Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.01.2023, 17:26   #1
leonid_polenov
Новичок
 
Регистрация: Jan 2023
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Зависание Pixel

Добрый день!
Проблема с зависанием 4х контроллеров Pixel 2515. Установлены на 4х приточно-вытяжных установках, раз в неделю происходит зависания, которые бывают двух видов:
1. На экране выходит InstrErr, контроллер не реагирует.
2. Экран гаснет, никаких реакций от контроллера нет. Выход из этого состояния только отключением питания, причем на 2-3 минуты. Простое отключение и включение питания с задержкой в 5-10 секунд - не помогает, контроллер так и остается потухшим.
Питание переменное ~24В. Конденсаторы заменили, ядро контроллера обновили, программу пересобрали в HVAC-конструкторе. Улучшений нет.
Что еще можно предпринять? Из соображений только заменить блок питания на постоянку 24В...
leonid_polenov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 17:36   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 091
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание Pixel

Какие серийные номера у приборов?

Замена конденсатора совсем не помогла?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 17:50   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 350
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание Pixel

Цитата
Сообщение от leonid_polenov Посмотреть сообщение
раз в неделю происходит зависания, которые бывают двух видов:
1. На экране выходит InstrErr, контроллер не реагирует.
2. Экран гаснет, никаких реакций от контроллера нет. Выход из этого состояния только отключением питания, причем на 2-3 минуты. Простое отключение и включение питания с задержкой в 5-10 секунд - не помогает, контроллер так и остается потухшим.
Похоже у вас там помехи зубодробильные. Если замена конденсаторов ничего не изменила, то только вариант с помехами или с неисправностью контроллера.

Неисправность можно проверить, запустив контроллер "на столе" и дав ему поработать. Если упадёт в то же состояние - неисправен. Иначе - помехи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением? ooo19cm SMConstructor (теплопункты) 16 09.08.2022 16:14
Опрос из Pixel контроллера Carel c.pCO по Modbus TCP kps Связь с внешним миром 12 09.07.2022 19:33
Pixel: лечение периодически возникающей InstrErr Ilya J. Библиотека 2 30.04.2021 17:32
Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом gaa Вопросы о Pixel 97 24.03.2021 13:46
Не работает сеть после загрузки проекта на Pixel через МП (модуль памяти) max7222 Вопросы о Pixel 7 20.01.2014 17:24


Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023