Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Здравствуйте! Нужно прописать, можно на договорной основе, в Pixel 2511 панель Зентек Z-031. Для Пикселя программа создана в конструкторе Лоджик. Приточная система с увлажнителем 0-10В и водяным воздухонагревателем, с одной скоростью вентилятора.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 350
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]() https://forum.segnetics.com/showthre...ghlight=%2A033 Куда скинуть номер карты? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
))) Да это я читал уже. Но только не до конца врубаюсь. С программированием очень слабо знаком. Ладно, буду пробовать, заодно научусь.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 350
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Спасибо!!! Займусь.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 193
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Там длина Модбаса 1,5 м.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Вот вариант того, что получилось. Сомнения вызывают задание уставки влажности и вывод значений влажности на панель. Просьба оценить правильность решения.
Последний раз редактировалось Arsie, 17.08.2023 в 13:07 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением? | ooo19cm | SMConstructor (теплопункты) | 16 | 09.08.2022 16:14 |
Управление Pixel 2511 по modbus rtu | semen213 | Вопросы о Pixel | 3 | 11.07.2022 15:21 |
Продам Pixel 2511 | nicterm | Барахолка | 1 | 28.04.2022 15:41 |
Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511 | Shuvatov | Вопросы о Pixel | 21 | 03.03.2017 22:40 |