По умолчанию Виртуальная машина (Trim5 или SMH4)

Решил ради интереса развернуть виртуалку Trim5 (Отсюда)

Пошарившись по форуму, так и не нашел какой либо выделенной темы насчет разворачивания сей виртуалки, ну и ладно...)

Так вот, Убунта, после небольших танцев с бубном, таки запустилась.
Отлично.
Создал проект, запускаю NetBeans, открываю созданный проект -
ПОСТРОИТЬ SUCCESSFUL (Общее время: 1s)

Жмакаем зеленую стрелочку, и упс - что-то пошло не так:
/home/user/workspace/projects/TRIM5/TRIM5: 1: /home/user/workspace/projects/TRIM5/TRIM5: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
RUN FAILED (значение выхода 2, общее время: 155мс)


Есть варианты починить ?
PavelKorsakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 21:49   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 285
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 164 раз(а) в 161 сообщениях
По умолчанию Ответ: Виртуальная машина (Trim5 или SMH4)

Цитата:
Сообщение от PavelKorsakov Посмотреть сообщение
Создал проект, запускаю NetBeans, открываю созданный проект -
ПОСТРОИТЬ SUCCESSFUL (Общее время: 1s)
Что конкретно создали и открываете? Что за проект?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2023, 09:00   #3
PavelKorsakov
Новичок
 
Аватара для PavelKorsakov
 
Регистрация: Dec 2022
Адрес: Мурманск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Виртуальная машина (Trim5 или SMH4)

На рабочем столе Убунты есть инструкция - "Как это работает".

Цитата 1) Дважды щёлкнуть на "Новый проект SMH2G(i)" или "Новый проект SMH4 или Trim5"
2) Выбрать "Запустить в терминале"
3) Ответить на вопросы, введя IP контроллера, его пароль и название проекта
4) После выполнения скрипта нажмите любую клавишу, окно терминала закроется
5) Запустите NetBeans (расположен на боковой панели)
6) Выберите "Открыть проект"
Вот по ней и действовал.
в п.п. 3 пробовал указывать как IP адрес Убунты, так и свободный IP из той же подсети.

Один фиг результат такой же как и в первом посте.
PavelKorsakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2023, 14:23   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 103
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 233 раз(а) в 230 сообщениях
По умолчанию Ответ: Виртуальная машина (Trim5 или SMH4)

Цитата:
Сообщение от PavelKorsakov Посмотреть сообщение
На рабочем столе Убунты есть инструкция - "Как это работает".



Вот по ней и действовал.
в п.п. 3 пробовал указывать как IP адрес Убунты, так и свободный IP из той же подсети.

Один фиг результат такой же как и в первом посте.
Что-то вы умалчиваете. Я собрал машину, запустил "Новый проект SMH4 или Trim5", следовал инструкции, увидел надпись "Файлы проекта подготовлены".


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2023, 14:58   #5
PavelKorsakov
Новичок
 
Аватара для PavelKorsakov
 
Регистрация: Dec 2022
Адрес: Мурманск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Виртуальная машина (Trim5 или SMH4)

Хм, даже не знаю что тут можно умалчивать.

Как в инструкции и написано:

Запускаю виртуалку.
Жмакаю файл "Новый проект SMH4 или Trim5".
Заполняю вопросы по инструкции.
Да, в конце этого файла получаем - "Файлы проекта подготовлены".

Теперь:
запускаю NetBeans, открываю созданный проект...
(Ну и далее см.1 пост)

Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  image_2023-01-24_13-58-44.png
Просмотров: 123
Размер:  84.4 Кбайт  
PavelKorsakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2023, 15:20   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 384
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 610 раз(а) в 557 сообщениях
По умолчанию Ответ: Виртуальная машина (Trim5 или SMH4)

Цитата:
Сообщение от PavelKorsakov Посмотреть сообщение
Хм, даже не знаю что тут можно умалчивать.

Как в инструкции и написано:

Запускаю виртуалку.
Жмакаю файл "Новый проект SMH4 или Trim5".
Заполняю вопросы по инструкции.
Да, в конце этого файла получаем - "Файлы проекта подготовлены".

Теперь:
запускаю NetBeans, открываю созданный проект...
(Ну и далее см.1 пост)
Вы вообще не понимаете, что вам пишет нетбинс и какой именно процесс вы инициируете, нажимая "зелёную стрелочку"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2023, 15:43   #7
PavelKorsakov
Новичок
 
Аватара для PavelKorsakov
 
Регистрация: Dec 2022
Адрес: Мурманск
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Виртуальная машина (Trim5 или SMH4)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы вообще не понимаете, что вам пишет нетбинс и какой именно процесс вы инициируете, нажимая "зелёную стрелочку"?
Ругается на ошибку синтаксиса - дескать где то нет закрывающей скобки. (Это в пустом скрипте)
Но, ни в какие файлы проекта подготовленные предоставленным "макросом". Я еще и не думал влезать.

Последний раз редактировалось PavelKorsakov, 24.01.2023 в 16:04
PavelKorsakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2023, 17:07   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 384
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 610 раз(а) в 557 сообщениях
По умолчанию Ответ: Виртуальная машина (Trim5 или SMH4)

Цитата:
Сообщение от PavelKorsakov Посмотреть сообщение
Есть варианты починить ?
В окне нетбинса ошибка записана как "Ошибка запуска". Полностью она звучит как "Ошибка запуска собранной программы", т.к. это окно с выводом задачи "Выполнить". Задача "Выполнить" запускается только после успешной сборки программы. Сборка выполняется только после успешной компиляции. Так это работает в нетбинсе, так это работает в вижл си, так это работает в дельфи, так это работает в кутэ и так далее. В нетбинсе это отдельные окна, в вижл си это одно окно. Но все процедуры идентичны практически в любой IDE.

Вы пытаетесь запустить программу, предназначенную для работы на архитектуре ARM на процессоре архитектуры x86. Т.е. нажимать "зелёную стрелку" вам не нужно. Это запуск на выполнение. Данная кнопка имеет почти одинаковый смысл на всём, что я видел. Это либо выполнение, либо выполнение с отладкой. Исходя из этого у меня есть подозрение, что у вас минимальный опыт в программировании.

Т.е. варианты "починить" есть. Только чинить нужно не виртуалку и не нетбинс, не в них проблема.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.01.2023 в 11:16 Причина: Убрал лишний трёп, оставил суть
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тепловой узел SMH4 vs Trim5 Max2114 Форум Segnetics 17 28.10.2022 21:01
Переключение Modbus RTU ASCII в Matrix, SMH4, Trim5 Arsie Библиотека макросов 1 07.12.2021 14:27
Удаленный перезапуск (перезагрузка) контролера SMH4, Trim5 monstr696 Форум Segnetics 26 18.05.2020 21:03
Помогите настроить связь между Trim5 и SMH4 (решено) HWAK SMConnect & SMConfig 10 25.04.2018 12:50
Поговорим о быстродействии контроллеров Arsie Библиотека 2 18.07.2016 18:36


Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023