SMH 2010 подключение частотного преобразователя
Доброго всем времени, ситуация такая, нужно к SMH 2010 подключить частотный преобразователь ABB ACS310, с регулировкой частоты с SMH2010, как это сделать и в какие настройки лезть??
|
03.02.2023, 10:31 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH 2010 подключение частотного преобразователя
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
03.02.2023, 10:34 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: SMH 2010 подключение частотного преобразователя
Цитата:
Более сложный - берёте SMH с двумя портами RS485 и управляете ЧП по модбасу |
|