Мнения о конструкторе.
Здравствуйте коллеги!
У нас не имеются практического опыта (особенно в режиме "ЗИМА") в применении проектов SM Constructor, в связи с эти имеются сомнения в надежности. Уважаемые коллеги просим вас написать отзывы по данному проекту. P.S. Хотелось бы получить отзывы от фирм практически его использующих. И если можно в письменной форме с печатью |
01.07.2008, 19:22 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Мнения о конструкторе.
Проверено, работают хорошо.
Единственная жалоба от заказчика была, когда загрязнился фильтр теплоносителя калорифера и стандартный макрос, чтобы его не разморозить, прикрыл краник и заказчику стало прохладно. Впрочем, благодаря хорошей информативности дисплейчика, неисправность была быстро диагностирована. |
07.07.2008, 09:24 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Мнения о конструкторе.
Работает хорошо. Единственнй минус - сложность разобраться с правильной настройкой контроллера. А так пока что у нас на SMH ни одного порванного калорифера (Тьфу-тьфу-тьфу). В работе около 50 устновок. Из них около 20 отработало 2 зимы (правда те программы мы дорабатывали сами, так как конструктор был еще сырой).
|
29.02.2012, 21:46 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Мнения о конструкторе.
вышла уже аж 11й релиз первой версии, но косяки с расположением приборов на схеме так тянутся.
пароген должон стоять последним адиабата - после первого подогрева мелочь конешно, но осадочек.. |
01.03.2012, 10:04 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Мнения о конструкторе.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.03.2012, 22:02 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Мнения о конструкторе.
я же это не так просто, хочется экспорта картинки из конструктора в хорошем качестве, это раз.
ну и хочется отдельный конфиг-файл сохранять шоп восстановить/добавить/убрать и т.д. |
05.03.2012, 16:58 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Мнения о конструкторе.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.03.2012, 21:56 | #8 |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мнения о конструкторе.
Уважаемые разработчики! Совсем недавно я стал изучать контроллеры segnetics. Мне понравился конструктор, среда программирования. Но хотелось бы чтобы Вы добавили в конструктор маленькие мелочи:
- количество ступеней фильтрации; - резерв вытяжного вентилятора. Это все можно ручками дописать, но думаю пригодится кому нибудь. |
26.03.2012, 22:06 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Мнения о конструкторе.
Цитата:
Насчет ступеней фильрации - добавить это "руками" займет 1-2 минуты не больше... |
|
27.03.2012, 10:37 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Мнения о конструкторе.
Цитата:
В итоге, в саму программу фильтр добавить несложно, а вот нарисовать хоть сколько-нибудь правильную картинку-схему в Конструкторе и Автоскаде - это уже проблема. Что касается резервирования, то используйте сигналы запуска основного/резервного притока параллельно с вытяжкой - два вентилятора одновременно выходят из строя ох как редко. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.03.2012, 13:55 | #11 |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мнения о конструкторе.
Спасибо за пояснение.
|
03.06.2013, 19:17 | #12 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мнения о конструкторе.
Не раз уже замечал при пусконаладки. Время от времени включается на доли секунд насос водяного калорифера причем в летнем режиме. Даже индикация на шкафу успевает включиться.
Это глюк? Или чего. Причем контроллеры были всякие. |
03.06.2013, 21:56 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Мнения о конструкторе.
|