Здравствуйте. Пиксель подключен к модбас. При переводе в режим Дист, или при попытке запуска системы в мест. режиме, переходи в режим "блокировка". При этом аварий нет. Как сделать так, чтобы контроллер запускался удаленно и в местном режиме?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2023, 19:03   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 350
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Блоикировка" контроллера ПВУ в Дист. режиме и в мест. режиме при пуске по рас

Цитата
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Пиксель подключен к модбас. При переводе в режим Дист, или при попытке запуска системы в мест. режиме, переходи в режим "блокировка". При этом аварий нет. Как сделать так, чтобы контроллер запускался удаленно и в местном режиме?
Видео запишите, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2023, 19:46   #3
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 159
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Блоикировка" контроллера ПВУ в Дист. режиме и в мест. режиме при пуске по рас

Таких систем 7 штук. У всех такая же проблема

Последний раз редактировалось Arsie, 26.01.2023 в 14:53 Причина: Проблема решена, файлы удалил
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2023, 20:27   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 091
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Блоикировка" контроллера ПВУ в Дист. режиме и в мест. режиме при пуске по рас

На видео я увидел, что вы ставите систему в режим работы по расписанию. Без включения расписания система запускается?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 09:34   #5
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 159
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Блоикировка" контроллера ПВУ в Дист. режиме и в мест. режиме при пуске по рас

Нет система не запускается в режиме "расписание" и в режиме "удал". В этих режимах она переходит в блокировку. Почему?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 10:18   #6
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 702
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 53 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Блоикировка" контроллера ПВУ в Дист. режиме и в мест. режиме при пуске по рас

Цитата
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Нет система не запускается в режиме "расписание" и в режиме "удал". В этих режимах она переходит в блокировку. Почему?
Вы читали штатные инструкции?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480

Если не читали то рекомендую.

"...Останов вентустановки флажком «Пуск/Стоп» (кноп-кой F2, если флажок отсутствует) при включенной работе по расписанию переводит вентустановку в состояние «Блокировка» и работа расписания бло-кируется...."
По дистанции вроде тоже самое.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 10:21   #7
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 159
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Блоикировка" контроллера ПВУ в Дист. режиме и в мест. режиме при пуске по рас

флажок - это импульс от дискретного входа?.
На нажатие кнопки F2 в режиме "блокировка" контроллер ни как не реагирует
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 11:01   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 350
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Блоикировка" контроллера ПВУ в Дист. режиме и в мест. режиме при пуске по рас

Цитата
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
флажок - это импульс от дискретного входа?.
Всё же откройте описания, чтобы не задавать откровенно детских вопросов. Там есть и про Ф2 и про флажок. Что это такое и с чем их едят. Сейчас ваш вопрос звучит как "Я перевожу переключатель в положение 'СТОП' и система почему-то не запускается".

Теме присваиваю статус "RTFM", т.к. вы задаёте вопросы, подробно разобранные в инструкциях.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 14:45   #9
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 159
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Блокировка" ПВУ в Дист. режиме и при пуске по расписанию (RTFM)

Разобрались...
Проектанты в очередной раз "утратили все полимеры"
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 15:54   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 091
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Блокировка" ПВУ в Дист. режиме и при пуске по расписанию (RTFM)

Цитата
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Разобрались...
Проектанты в очередной раз "утратили все полимеры"
Расскажите хоть поподробней.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 15:56   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 350
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Блокировка" ПВУ в Дист. режиме и при пуске по расписанию (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Расскажите хоть поподробней.
Походу переключатель Пуск/Стоп забыли или тот, кто делал проекты, забыл снять эту галочку, переключив Пуск/Стоп на Ф2.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ротация насосов при каждом пуске vinatim Вопросы о программировании 10 26.03.2022 12:40
Литиевые батарейки Arsie Библиотека 0 21.08.2013 14:24


Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023