Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 02.04.2023, 09:10   #1
fixandr
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Пропадает связь ModBus с устройством Segnetics Pixel

Приветствую коллеги! Имею WinCC v.7.4. Контроллер Segnetics Pixel 2511-02. Обмен по ModBus TCP/IP через модуль Ethernet PNA. Время от времени пропадает связь с устройством:
https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1680411858
Тех. поддержка Segnetics ответила:
Настроить в винсс переустановку соединения.

В сетевом модуле всего один IP-стек и если соединение теряется, то 5 секунд он "протухает" и через 5 секунд модуль готов установить новое соединение.
У меня по ModBus работают и ЧРП и ПР 200 "Овен" и Danfoss MXC и Woodward 505XT, проблем нет. Куда копать? Есть у кого мысли?
Пинг норм:
https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1680412146
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  ModBus_Error.jpg
Просмотров: 26
Размер:  260.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Ping.jpg
Просмотров: 15
Размер:  327.8 Кбайт  
fixandr вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Pixel, modbus, связь с ПК Pushin Примеры работы по Modbus 14 15.11.2017 22:34
Связь между Pixel и SMH 2G по modbus OTA Связь с внешним миром 1 07.06.2017 13:11
Pixel 25+ethernet+связь с lectus OPC server+MasterScada _ пропадает связь timeonhome Связь с внешним миром 4 08.11.2016 14:05
Пропадает связь между контроллерами Modbus TCP admin_agroholod Вопросы о SMH-2G(i) 10 01.06.2016 09:45
Связь между контроллерами Pixel по ModBus RTU Oleg_Lessar Вопросы о Pixel 2 14.03.2016 10:02


Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023