения
Тип файла: jpg 5.jpg (25.8 Кбайт, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (5.8 Кбайт, 151 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (27.0 Кбайт, 26 просмотров)
Merke вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.08.2022, 17:09   #81
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

вот такая фигня происходит

Цитата:
Лев Нимченко, [17.08.2022 20:05]
hand_12HH

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Температура ПД-150 28.12 °С

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Уровень воды в баке 99 %

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Суточный расход 530.00 литров в сутки

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Расход ВВ 50 %

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Средний за месяц суточный расход 567.06 литров в сутки

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Давление воды 3.14 бар

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Уровень воды в баке 6.43 кПа

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Уровень воды в баке 99 %

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Средний за месяц суточный расход 567.06 литров в сутки

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Температура ПД-150 28.12 °С

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Давление воды 3.14 бар

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Уровень воды в баке 6.43 кПа

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Средний за месяц суточный расход 567.06 литров в сутки

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Расход ВВ 50 %

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Давление воды 3.13 бар

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Суточный расход 530.00 литров в сутки

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
0

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
0

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Суточный расход 530.00 литров в сутки

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
0

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Уровень воды в баке 99 %

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Уровень воды в баке 6.43 кПа

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Температура ПД-150 28.12 °С

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Расход ВВ 50 %

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:05]
Расход ВВ 50 %
такое ощущение, что проходит два импульса, или даже три


Добавлено через 7 минут


установил после переменной блок raise - теперь точно вижу, что проходит два импульса

Цитата:
Лев Нимченко, [17.08.2022 20:14]
hand_12HH

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:14]
Уровень воды в баке 99 %

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:14]
Уровень воды в баке 6.43 кПа

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:14]
Расход ВВ 50 %

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:14]
Давление воды 3.05 бар

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:14]
Температура ПД-150 28.12 °С

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:14]
Средний за месяц суточный расход 567.10 литров в сутки

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:14]
Суточный расход 520.00 литров в сутки

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:14]
Давление воды 3.08 бар

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:14]
Расход ВВ 50 %

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:14]
Уровень воды в баке 99 %

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:14]
Уровень воды в баке 6.43 кПа

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:14]
Температура ПД-150 28.12 °С

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:14]
Суточный расход 520.00 литров в сутки

segnetics_lordn, [17.08.2022 20:14]
Средний за месяц суточный расход 567.10 литров в сутки


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 17:19   #82
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
установил после переменной блок raise - теперь точно вижу, что проходит два импульса
А у вас эту переменную никто больше не использует?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 17:22   #83
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А у вас эту переменную никто больше не использует?
вроде нет

^12HH - импульс в полдень
Состояние4 - выход экранной кнопки
Изображения
Тип файла: png 2022-08-17 20-20-46 SMLogix - [v177 насос 3.34.0155 телебот1.02-2.psl].png (40.9 Кбайт, 21 просмотров)
Тип файла: png 2022-08-17 20-21-23 SMConfig.png (39.4 Кбайт, 26 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 17:46   #84
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

понаблюдал в отладчике, проходит два импульса, а иногда и три


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 17:55   #85
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
понаблюдал в отладчике, проходит два импульса, а иногда и три
Проверяю в приложенном в этой теме проекте - импульс проходит и держится 10 шагов, что соответствует одной секунде при цикле 100мс.

Посмотрите, будет ли у вас это повторятся в другом проекте? Если верить вашему графику, то у вас импульс повторяется с периодичностью 3-5сек, пока не вижу, чтобы алгоритм бота такое мог провоцировать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 18:21   #86
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проверяю в приложенном в этой теме проекте - импульс проходит и держится 10 шагов, что соответствует одной секунде при цикле 100мс.

Посмотрите, будет ли у вас это повторятся в другом проекте? Если верить вашему графику, то у вас импульс повторяется с периодичностью 3-5сек, пока не вижу, чтобы алгоритм бота такое мог провоцировать.
вот проект. я добавил фильтр после шмем-переменной, но все равно какие-то дубли пролетают.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 30.08.2022 в 18:36
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 18:34   #87
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
https://disk.yandex.ru/d/nH8n6wohFH83MA
вот проект. я добавил фильтр после шмем-переменной, но все равно какие-то дубли пролетают.
Посмотрел ваш проект, обнаружил для себя неприятность - после загрузки проекта бота нужно перезапустить, иначе он оперирует переменными из старого проекта - буду это решать.

В вашем проекте удалил наблюдения и поставил наблюдение на вход Raise, импульс проходит одиночный. Попробуйте перезапустить бота, если не поможет, то отформатировать и заново установить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2022, 06:22   #88
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Посмотрел ваш проект, обнаружил для себя неприятность - после загрузки проекта бота нужно перезапустить, иначе он оперирует переменными из старого проекта - буду это решать.

В вашем проекте удалил наблюдения и поставил наблюдение на вход Raise, импульс проходит одиночный. Попробуйте перезапустить бота, если не поможет, то отформатировать и заново установить.
отформатировал, установил, пока всё работает корректно.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2022, 14:57   #89
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
отформатировал, установил, пока всё работает корректно.
весь день периодически проверяю - работает.

ждём отправку файлов в бота


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2022, 16:12   #90
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
весь день периодически проверяю - работает.

ждём отправку файлов в бота
Спасибо за длительное тестирование. А другие узлы контроллера посматриваете? Общая работа происходит штатно?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе