|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.01.2023, 13:20 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Регистры аварий и состояния SMC вентиляция
Здравствуйте! есть необходимость настроить удаленную телеметрию к стандартному конструктору (вокал) выложенному на сайте. перечень аварий взял из инструкции. но в перечне адресов: A008 SCo_Код Аварии имеет тип long, я же правильно понимаю. что это 4 регистра modbus?
а аварий в описании только 31. Соответственно это укладывается в 2 регистра. а можно подсказать в каком конкретно регистре лежат первые 16 аварий, а в каком вторые? мне будет проще указать и разобрать два отдельных регистра на биты, чем развлекаться с порядком следования слов и байтов в long. К сожалению физического доступа к вентустановке нету. Только облачный сервис подключенный к модбасу контроллера. По этому я не могу локально проверить соответствие аварий и правильности их разбора в облаке. еще прошу подсказать в каком документе (название) расписаны коды "состояния" системы из регистра A00C. у меня стоит задача разобраться почему система не выдавая никаких ошибок работает некоторое произвольное время (от 10 минут до нескольких часов), а потом останавливается при нажатой локальной кнопке пуск. так же у меня нет доступа к информации о версии конструктора в какой она создана. знаю только что контроллер установлен на объект 3 года назад. __________________ Я "призрачный гонщик"! Появляюсь как призрак и гоню какую-нибудь пургу. |
16.01.2023, 14:53 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Регистры аварий и состояния SMC вентиляция
Цитата:
Вент установка находится в дистанции или местном режиме. __________________ Саня |
|
16.01.2023, 14:55 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Регистры аварий и состояния SMC вентиляция
Цитата:
Добавлено через 2 минуты modbus_mode.xls __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.01.2023, 15:49 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Регистры аварий и состояния SMC вентиляция
Этот документ можно найти здесь.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.01.2023, 22:45 | #5 | ||
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Регистры аварий и состояния SMC вентиляция
Цитата:
Цитата:
и еще вопрос, бит 3805 физически прибит к кнопке? то есть если кнопка нажата, но система не в режиме работа то там сохраняется состояние, что кнопка нажата? __________________ Я "призрачный гонщик"! Появляюсь как призрак и гоню какую-нибудь пургу. Последний раз редактировалось Bayk, 16.01.2023 в 22:57 |
||
17.01.2023, 09:02 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Регистры аварий и состояния SMC вентиляция
|
17.01.2023, 11:07 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Регистры аварий и состояния SMC вентиляция
Цитата:
Ни одна из переменных нигде не привязана напрямую к кнопкам. Но данная переменная отражает положение переключателя, если он есть. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.01.2023, 21:55 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Регистры аварий и состояния SMC вентиляция
Цитата:
этот регистр показывает, что переключатель пуск включен, даже если вентустановка не в состоянии "работа"? __________________ Я "призрачный гонщик"! Появляюсь как призрак и гоню какую-нибудь пургу. |
|
18.01.2023, 11:36 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Регистры аварий и состояния SMC вентиляция
А у вас установка именно по кнопке включается или с помощью переключателя "пуск/стоп"?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.01.2023, 10:18 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Регистры аварий и состояния SMC вентиляция
на щите установлена кнопка с фиксацией. то есть по факту это переключатель. поскольку мне как сказала служба эксплуатации "кнопка" так меня это и заклинило. извиняюсь.
__________________ Я "призрачный гонщик"! Появляюсь как призрак и гоню какую-нибудь пургу. |
19.01.2023, 10:25 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Регистры аварий и состояния SMC вентиляция
Цитата:
PS. Исправил в шестой сборке 1.60 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 26.01.2023 в 19:02 |
|