По умолчанию Основное меню перекрывает мнемосхему

Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста как решить проблему. Контроллер smh2g. Использовал конструктор для создания проекта, нарисовал мнемосхему, установил видимость с кнопки F3 (изначально хотел чтобы схема была на основном экране(как это сделать. Это первый вопрос)). И при работе проекта, основное меню накладывается на мнемосхему. И даже после нажатия F3, числа как будто тоже друг на друга пытаются наложиться.
Помогите пожалуйста, уже сильно туплю
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0919.jpg
Просмотров: 17
Размер:  485.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0920.jpg
Просмотров: 19
Размер:  489.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0921.jpg
Просмотров: 23
Размер:  469.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0922.jpg
Просмотров: 12
Размер:  487.9 Кбайт  
Vyach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2023, 15:22   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 610 раз(а) в 557 сообщениях
По умолчанию Ответ: Основное меню перекрывает мнемосхему

Цитата
Сообщение от Vyach Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста как решить проблему.
Предлагаете поиграть в угадайку по картинкам?

Ну по картинкам видно, что экран смарт у вас и должен накладываться на экран макроса "Основной экран". Больше ничего не видно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2023, 15:39   #3
Vyach
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Основное меню перекрывает мнемосхему

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Предлагаете поиграть в угадайку по картинкам?

Ну по картинкам видно, что экран смарт у вас и должен накладываться на экран макроса "Основной экран". Больше ничего не видно.
А как его наложить? ))
Vyach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2023, 16:17   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 610 раз(а) в 557 сообщениях
По умолчанию Ответ: Основное меню перекрывает мнемосхему

Цитата
Сообщение от Vyach Посмотреть сообщение
А как его наложить? ))
Судя по фото, вы с этим прекрасно справились, у вас уже всё накладывается


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2023, 16:24   #5
Vyach
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Основное меню перекрывает мнемосхему

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Судя по фото, вы с этим прекрасно справились, у вас уже всё накладывается
Так мне надо сделать так, чтобы постоянно показывало мнемосхему
Vyach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2023, 16:26   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 610 раз(а) в 557 сообщениях
По умолчанию Ответ: Основное меню перекрывает мнемосхему

Цитата
Сообщение от Vyach Посмотреть сообщение
Так мне надо сделать так, чтобы постоянно показывало мнемосхему
Удалить макрос "Основной экран".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2023, 16:47   #7
Vyach
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Основное меню перекрывает мнемосхему

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Удалить макрос "Основной экран".
Это, конечно, весьма просто, но хотелось бы оставить этот макрос.
После удаления макроса происходит следующее: когда захожу в основное меню, по верх него находится элемент «числа» в виде температуры, после выхода из меню пропадает мнемосхема, а числа также висят на пустом экране

Последний раз редактировалось Vyach, 30.05.2023 в 17:08
Vyach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2023, 17:19   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 610 раз(а) в 557 сообщениях
По умолчанию Ответ: Основное меню перекрывает мнемосхему

Цитата
Сообщение от Vyach Посмотреть сообщение
Это, конечно, весьма просто, но хотелось бы оставить этот макрос.
После удаления макроса происходит следующее: когда захожу в основное меню, по верх него находится элемент «числа» в виде температуры, после выхода из меню пропадает мнемосхема, а числа также висят на пустом экране
Наш разговор зациклился. Переходим на сообщение номер 2: https://forum.segnetics.com/showpost...02&postcount=2


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2023, 17:24   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 232 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Ответ: Основное меню перекрывает мнемосхему

Может поможет...


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2023, 17:41   #10
Vyach
Новичок
 
Регистрация: May 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Основное меню перекрывает мнемосхему

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Наш разговор зациклился. Переходим на сообщение номер 2: https://forum.segnetics.com/showpost...02&postcount=2
Хорошо. Попытка номер 2. Объясняю…
Создал проект для управления приточно-вытяжной установки. Нарисовал с помощью элемента «картинка» мнемосхему, на неё добавил элемент «вывод числа» и объединил их с аналоговыми входами температур. Теперь, после загрузки проекта, поверх основного меню высвечиваются постоянно показания температуры, если зайти в мнемосхему (указал видимость с кнопки F3) то и там есть проблема, пустые числа накладываются на показания температуры. Вопрос - что я делаю не так?
Проект, на "всякий" приложил
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  photo1685453765.jpeg
Просмотров: 5
Размер:  91.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  photo1685453765 (1).jpeg
Просмотров: 6
Размер:  42.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  photo1685453765 (2).jpeg
Просмотров: 6
Размер:  103.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  photo1685453765 (3).jpeg
Просмотров: 6
Размер:  109.2 Кбайт  
Вложения
Тип файла: rar projectVentKKB.rar (1.97 Мбайт, 2 просмотров)
Vyach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2023, 17:46   #11
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 79 раз(а) в 62 сообщениях
По умолчанию Ответ: Основное меню перекрывает мнемосхему

Поскольку вы решили делать элементы интерфейса в Смарте, то делайте уже весь интерфейс в Смарте. Не стоит смешивать Смартовский интерфейс с ФБДшным.

Единственное, для чего лично я смешивал Смарт с ФБДшным интерфейсом - макрос расписания работы. Но это было давно...
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2023, 18:12   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 610 раз(а) в 557 сообщениях
По умолчанию Ответ: Основное меню перекрывает мнемосхему

Цитата
Сообщение от Vyach Посмотреть сообщение
Проект, на "всякий" приложил
В проекте видно, что вы отключаете картинку (точнее выводите её по нажатию F3), но не отключаете выводы температур. Вот они и накладываются.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите новичку. Меню на Матрикс (решено) Dr.Gramlin Вопросы о Matrix 8 30.05.2022 07:25
Не корректная работа меню Sheffdmb2010 Вопросы о SMH4 7 07.12.2020 11:30
Завис экран меню (нет проблемы) romanetz Вопросы о SMH4 14 15.10.2020 11:47
SMArt меню, неожиданное поведение, требутся помощь клуба знактоков LordN SMArt 12 29.04.2020 20:49
Библиотека меню Norton Вопросы о программировании 5 04.06.2014 11:44