![]() |
![]() ![]() |
|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 480
Благодарил(а): 46 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
![]()
Выложите пожалуйста рабочую версию конструктора ИТП для пикселя.
Нужно то автоматизировать ИТП с одним контуром отопления, без ДД и всяких резервных/дренажных насосов. Ну не 2Gi же вкорячивать в сию простую схему. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 368
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() Ваша задача вроде бы выполняется библиотечным регулятором и простеньким меню на СМАрте. Я не прав? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 480
Благодарил(а): 46 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
![]()
Да в принципе да, но не хотелось рукоблудить. Хотя с графиками подачи/обратки в зависимости от улицы придется повозится.
Полурабочесть бетаверсии заключается только в баге с насосами? В любом случае хочется ее иметь. Плиз ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 951
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 274
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 368
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() Я выложу древнюю версию под Пиксель. !Внимание! В версии Конструктора 0.51 известные ошибки и недоработки можно узнать из истории версий. Все эти ошибки и недоработки придётся исправлять самостоятельно! Скачать версию 0.51b __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 480
Благодарил(а): 46 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
![]()
Господа, всем огромное спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 480
Благодарил(а): 46 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
![]()
Уважаемому Max2114 огромнейший РЕСПЕКТ.
Сегодня запустил ИТП буквально за 30 мин. Прога интуитивна понятна и очень функциональна. Очень рекомендую!!! Еще раз СПАСИБО Max2114!! ![]() P.S ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 951
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 951
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
![]() При желании можно сделать управление клапаном "открыть/закрыть"... для этого надо задействовать соотвесвтующие выходы макроса регулятора и поменять режим клапана на "дискретный" в меню (после прошивки контроллера). |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Новичок
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 274
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Новичок
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Спасибо большое, все заработало! Отдельное спасибо Max2114!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 596
Благодарил(а): 16 раз(а)
Поблагодарили:
12 раз(а) в 11 сообщениях
|
![]()
Хорошо что тема развивается, пусть и при полном равнодушии компании Segnetics.
У меня вот такой вопрос возник - никто не думал (пытался делать) автонастройку коэффициентов ПИД? Я начал потихоньку копать в этом направлении, потому что помню как ставил Danfos'ы, помню что они работали хорошо, но не помню чтобы настраивал коэффициенты ![]() Кстати заодно уж - а про нечеткие регуляторы никто не думал? Я какое-то подобие нечеткого регулятора как-то делал на одном объекте, для поддержания температуры в комнате с помощью радиаторов отопления, он даже работает (на мое удивление), правда быстродействия регулирования там нет (заказчика устраивает, а я сделал так сознательно, чтобы исключить колебания), да и вообще - это все ненаучно было. Но может у кого есть опыт более строгого следования теории? |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 368
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() Ваш шанс неплохо заработать, особенно если это не так сложно ![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 596
Благодарил(а): 16 раз(а)
Поблагодарили:
12 раз(а) в 11 сообщениях
|
![]() http://www.bookasutp.ru/Chаpter5_6.aspx , там есть пункт "Обзор коммерческих продуктов". Ну и: http://www.owеn.ru/51312821 Ну и я сослался на личный опыт - мне все равно, как называется способ, с помощью которого регулятор Danfoss подстраивается под объект - я хочу такой же в Pixel, об этом и речь. Последний раз редактировалось Arsie, 06.04.2016 в 11:50 |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 368
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() Другое дело, если вы ошибкись в Kvs клапана вдвое-втрое, но тут уже и никакой Данфос не поможет. А что до рекламных ссылок на автонастройку, такие есть и у нас, зачем на чужие сайты лезть? Решения, ограниченно работающие в ограниченном контексте. http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=365 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 596
Благодарил(а): 16 раз(а)
Поблагодарили:
12 раз(а) в 11 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 368
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() Если не обслуживать, то тогда и возникает вопрос: "потом в процессе жизни поднастройка не требуется?". Поднастройка как раз и адаптирует регулятор под изменившиеся условия. Но я опять напомню вам об 30% запасе устойчивости. Если контур отопления потеряет свою эффективность на 30%, то настройка регулятора будет последней вещью, которая заинтересует жильцов или эксплуатацию. Если вы готовы покупать Пиксель-2 по цене за 2k$ за штуку партиями хотя бы по 2000 штук в месяц в течении 5 лет, то я лично гарантирую, что контроллер будет готов в мае. Если не готовы, тогда придётся подождать. Экономические законы не нами придуманы и не нам с вами их нарушать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Новичок
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Здравствуйте! Пиксель-2 нам не нужен, а вот пиксель, который управляет хотя бы одним контуром - прям нужен. Очень нерентабельно впихивать в маленькие узлы 2G
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 368
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 274
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() Выкладывать в таком виде не рискну... Что скажет Арсений? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
Новичок
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 480
Благодарил(а): 46 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
![]()
Нуу...какбэ...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 596
Благодарил(а): 16 раз(а)
Поблагодарили:
12 раз(а) в 11 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Господа, доброго времени суток!
Max2114 выкладывал здесь программку для одного контура ИТП. Подскажите пожалуйста, я залил ее в Pixel 25 11 , контроллер выдает системную аварию "переполнен EEPROM", также невозможно ввести уставки, при нажатии клавиши ОК после ввода данные снова становятся нулевыми. В чем может быть проблема? P.S. в SMLogix справа внизу пишет значение EEPROM: 1786. Я правильно понимаю, что для Pixel это значение должно быть не более 256? |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 368
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#29 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 951
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 596
Благодарил(а): 16 раз(а)
Поблагодарили:
12 раз(а) в 11 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
батарейка для пикселя (решено) | LordN | Вопросы о Pixel | 5 | 22.12.2020 13:35 |
кто переделывал интерфейс для Пикселя? | ress | SMConstructor (теплопункты) | 28 | 07.12.2015 13:24 |
Описание для Пикселя | comfortt | SMConstructor (вентиляция) | 23 | 30.10.2013 12:01 |
Использование USB-хаба | Varnak | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 01.03.2013 12:20 |