Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.03.2013, 14:35   #1
Shogunx
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Pixel. Master + Slave. Отладка

Здравствуйте.

Впервые работаю с контроллерами Segnetics.

Обрисую ситуацию.
Имеется 6 контроллеров Pixel соединенных как 1 Master и 5 Slave как расширитель входов-выходов по ModBus RTU. Вся система управляет 3-мя контурами ИТП с ПЧ на насосах и регулировкой клапанов (0-10В) и тп. За основу взята программа из SMConstructor heating.

Столкнулся с проблемой отладки. Тк нет второго Com порта как в SMH2Gi то заниматься отладкой в режиме реального времени не представляется возможным: SMLogix ругается, что не может работать с контроллером в режиме мастера. Но как тогда заниматься отладкой, если нужные мне переменные принимаются и передаются по modbus?

И может сразу подскажите с какими подводными камнями я могу столкнуться. Понятно, что вариантов масса Но всё же.
Shogunx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 14:47   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel. Master + Slave. Отладка

Цитата:
Сообщение от Shogunx Посмотреть сообщение
Здравствуйте.

Впервые работаю с контроллерами Segnetics.

Обрисую ситуацию.
Имеется 6 контроллеров Pixel соединенных как 1 Master и 5 Slave как расширитель входов-выходов по ModBus RTU. Вся система управляет 3-мя контурами ИТП с ПЧ на насосах и регулировкой клапанов (0-10В) и тп. За основу взята программа из SMConstructor heating.

Столкнулся с проблемой отладки. Тк нет второго Com порта как в SMH2Gi то заниматься отладкой в режиме реального времени не представляется возможным: SMLogix ругается, что не может работать с контроллером в режиме мастера. Но как тогда заниматься отладкой, если нужные мне переменные принимаются и передаются по modbus?
В протоколе Modbus режим мультимастера не предусмотрен.

Если контроллеры 25 серии, то отладку можно осуществить через сетевой модуль Ethernet.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 14:58   #3
Shogunx
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel. Master + Slave. Отладка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В протоколе Modbus режим мультимастера не предусмотрен.

Если контроллеры 25 серии, то отладку можно осуществить через сетевой модуль Ethernet.
Ясно.
Контроллеры 25 серии. Есть только LoN.

При приёме-передаче по Modbus в слейвах могут быть какие-нибудь лаги и пропадание сигналов? Нет необходимости ставить какие-либо фильтры в программе?
Shogunx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 17:45   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel. Master + Slave. Отладка

Цитата:
Сообщение от Shogunx Посмотреть сообщение
Ясно.
Контроллеры 25 серии. Есть только LoN.

При приёме-передаче по Modbus в слейвах могут быть какие-нибудь лаги и пропадание сигналов? Нет необходимости ставить какие-либо фильтры в программе?
Обрисуйте пожалуйста реальный сценарий.

Пока получается обсуждение "аберрации инфляционного стазиса сферического коня в вакууме".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.08.2013 в 12:46
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024