Старый 27.03.2023, 19:58   #1
rusrzsk
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Запись проекта по VPN

Добрый день, коллеги. Есть объект. В нем десяток тримов. Поставили keenetic с sstp vpn. Проблема с записью проектов в контроллеры. В процессе загрузки проекта в контроллер появляется сообщение "загрузка прошла с ошибками" загрузить повторно и всё такое. Ping до 100мс. VNC и вход по http работает. к матриксу в этой сетке подключился без проблем.
rusrzsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2023, 20:43   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 285
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 164 раз(а) в 161 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запись проекта по VPN

Цитата
Сообщение от rusrzsk Посмотреть сообщение
В процессе загрузки проекта в контроллер появляется сообщение "загрузка прошла с ошибками" загрузить повторно и всё такое.
Такая проблема есть и с SMConnect-ом. Причем часто файл проекта загружается правильно но Лоджик дает такую ошибку.
Природа не ясна.
Но в Вашем случае возможно это

Цитата сервер SSTP работает через облачные серверы Keenetic Cloud, его скорость зависит от числа пользующихся облаком пользователей и их активности
Пилите гири - загрузится после нескольких попыток.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 27.03.2023 в 20:54
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 09:41   #3
rusrzsk
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запись проекта по VPN

Да. и ещё sm logix не сканирует сеть по ethernet. может какие-либо ограничения по UDP трафику ? IP Scanner работает.
rusrzsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 11:31   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 103
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 233 раз(а) в 230 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запись проекта по VPN

Цитата
Сообщение от rusrzsk Посмотреть сообщение
Да. и ещё sm logix не сканирует сеть по ethernet. может какие-либо ограничения по UDP трафику ? IP Scanner работает.
А открыты порты, указанные в этой и этой темах??


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 14:41   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 285
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 164 раз(а) в 161 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запись проекта по VPN

Цитата
Сообщение от rusrzsk Посмотреть сообщение
Проблема с записью проектов в контроллеры. В процессе загрузки проекта в контроллер появляется сообщение "загрузка прошла с ошибками" загрузить повторно
Два дня поплевался на 34.225 и вернул 211-ю.
Та хоть через раз нормально грузит. Точнее реже ругается. В 225-й только один раз загрузить удалось.
По факту то файл архива проекта лежит и грузится ручками по рестарту.
А вот Лоджику что-то не нравится.

Загрузка через SMConnect.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 15:44   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 384
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 610 раз(а) в 557 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запись проекта по VPN

Цитата
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Два дня поплевался на 34.225 и вернул 211-ю.
Та хоть через раз нормально грузит. Точнее реже ругается. В 225-й только один раз загрузить удалось.
По факту то файл архива проекта лежит и грузится ручками по рестарту.
А вот Лоджику что-то не нравится.

Загрузка через SMConnect.
Рестарт не делает всё, что нужно. Это только часть процедуры.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 15:57   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 285
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 164 раз(а) в 161 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запись проекта по VPN

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Рестарт не делает всё, что нужно. Это только часть процедуры.
Ну господам виднее а проект грузится штатно. Даже если архивчик в контроллер грузить вообще ручками. Но спорить не буду.

Вопрос что не нравится Лоджику после нормальной загрузки архива.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 15:58   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 384
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 610 раз(а) в 557 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запись проекта по VPN

Цитата
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну господам виднее а проект грузится штатно. Даже если архивчик грузить вообще ручками. Но спорить не буду.

Вопрос что не нравится Лоджику после загрузки архива.
SSH наверное не нравится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 16:02   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 285
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 164 раз(а) в 161 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запись проекта по VPN

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
SSH наверное не нравится.
Ну загрузка тоже идет по sftp.

Вопрос в том что еще поломали в 225-ой


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 16:07   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 384
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 610 раз(а) в 557 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запись проекта по VPN

Цитата
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну загрузка тоже идет по sftp.

Вопрос в том что еще поломали в 225-ой
Ничем не отличается процесс, разве что операций через SSH могли добавить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2023, 16:10   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 285
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 164 раз(а) в 161 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запись проекта по VPN

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ничем не отличается процесс, разве что операций через SSH могли добавить.
Пока субъективо выглядит хуже, но подергаю ещё. Без VPN ничего не скажу - контроллеры далеко.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить) alekseyeve SMConnect & SMConfig 216 04.05.2023 12:26
Загрузка проекта через раз (решено) alexsis_k Вопросы о SMH4 13 06.10.2021 16:39
Запись в modbus переменные с периодом 0 devizdus Вопросы о Matrix 12 20.11.2020 11:31
VPN и удаленная перезаливка kostkost Связь с внешним миром 21 05.04.2019 15:59
VPN связь AlexSE SMConnect & SMConfig 6 02.10.2018 14:11