![]() |
![]() ![]() |
|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Добрый день! Уже несколько дней бьюсь над решением проблемы с каскадным подключением. Соединил модули 1020-10 с друг другом. Назначил переключателем сетевой адрес 3.На втором 0.
Прошил контроллер FMR, добавив еще один 1020-10. Сигнализаторы заработали на главном FMR - "RS" и "MR" на втором просто - "MR". Ошибок нет. Проблема следующая: добавляю в проект в COM1 карту сети с главного модуля FMR. Устанавливаю сетевой адрес 3. Вижу входы и выходы на двух модулях FMR. На втором модуле, где сетевой адрес 0. Входы работают, а выходы нет. Нет индикации DOU на самом FMR. При присоединении к конфигуратору через micro-USB также видит все входы, управляет DOU ведущим, а второй никак не реагирует. Если все подключить по раздельности, то все работает. Где искать правду? Подключение SMH COM1 - COM1 - FMR1 - COM2 - FMR2 D+ D- GND Спасибо! Такое ощущение, что просто отключены программно. Истыкал задержки безопасного состояния и задержку в конфигураторе. ![]() ![]() Последний раз редактировалось Arsie, 13.04.2022 в 11:27 |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMH4 подключение FMR (нет проблемы) | alexsis_k | Вопросы о SMH4 | 3 | 22.07.2021 08:44 |
Плохая связь с SMH4 с FMR (нет проблемы) | Oleg_ | Вопросы о SMH4 | 4 | 09.06.2021 14:10 |
Каскадное подключение FMR | chaos1727 | Вопросы о FMR и MRL | 27 | 09.12.2020 16:21 |
ИТП на SMH4 + FMR (решено) | coverart | SMConstructor (теплопункты) | 3 | 27.10.2020 07:44 |
Подключение датчиков модуля FMR в среде SMLogix (решено) | LexxTagan | SMLogix | 19 | 13.12.2019 16:35 |