Старый 07.10.2019, 11:53   #31
Vgritcay
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
перезагружается 5 раз, не горит экран и вроде мигает i, но это надо проверить.
То что вы описали это происходит и без перемычки!
Vgritcay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 13:15   #32
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 103
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 233 раз(а) в 230 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата
Сообщение от Vgritcay Посмотреть сообщение
То что вы описали это происходит и без перемычки!
Еще уточнение, в диспетчере устройств в сетевых адаптерах должен появиться linux rndis


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2021, 16:45   #33
eav2009
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

3 сутки разбираемся с TRIM5 4261-20-1 не обновляет ПО выдает ошибку на ПК Wind 10 версия 20H2, SM Logix версия 3.32.0165 отключили все антивирусники, переустановили Logix, заходим под правами админа поменяли кучу проводов не получается как удалось решить проблему в вашем случае?
eav2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2021, 16:53   #34
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 103
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 233 раз(а) в 230 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата
Сообщение от eav2009 Посмотреть сообщение
3 сутки разбираемся с TRIM5 4261-20-1 не обновляет ПО выдает ошибку на ПК Wind 10 версия 20H2, SM Logix версия 3.32.0165 отключили все антивирусники, переустановили Logix, заходим под правами админа поменяли кучу проводов не получается как удалось решить проблему в вашем случае?
Какой серийный номер? Что именно не получается?
Все рекомендации выполнили?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2021, 18:14   #35
eav2009
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

серийный номер 647033 при обновлении и форматировании выдает ошибку, начинает загружать доходит до конца и выдает ошибку. При обновлении ПО через DEB пакет выдает "Обновления не совместимы. Обновите образ Linux"
eav2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2021, 18:20   #36
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 103
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 233 раз(а) в 230 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Обновлять не нужно, нужно только форматировать. Что насчет рекомендаций?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2021, 18:54   #37
eav2009
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Все рекомендации соблюдены:
1) отключен антивирусник
2) скачена последняя версия
3) зашли с правами администратора
4) провода меняли
5) при попытке обновить DEB что происходит уже писал
eav2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2021, 07:27   #38
Vgritcay
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Ничего себе если получиться решить проблему достану с полки trim5, а то возможности в ремонт отправить не было.
Vgritcay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2021, 12:28   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 384
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 610 раз(а) в 557 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата
Сообщение от Vgritcay Посмотреть сообщение
Ничего себе если получиться решить проблему достану с полки trim5, а то возможности в ремонт отправить не было.
Свежие рекомендации, в 99.9% случаев они срабатывают: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813

Если не срабатывают, то бывает причина и в этом: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942 - это актуально и при наличии внешнего питания, т.к. часть режима программирования проходит под питанием только от USB. При проблемах крайне рекомендую подключать внешнее питание к Trim5.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 00:06   #40
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

не стал создавать новую тему
контроллер трим. версия лоджика и 202 и 206
линукс обновляется но деб пакет пишет - обновите линукс. перезагрузка и форматирование не помогло
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 11:42   #41
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 103
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 233 раз(а) в 230 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

Цитата
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
не стал создавать новую тему
контроллер трим. версия лоджика и 202 и 206
линукс обновляется но деб пакет пишет - обновите линукс. перезагрузка и форматирование не помогло
Можно более подробно что и откуда вы делаете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2022, 23:08   #42
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

по обновлению контроллера. заметил тенденцию. может это именно у меня но все же. может кому поможет. при установке виртуал бокс контроллеры перестают держать юсб. они видятся но отваливаются - это происходит и при отладке и при обновлении. причем при обновлении начинает запись (бегунок пошел) затем сброс бегунка в начало и снова запись - до бесконечности. удаление бокса не решает проблему. только снос системы. думал тоже что случайно. но понадобилась виртуальная машина и все как и раньше. кстати еще проблема если подключить юсб3 - вообще неадекватное поведение - отладка держится секунд 10-15 и потом надо отключать хвост и пере подключать.
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2022, 11:12   #43
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 103
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 233 раз(а) в 230 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не обновляется ПО

У меня был установлен виртуалбокс, у себя проблем не замечал. Может вы что-то с пробросом сети намудрили?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Trim5 и конструктор вентиляции petrov.dv Вопросы о Trim5 8 01.09.2021 12:42
Удаленный перезапуск (перезагрузка) контролера SMH4, Trim5 monstr696 Форум Segnetics 26 18.05.2020 21:03
как соединить trim5 с opc server OBO Вопросы о Trim5 9 08.11.2017 11:20
Обновление прошивки Trim5 (решено) laserist Вопросы о Trim5 9 19.07.2017 15:02


Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023