![]() |
![]() ![]() |
|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#91 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Ну что ж, после заливки нового проекта, начатого с нуля, зависания прекратились. Как и на предыдущем объекте. Версия с кондиционером отметается.
Складывается следующая картина. В процессе написания программы в неё закладываются какие-то баги, которые так и остаются в проекте при любых дальнейших пересохранениях проекта. Эти баги вызывают зависание или снижают помехозащиту или ещё чего. Поскольку выъяснить начиная с какого бэкапа проекта закрался баг - невозможно, поскольку бэкапов обычно десятки, то остаётся один метод - похерить этот проект и начать писать новый с нуля. При этом периодически нужно заливать проект в контроллер и несколько дней ждать, чтобы убедиться, что ничего не зависает. Засим предлагаю разработчикам создать утилиту для ремонта файла проекта. Эта утилита должна находить эти ошибки и устранять их. Нечто подобное есть у других вендоров. Например, в VeriFire для программирования пожарных панелей Notifier/Honeywell есть утилита Repair Database, которая находит нестыковки и косяки в файле проекта. Сделано это потому, что проект по сути является Access-овской базой данных, и для работы с ней используется внешний по отношению к разработчикам движок, за который они не отвечают. Соответственно утилита находит и устраняет ошибки, возникающие в процессе работы с базой во время обращений к движку Access. Может быть у вас происходит нечто подобное? Ещё пару советов тем, кто не хочет наступать на мои грабли. В процессе работы в лоджике не дышать, не пукать, не держать открытыми другие программы, всё действия в лоджике и смарте делать медленно и осторожно, ну и т.д. Тогда может быть вам поевезёт и проект не будет вешать контроллер ![]() Последний раз редактировалось djaval, 28.10.2015 в 13:30 |
![]() |
![]() |
![]() |
#92 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 355
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
607 раз(а) в 555 сообщениях
|
![]() Также часть непоняток может уйти из проекта, если его сохранить в формате старой версии - это в том случае, когда непонятки возникли в новых функциях. Но ничего не спасёт, если проект или макрос из проекта делался когда-то давно на бета-версии и лоджик при копипасте или унде покривил таблицу связей этого макроса. Для нас не секрет, что подавляющее большинство багов возникало при копипасте и при ундо, особенно очень глубоких и насыщенных. Если эти функции не использовать, то 3.26 лоджик практически также стабилен, как и 3.25 Я же ранее говорил, что внутренняя структура лоджика мало приспособлена к ундо. Ругали меня, не верили. Вот и допиливаем. Вроде уже практически всё допилили. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#93 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Меня интересует вопрос, как это всё может влиять на считывание показаний с MC?... Ведь мы же пришли к выводу, что зависают мозги в MC, а Logix-программа выполняется в контроллере..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#94 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 355
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
607 раз(а) в 555 сообщениях
|
![]() А может и в БД проблема. А может... А... Разбираться нужно, короче. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#95 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 274
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
![]()
На одном из объектов стоит связка 2Gi+MC. Раз в неделю, а иногда даже два, на блоке МС "отваливаются" датчики температуры. Помимо датчиков чехардят, но гораздо реже, дискретные входы. Иногда аналоговые входы показывают температуру около 100 градусов, хотя реально 25-27. Потом все восстанавливается и после сброса аварии работает еще какое-то время. Модуль и контроллер коннектятся через метровый шлейф (уже 2 раза менял и даже подсоединял напрямую) но продолжение следует. Объект в другом городе, если можете то помогите плиииизз, хотя бы советом ибо все мыслимые и немыслимые комбинации с лоджиком ( разные версии) были опробованы. Контроллер и МС приобретались менее года назад.
![]() Системных аварий не возникало |
![]() |
![]() |
![]() |
#97 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 274
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#98 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 355
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
607 раз(а) в 555 сообщениях
|
![]() 1) Серийный номер контроллера 2) Серийный номер модуля 3) Проект, загруженный в контроллер 4) Идеально - отладочный лог из контроллера __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#99 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 274
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#100 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 854
Благодарил(а): 224 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]()
хочу подключить питание МС модуля через DO0 2Gi
поскольку у этого DO один вывод GND, то будет ли корректно рвать питание МС модуля по минусу? другой вопрос, потянет ли DO2 2Gi МС-модуль и 12й пиксель? |
![]() |
![]() |
![]() |
#101 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Зачем вам это? Тогда уж ставьте пневматическое реле времени и рвите питание самому контроллеру.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
![]() |
![]() |
![]() |
#102 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 355
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
607 раз(а) в 555 сообщениях
|
![]() Ответ на другой вопрос находится так: из РЭ берутся мощности МС и Пикселя, исходя из напряжения 24В высчитывается потребляемый ток для каждого устройства. Далее токи складываете и смотрите в РЭ на 2Gi, потянет ли его выход такой ток. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#104 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]() __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Ruslangsm, 20.09.2017 в 14:35 |
![]() |
![]() |
![]() |
#105 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 355
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
607 раз(а) в 555 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#107 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Точнее некуда.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Arsie, 20.09.2017 в 18:53 |
![]() |
![]() |
![]() |
#108 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 854
Благодарил(а): 224 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() с десяток шкафов работают так. |
![]() |
![]() |
![]() |
#109 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
МС получает питание от контроллера через свой разъём.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема со связью Trim и Pixel через GSM | dima | Связь с внешним миром | 14 | 28.09.2018 14:18 |
RS-485 проблема со связью (решено) | monstr696 | Вопросы о Pixel | 7 | 17.05.2016 22:51 |
Проблема с подключением к сигнетику. | GDDGDD | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 19.04.2016 23:37 |