Ситуация.
Комп, к компу по USB подключено N-штук SMH4 Как объяснить лоджику что форматировать надо вот этот конкретный SMH4, а не какой-нибудь, какой попался? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 283
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 283
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() Добавлено через 32 секунды ![]() Добавлено через 2 минуты |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() ![]() я просто недавно раскурил моху эзернет-485й, для пихселя, и мне очень понравилось. хотелось такого же удобства и с смш4, ан нет. и это удручает. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 283
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() До форматирования Лоджиком соединяетесь с контроллером по его IP. Лоджик переводит его в форматирование. Дальше форматироваться будет только он. ![]() Если шлюз позволит. А что будет в качестве шлюза Ethernet-USB ? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 172
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
17 раз(а) в 17 сообщениях
|
![]() Никогда не замечали, что у вас новая сеть появляется? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() или вы хотите сказать, что подставив этот IP в окно при форматировании можно отформатировать ПЛК? только вот каким образом если даже окно эзернета в лоджике не активно для формата? |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 283
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() Хотя если использовать что-то многопортовое из AnywhereUSB может что-то и получится. Если в один активировать нужный USB как выше предлагал Арсений. Но они похоже перестали выпускать пятипортовки. А вот какой либо шлюзик с с хабом в дополнение к эзернету может и прокатить. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 15.07.2022 в 11:58 |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() я хоть убей не понимаю. пусть есть шлюз эзернет-usb, плк к эзернету тоже подключен пусть таких наборов 10 штук. допустим есть возможность отключить 9 шлюзов из 10, допустим с помощью лоджика выбрав подключение по usb я узнал IP шлюза USB и сопоставив этот IP с отображаемым на вебморде я буду уверен что форматируется нужный ПЛК. так? |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 283
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() ![]() Возможно сказывается моя привычка к 2Gi. Новые форматируются иначе. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 860
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() smh4 нужен только usb вопщем есть куда развиваться. промконтроллер так-то должен уметь и в загрузчик, и в замену части кода без остановки выполнения программы. был бы загрузчик, такого вопроса бы не возникало. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 283
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() - Пациент, проснитесь, вы обмочились! ))) PS. Причём всё перечисленное мною вполне реально технически. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 556
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
35 раз(а) в 28 сообщениях
|
![]() Т.е. можно подключится по SSH и выполнить ее, ПЛК перейдет в этот режим. Добавлено через 1 минуту Добавлено через 11 минут ![]() Последний раз редактировалось Gel, 15.07.2022 в 13:37 |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 283
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() ![]() Про SD и UART. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 556
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
35 раз(а) в 28 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Matrix, Trim5, SMH4 и USB. Решение проблем, если они есть | Arsie | Библиотека | 4 | 21.09.2021 15:37 |
Правильный кабель USB | Arsie | Библиотека | 0 | 29.12.2018 18:46 |
SMH2G(i). Ошибка проекта, неизвестный оператор сети | masterzx | SMConnect & SMConfig | 8 | 09.08.2018 12:45 |
Модули ядра для поддержки внешней USB клавиатуры | mikhailov | Вопросы о SMH4 | 4 | 01.12.2017 10:56 |