Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 14.05.2020, 15:10   #1
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Как работает блок вычисления производной

Вопрос как бы в топике, а если уточнить интересует какое значение на выходе? это изменение величины за количество выбранных циклов (т.е. при dt = 10 из текущего значения in вычитаем то значение in, которое пришло 10 циклов назад) или же это среднее значение изменения за тик на выбранном временном промежутке (т.е. при dt = 10 из текущего значения in вычитаем то значение in, которое пришло 10 циклов назад, а получившееся значение делим на 10 циклов)??
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2020, 16:32   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как работает блок вычисления производной

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
Вопрос как бы в топике, а если уточнить интересует какое значение на выходе? это изменение величины за количество выбранных циклов (т.е. при dt = 10 из текущего значения in вычитаем то значение in, которое пришло 10 циклов назад) или же это среднее значение изменения за тик на выбранном временном промежутке (т.е. при dt = 10 из текущего значения in вычитаем то значение in, которое пришло 10 циклов назад, а получившееся значение делим на 10 циклов)??
это изменение величины за количество выбранных циклов (т.е. при dt = 10 из текущего значения in вычитаем то значение in, которое пришло 10 циклов назад)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2020, 11:56   #3
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как работает блок вычисления производной

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
это изменение величины за количество выбранных циклов (т.е. при dt = 10 из текущего значения in вычитаем то значение in, которое пришло 10 циклов назад)
наоборот
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024