По умолчанию Нужны данные для диспетчеризации (RTFM)

Цитата:
Сообщение от alexandr.t Посмотреть сообщение
Собственно ворос, как подключиться к контроллеру SMH4?, спрашивает логин и пароль, информации об этом не нашёл


Добавлено через 18 минут


этот вопрос снимается, подключился, программу залил.
Могу за Вас только порадоваться, что у Вас всё получилось.

Для тех, кто не в теме, просветите пожалуйста, как Вы подключались к панели, и как получили приглашение ввода логина/пароля?

Мне нужно вытащить конфигурацию из панели SMH4 для последующего использования в системе диспетчеризации. Вот здесь нашёл схему, как это сделать из map файла. Как я понимаю, мне нужен доступ к файловой системе панели.
plmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2024, 23:29   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к контроллеру SMH4? (RTFM)

Цитата:
Сообщение от plmaster Посмотреть сообщение
просветите пожалуйста, как Вы подключались к панели, и как получили приглашение ввода логина/пароля?
В названии темы есть нужные буквы (RTFM)

Цитата:
Как я понимаю, мне нужен доступ к файловой системе панели.
Если знаете пароль рута.

Ну и .map файла там тоже нет.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 03:17   #3
plmaster
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к контроллеру SMH4? (RTFM)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
В названии темы есть нужные буквы (RTFM)

Если знаете пароль рута.

Ну и .map файла там тоже нет.
В чём польза или хотя бы смысл Вашего ответа?
Может быть есть какой-то единый документ (библия какая?), к которому Вы имеете снисхождение великодушно отсылать этими четырьмя буквами? Так Вы сообщите или промолчите, Вас же никто не обязал отвечать на всё подряд. Прошу прощения, если не прав, и это - Ваша кабала.

Не могу сказать, что рад, что ".map файла там тоже нет". Опять же, неясен смысл высказанного.
plmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 11:10   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как подключиться к контроллеру SMH4? (RTFM)

Цитата:
Сообщение от plmaster Посмотреть сообщение
Мне нужно вытащить конфигурацию из панели SMH4 для последующего использования в системе диспетчеризации.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2982


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от plmaster Посмотреть сообщение
В чём польза или хотя бы смысл Вашего ответа?
На самом деле смысла там ровно столько же, как в вашей самой первой фразе а данном обсуждении


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 16:46   #5
plmaster
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Диспетчеризация SMH4

Здравствуйте!

Мне нужно построить систему диспетчеризации системы управления вентиляцией на базе существующих и работающих панелей и контроллеров SMH4, PIXEL, FMR-1010. Другими словами, нужно иметь возможность удалённо мониторить и управлять указанными устройствами.

На текущий момент предположение о решении задачи у меня следующее: все контроллеры объединить по RS-485-Modbus и подключить через преобразователь USB-RS-485 к компьютеру с необходимым ПО.

Подскажите пожалуйста, какую документацию следует изучить, и насколько подъёмная в целом задача.

Спасибо!



P.S.
Просьба администраторам - если удалите сообщение, напишите хотя бы причину.
plmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 16:50   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация SMH4

Да вроде не удалено - в отдельную тему ТП вынесла.


Цитата:
Сообщение от plmaster Посмотреть сообщение
насколько подъёмная в целом задача.
Несложная если Вы владеете необходимым ПО и знаете карты контроллеров. Но может оказаться и тупиковой при отсутствии этих данных.

Панели тоже могут помешать выполнению задачи.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 17:18   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация SMH4

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Панели тоже могут помешать выполнению задачи.
Мне кажется, он SMH4 панелями называет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 17:27   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация SMH4

Цитата:
Сообщение от plmaster Посмотреть сообщение


P.S.
Просьба администраторам - если удалите сообщение, напишите хотя бы причину.
Да вроде и не удаляли.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 19:36   #9
plmaster
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация SMH4

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да вроде не удалено - в отдельную тему ТП вынесла.
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Да вроде и не удаляли.
Однако ссылка на оригинальную ветку ещё работает, и там моего сообщения нет: скрин

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мне кажется, он SMH4 панелями называет.
Он действительно посмел назвать электротехническое устройство с дисплеем и органами управления - панелью (управления). Простите, правда не хотел обидеть.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Несложная если Вы владеете необходимым ПО и знаете карты контроллеров. Но может оказаться и тупиковой при отсутствии этих данных.
Что такое карта контроллера? Речь идёт о проекте? Настройках? Где можно ознакомиться с общепринятой терминологией?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Панели тоже могут помешать выполнению задачи.
Я правильно понимаю, прямо ответить на просьбу в помощи что-то мешает? Какова цена вопроса?
plmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 20:01   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация SMH4

Цитата:
Сообщение от plmaster Посмотреть сообщение
Однако ссылка на оригинальную ветку ещё работает, и там моего сообщения нет: скрин
Ваш вопрос вынесен в отдельную тему, т.к. он не касался той темы, в которой вы его написали.


Добавлено через 49 секунд


Цитата:
Сообщение от plmaster Посмотреть сообщение

Что такое карта контроллера? Речь идёт о проекте? Настройках? Где можно ознакомиться с общепринятой терминологией?
Можно почитать справку SMlogix и РЭ на используемый контроллер.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 20:26   #11
plmaster
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ваш вопрос вынесен в отдельную тему, т.к. он не касался той темы, в которой вы его написали.


Добавлено через 49 секунд




Можно почитать справку SMlogix и РЭ на используемый контроллер.
Спасибо, буду искать.
Хочу знать Ваше мнение. Учитывая скепсис ATS Senior Member, подпись "Не являюсь сотрудником Segnetics !!!", как сотрудник Segnetics Вы считаете, что моя задача решаема?
plmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 20:32   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация SMH4

Цитата:
Сообщение от plmaster Посмотреть сообщение
Что такое карта контроллера? Речь идёт о проекте?
Карта модбас регистров контроллера - часть проекта. Определяется программистом.

Цитата:
прямо ответить на просьбу в помощи что-то мешает? Какова цена вопроса?
Да никакой цены. Никто понятия не имеет что за программа в Ваших контроллерах. И насколько закрыт доступ.


Цитата:
Сообщение от plmaster Посмотреть сообщение
Спасибо, буду искать.
А чего там искать - доки и проги тут.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 20:43   #13
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация SMH4

Цитата:
Сообщение от plmaster Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

Мне нужно построить систему диспетчеризации системы управления вентиляцией на базе существующих и работающих панелей и контроллеров SMH4, PIXEL, FMR-1010. Другими словами, нужно иметь возможность удалённо мониторить и управлять указанными устройствами.

На текущий момент предположение о решении задачи у меня следующее: все контроллеры объединить по RS-485-Modbus и подключить через преобразователь USB-RS-485 к компьютеру с необходимым ПО.

Подскажите пожалуйста, какую документацию следует изучить, и насколько подъёмная в целом задача.

Спасибо!



P.S.
Просьба администраторам - если удалите сообщение, напишите хотя бы причину.
Почитайте тут https://segnetics.com/ru/autoscada.
https://forum.segnetics.com/showthre...E7%E0%F6%E8%FF
https://forum.segnetics.com/search.php?searchid=651826

P/S И как писали выше вам потребуется карты регистров всех устройств которые вы хотите подключить.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 05.04.2024, 20:51   #14
plmaster
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация SMH4

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Карта модбас регистров контроллера - часть проекта. Определяется программистом.

Да никакой цены. Никто понятия не имеет что за программа в Ваших контроллерах. И насколько закрыт доступ.
В моём понимании SMH4 в части, касающейся дисплея, кнопок и сенсорного экрана представляет из себя законченное изделие с возможностью создания своей конфигурации устройств управления и мониторинга. Видимо, я что-то не понимаю. Поясните пожалуйста. Что значит, "что за программа"?
Разумеется, если у меня будет доступ к корневой файловой системе, я могу положить в неё свой софт, и им пользоваться. Но тогда это не SCADA-панель (сразу прошу прощения за дикий сленг!), а DIY-комплект для доморощенной автоматизации. Уверен, что это не так.

"Закрыт доступ" - речь о пароле пользователя консоли?

И ещё хотел уточнить про проект. В SMLogix есть кнопка "Import SMConfig settings from the controller" (которая кстати не повторяет ни один из пунктов меню), при нажатии на которую кажется один раз появилось окно с предупреждением, что это не импорт проекта. Есть ли возможность считать проект из пане.. просите, контроллера (!) SMH4?
plmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 20:58   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация SMH4

Цитата:
Сообщение от plmaster Посмотреть сообщение
В моём понимании SMH4 в части, касающейся дисплея, кнопок и сенсорного экрана представляет из себя законченное изделие с возможностью создания своей конфигурации устройств управления и мониторинга.
Это полноценный свободно-программируемый PLC контроллер, который в данном случае управляет Вашими установками.
И только программист знает что в него заложено если у Вас нет исходников проекта.


Цитата:
Сообщение от plmaster Посмотреть сообщение
Есть ли возможность считать проект из пане.. просите, контроллера (!) SMH4?
Однозначно нет. Потому что его там нет.

Похоже Вы совсем не читаете написанное.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 22:43   #16
plmaster
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация SMH4

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это полноценный свободно-программируемый PLC контроллер, который в данном случае управляет Вашими установками.
И только программист знает что в него заложено если у Вас нет исходников проекта.
Если внутри - проприетарный софт, каким образом SMLogix может его настраивать? Через регистры modbus?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Однозначно нет. Потому что его там нет.
Похоже Вы совсем не читаете написанное.
Вы сделали поспешный вывод. Если по ссылке написано, что нельзя считать проект (но другими словами), это не означает, что я не прочитал.
Что-нибудь слышали о таких вещах, как JTAG и дизассемблирование? Никогда не говорите никогда! Весь вопрос в цене и времени.
Разумеется, про JTAG и дизассемлер - это к слову. Не собираюсь на это тратить время ни своё, ни работодателя. Однако возможность такая существует.

Уважаемый ATS, cпасибо за внимание и ответы! Но мне также интересны комментарии и сотрудников Segnetics.
plmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2024, 00:56   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация SMH4

Цитата:
Сообщение от plmaster Посмотреть сообщение
Если внутри - проприетарный софт, каким образом SMLogix может его настраивать? Через регистры modbus?
Похоже вы прикидываетесь.
SMLogix не утилита для настройки. Это среда разработки программы на FBD которая компилируется в промежуточный формат и выполняется в среде исполнения Лоджика на контроллере.

Цитата:
Что-нибудь слышали о таких вещах, как JTAG и дизассемблирование?
Дизассемблирование - лет так 45 начиная с 8080, JTAG лет на 20 меньше.

Цитата:
Разумеется, про JTAG и дизассемлер - это к слову.
Не поверите но в в данном случае они Вам не помошники.

Да и судя по тому что вы до сих пор не подключились к контроллеру слова эти не более чем болтовня.

Цитата:
мне также интересны комментарии и сотрудников Segnetics.
Арсений и Илья Вам уже отвечали.

22.png

По техническим причинам бои могут продлиться до понедельника.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 06.04.2024 в 01:10
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 10:32   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация SMH4

Цитата:
Сообщение от plmaster Посмотреть сообщение
Но мне также интересны комментарии и сотрудников Segnetics.
Комментарии уже были даны, больше нам добавить нечего


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.04.2024 в 10:43
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 14:17   #19
plmaster
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Комментарии уже были даны, больше нам добавить нечего
Какова причина невозможности получения проекта из контроллера?
plmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 14:19   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация SMH4

Цитата:
Сообщение от plmaster Посмотреть сообщение
Какова причина невозможности получения проекта из контроллера?
Вы же писали, что ознакомились с содержанием ссылки. Если нет, то пришла пора сделать это


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 14:30   #21
plmaster
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы же писали, что ознакомились с содержанием ссылки. Если нет, то пришла пора сделать это
Очень жаль, что Вам что-то мешает прямо ответить на прямой вопрос.
Приходится догадываться.
Если Вы имели ввиду свой тезис
Цитата:
Сообщение от Arsie
Программа в контроллере находится в скомпилированном виде, а софт не поддерживает выгрузки.


PS. Вообще никак нельзя.

PPS. Даже если очень хочется и умирают надежды и мечты, всё равно невозможно.
то он не является ответом на мой вопрос.
plmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 14:54   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация SMH4

Цитата:
Сообщение от plmaster Посмотреть сообщение
Какова причина невозможности получения проекта из контроллера?
Еще раз - его там нет.

При наличии доступа к файловой системе SMH4 модбас таблицу вытащить можно, но не факт что с полным описанием. С Пикселем сложнее.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 16:09   #23
plmaster
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужны данные для диспетчеризации

Повторяю, речь о причине отсутствия возможности получения проекта (данных проекта, карты устройств, конфигурации системы или назовите, как хотите) из контроллера.

Во-первых, не вполне понятно, зачем пользоваться какими-то промежуточными компиляторами, чтобы загрузить софт в контроллер, если можно просто хранить конфигурацию в памяти контроллера в простом тексовом виде, например, в JSON?

Во-вторых, для упрощения предложу свои варианты ответа на свой вопрос, достаточно только выбрать (спасибо ЕГЭ!).

И повторю ещё раз, что в первую очередь интересуют ответы СОТРУДНИКОВ SEGNETICS как держателей исходной информации.

Итак, причина отсутствия возможности получения конфигурации системы из контроллера, её обслуживающего:
1. Так принято в отрасли
2. Не было такого ТЗ
3. Нам так сказали, мы сами не знаем, почему
4. Нам не интересны желания пользователей, мы так захотели
5. Из соображений безопасности (хотя можно было бы просто ограничить доступ)
6. Иное (свой вариант)

Спасибо.
plmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 16:26   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужны данные для диспетчеризации

Цитата:
Сообщение от plmaster Посмотреть сообщение
Очень жаль, что Вам что-то мешает прямо ответить на прямой вопрос.
Не знаю, на мой взгляд прямее ответить невозможно:

Цитата:
Сообщение от Arsie
PS. Вообще никак нельзя.




Цитата:
Сообщение от plmaster Посмотреть сообщение
Во-первых, не вполне понятно
Думаю, на этом можно остановиться Хотя мне ваша идея о дизассемблере нравится, с удовольствием почитаю на хабре вашу статью об исследовании нашего ПО


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 16:34   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужны данные для диспетчеризации

Короче гражданин сюда мягко говоря попиз..ь явился.
А почему не Сименс? Есть и еще туева хуча фирм куда можно постучаться.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2024, 16:34   #26
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужны данные для диспетчеризации

если проект конструкторский, то генерите любой проект, с похожим конфигом оборудования и вытаскиваете оттуда карту регистров.
с высокой степенью вероятности она будут точно такой же, как и на плк.

либо берете какой-то снифер, благо адрес слейва и битрейт известны, пишите программулину, которая прочитает и вытащит в файл все регистры, которые отвечают на какие-то запросы.

про рут вам уже сказали.

все, других вариантов нет.

свои же фантазии можете пытаться реализовать в меру своих способностей, образования и прочего, нам тут недоступного.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.04.2024, 22:00   #27
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужны данные для диспетчеризации

Цитата:
Сообщение от plmaster Посмотреть сообщение
Повторяю, речь о причине отсутствия возможности получения проекта (данных проекта, карты устройств, конфигурации системы или назовите, как хотите) из контроллера.

Во-первых, не вполне понятно, зачем пользоваться какими-то промежуточными компиляторами, чтобы загрузить софт в контроллер, если можно просто хранить конфигурацию в памяти контроллера в простом тексовом виде, например, в JSON?

Во-вторых, для упрощения предложу свои варианты ответа на свой вопрос, достаточно только выбрать (спасибо ЕГЭ!).

И повторю ещё раз, что в первую очередь интересуют ответы СОТРУДНИКОВ SEGNETICS как держателей исходной информации.

Итак, причина отсутствия возможности получения конфигурации системы из контроллера, её обслуживающего:
1. Так принято в отрасли
2. Не было такого ТЗ
3. Нам так сказали, мы сами не знаем, почему
4. Нам не интересны желания пользователей, мы так захотели
5. Из соображений безопасности (хотя можно было бы просто ограничить доступ)
6. Иное (свой вариант)

Спасибо.

Вариант №6:
Данный контроллер SMH4 свободно программируемый, поступает к потребителю без программного обеспечения (проект, прошивка).
СОТРУДНИКИ SEGNETICS не могут знать кто и как их запрограммировал.
Всю интересующую вас информацию может дать только тот кто устанавливал вам данное оборудование, программировал и налаживал систему.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2024, 18:57   #28
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужны данные для диспетчеризации

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
При наличии доступа к файловой системе SMH4 модбас таблицу вытащить можно, но не факт что с полным описанием.
Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
либо берете какой-то снифер, благо адрес слейва и битрейт известны, пишите программулину, которая прочитает и вытащит в файл все регистры, которые отвечают на какие-то запросы.
Предстоит помочь друзьям подключить кое-какие щиты с (якобы Сигнетиксами, сам пока не видел) к диспетчеризации.
Вариант LordN мне понятен и достаточно прост.
А вот если все звезды сойдутся, то как тогда из файловой системы вытащить,
куда там именно смотреть?
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2024, 22:36   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужны данные для диспетчеризации

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Вариант LordN мне понятен и достаточно прост.
Не так прост на самом деле если идут групповые запросы.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2024, 05:53   #30
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужны данные для диспетчеризации

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
как тогда из файловой системы вытащить,
куда там именно смотреть?
попробуйте вот в этом файле поискать
https://disk.yandex.ru/i/FjevShSUkOrHRw


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024