|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.05.2011, 00:10 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
рассчет температуры по формуле
В соответствии с ГОСТ Р 8.625—2006
формула для рассчета НСХ термосопротивления Pt100 (a = 0,00385 C–1) Rt = R0 [1 + At + B*t**2 + C (t – 100 °C) t**3]. (от -200 до 0 °C) Rt = R0 (1 + At + B*t**2). (от 0 до 850°C) где A = 3,9083 * 10–3 °C–1; B = –5,775 * 10–7 °C–2; C = –4,183 * 10–12 °C–4. 2G имеет возможность выдавать измеренное значение сопротивления. Обратная формула рассчета тепературы от 0 до 850 °C 3383.8098-8658.0088*SQRT(0.1758481-0.000231*Rt) методическая погрешность рассчета от 0 до 850 С составляет 1*10-4 этой же формулой можно пользоваться и в минусовой части, при этом погрешность рассчета постепенно возрастает и составляет 0,02°C при -50°C, 0,2°C при -100°C, 2,4 °C при -200°C. Найти правильную формулу для отрицательной части я не могу. Проверил в действии на SMH 2G Есть формула пересчета для 100П (a = 0,00391 C–1) Rt = R0 (1 + At + B*t**2). (от 0 до 850°C) где A = 3,9690 * 10–3 °C–1; B = –5,841 * 10–7 °C–2; 3397.5347-8560.1781*SQRT(0.1808936-0.00023364*Rt) Формула не проверена в действии Rt это измеренное значение сопротивления. Так же можно рассчитать формулы и для 2010 и Pixel. Вид формул будет тот же самый (входная цепь является линейной) коэффициенты другие, так как числа выдаются с Ain другие. |
27.05.2011, 11:02 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: рассчет температуры по формуле
Цитата:
Макросы термодатчиков для SMH2010, Pixel, SMH-2G PS. Тему снесу через пару дней. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.05.2011, 15:08 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: рассчет температуры по формуле
Спасибо, не видел v3.
Где можно погрешность вычислений посмотреть? |
27.05.2011, 15:52 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: рассчет температуры по формуле
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.05.2011, 16:26 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: рассчет температуры по формуле
Я про погрешность пересчета в градусы. В паспорте заявлена погрешность 0,01%. А при пересчете без учета нелинейности такая точность будет только в 2х точках 0 и 100 оС. в точке 50 оС это будет 0,8% (0,4 С).
Не хочется терять такие прекрасные метрологические характеристики в дальнейшем пересчете. Хотя надо признать никто ничего не заметит. |
27.05.2011, 16:29 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: рассчет температуры по формуле
Забыл сказать. Спасибо, макрос v3 раньше не видел.
|