|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.04.2020, 14:37 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Резерв жалюзи
Здравствуйте. Создаю в конструкторе приточную установку с резервным двигателем. Так же есть два привода с концевым переключателем.
Вопрос, как можно завязать аварию жалюзи на переключение резерва? ps Подозреваю, что нужно копать в макросе Резервирование (добавить сигнал аварии от жалюзи притока). __________________ Пуш зе темпо |
27.04.2020, 16:04 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Резерв жалюзи
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|