|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.05.2023, 15:18 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как контролировать напряжение сети (решено)
Здравствуйте!
Схема: контроллер работает от сети, к нему подключены датчики по которым он управляет контакторами, которые отрубают электрокотел и насосы. (упало давление воды или аномалии по температурам). Если питание в сети пропадает, включается генератор с задержкой в 20-40 секунд. Проблема в том, что генератор не вытянет электрокотел, и в случае отключения питания нужно, чтобы контакторы не включались, к примеру до нажатия на кнопку деблокировки. Соответственно контроллеру нужно знать напряжение, есть оно или нет. Подскажите, чем проще и дешевле реализовать? PS если есть где ответ не судите строго, ткните носом ) |
23.05.2023, 15:33 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Как контролировать напряжение сети
Есть конечно. но искать лень.
Обычное реле на 220 вольт - контакты на вход контроллера. А сам контроллер до пуска генератора на чем висит. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
23.05.2023, 15:34 | #3 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как контролировать напряжение сети
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
23.05.2023, 16:40 | #4 |
Новичок
Регистрация: May 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как контролировать напряжение сети
Поищу, спасибо ) Контроллер до пуска генератора висит на ибп, ибп подключен к 220(в котельной), которые идут с гаража, где другой контроллер(не сегнетикс) управляет еще 2 контакторами, переключая генератор/уличный э\щит.
|
23.05.2023, 17:05 | #5 |
Новичок
Регистрация: May 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как контролировать напряжение сети
Я так понимаю он смотрит на напряжение на одной из фаз через трансформатор...
|
23.05.2023, 17:30 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как контролировать напряжение сети
На сколько времени пропадает питание? Контроллер успевает выключиться? Также можно последовать совету ATS, поставить реле на 220 там, где у вас напряжение пропадает.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.05.2023, 17:33 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Как контролировать напряжение сети
Вам еще придется понять откуда вернулось напряжение.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
23.05.2023, 17:49 | #8 | |
Новичок
Регистрация: May 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как контролировать напряжение сети
Цитата:
Добавлено через 4 минуты Да, понимаю, поэтому не пытаюсь автоматизировать этот процесс, а завязать его на ручное включение, ибо с места видно световую сигнализацию работы генератора, если она гаснет , а питание есть, значит генератор не работает. В будущем скорее всего протяну контрольные провода от генератора. |
|
23.05.2023, 18:02 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как контролировать напряжение сети
Контроллер питается от БП или ИБП? Если за 30 секунд контроллер успевает выключиться, то не проще с помощью триггера выключать ваши контакторы, пока не включите "кнопкой"?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.05.2023, 18:25 | #10 |
Новичок
Регистрация: May 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как контролировать напряжение сети
Я хотел запитать через ИБП. Но поскольку он еще не куплен, можно от него отказаться. Т.е. если правильно уловил мысль, при подключении от обычного блока питания, контроллер видит, что напряжение упало, переключает триггер и потом потухает? Триггер после включения сохранит состояние?
|
23.05.2023, 18:31 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как контролировать напряжение сети
Нет, неправильно. Поставить блок raise, на его вход в 1, его подключить к RS триггеру, который будет всегда взвозиться после включения контроллера, дальше выход триггера интерпретировать как хотите. Главное, чтобы этих 30 секунд хватало с запасом, чтобы и БП и контроллер успели разрядиться. Более правильно, конечно, наблюдать именно за напряжением сети, но такой вариант не требует никаких затрат.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
23.05.2023, 19:22 | #12 | |
Новичок
Регистрация: May 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как контролировать напряжение сети
Цитата:
|
|