|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
15.02.2019, 14:11 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Мигает ALARM
Pixel 1211-02-0 Память 256, доп. модуля нет. Создали проект SMConstructor, загрузили SMLogix- на контроллере мигает ALARM, в журнале "недостаточно EEPROM 0 журнал отключен"
. Контроллер в останове, не запускается, сбросить ALARM не удается, помогите устранить ошибку. |
15.02.2019, 14:20 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Мигает ALARM
Цитата:
1) Делаете всё заново, но уже со снятой галочкой или 2) Устанавливаете модуль памяти PS. Данная ошибка не влияет на запуск. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Matrix, мигает экран при питании от USB | Arsie | ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы | 0 | 02.10.2019 17:25 |
Проблема зависание 2Gi/MC | djaval | Вопросы о SMH-2G(i) | 108 | 20.09.2017 18:58 |
Журнал не готов к работе и мигает alarm (решено) | Sergey Romanov | Вопросы о Pixel | 6 | 14.08.2017 11:23 |
Мигает ошибка и перезагружается | sbatrov | Вопросы о Trim5 | 1 | 23.05.2017 10:52 |