![]() |
![]() ![]() |
|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Здравствуйте, при загрузке проекта на новый Pixel 2511 вышла ошибка, что-то вроде недостаточной памяти контроллера для загрузки проекта, при этом сам по себе проект совершенно небольшой и с другими такими же пикселями загружался без проблем. Решил попробовать повторно загрузить проект, после чего погас экран и загорелся Alarm. Теперь в поиск и диагностике при попытках найти контроллер пишется "Ошибка открытия COM порта, при этом опять же с другими контроллерами и тем же преобразователем UPort 1130 проблем нет. Пробовал заливать ядро через logic, пишется что-то типо превышено ожидание, но в момент залития alarm гаснет и загорается заново, пробовал форматировать (все действия в актуальной версии Logic 3.34.0225) . Также пробовал через терминал по вашей инструкции, тоже не привело к успеху.
Есть решение данной проблеме? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 091
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
232 раз(а) в 229 сообщениях
|
![]()
Не вы случайно на почту нам писали?
Какой серийный номер контроллера? Приложите этот проект. Другой пиксель с этого же компьютера сейчас может отформатироваться? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Нет, на почту не я писал.
788443 Не сталкивался с проблемами до этого, попробую отпишусь. Последний раз редактировалось Arsie, 17.08.2023 в 12:59 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Все нормально прошло, отформатировался
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 091
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
232 раз(а) в 229 сообщениях
|
![]()
Почему изначально не получалось?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Не понимаю вас, вы спросили форматируется ли другой контроллер, все прошло нормально
А тот который не работает, не форматируется. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 350
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]() Если другой контроллер форматируется, то получается что да, с проблемным контроллером какая-то проблема. Судя по всему, с его портом RS485. А это ремонт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Горит Alarm контроллер не запускается (решено) | SB111 | Вопросы о Pixel | 8 | 28.12.2022 10:17 |
Мерцает экран Pixel 1211 (решено) | mike_hvac | Вопросы о Pixel | 11 | 17.08.2021 14:00 |
Pixel 2511 мерцает Alarm (решено) | fromfly | Вопросы о Pixel | 12 | 22.12.2020 19:11 |
добавить еще один экран в проект SMConstructor (решено) | NewUser | SMConstructor (вентиляция) | 11 | 12.12.2017 11:00 |
Проблема зависание 2Gi/MC | djaval | Вопросы о SMH-2G(i) | 108 | 20.09.2017 18:58 |