pixel и неустойчивая связь
Как поведет себя пиксель (слейв) в условиях неустойчивой связи? Вопрс не в том, как организовать устойчивую связь, а именно поведение пикселя. Имеем 1 пиксель мастер, у него на шине 1 пиксель, 1 ПЧ и 1 пульт ДУ. Кабель связи выполнен не лучшим образом, да и ПЧ при работе вносит помехи. Связь неустойчивая, пакеты без ошибок проходят через раз. Как будет вести себя пиксель слейв скажем при ошибке контрольной суммы? Будет ли в соответствующую ячейку записан 0 или ни чего меняться в ячейке не будет?
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. Последний раз редактировалось tvf, 01.02.2020 в 08:25 |
03.02.2020, 11:44 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: pixel и неустойчивая связь
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.02.2020, 00:19 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 741
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: pixel и неустойчивая связь
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
04.02.2020, 10:50 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: pixel и неустойчивая связь
В вашей связке ПЧ+Пиксель+Пульт связь по RS485 между всеми участниками? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.02.2020, 11:24 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 741
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: pixel и неустойчивая связь
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
04.02.2020, 11:56 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: pixel и неустойчивая связь
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.02.2020, 12:31 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 741
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: pixel и неустойчивая связь
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
04.02.2020, 12:33 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: pixel и неустойчивая связь
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.02.2020, 13:18 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 741
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: pixel и неустойчивая связь
Это разные пиксели. Один приточка - мастер. Второй вытяжка - слейв.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
07.02.2020, 09:35 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 741
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: pixel и неустойчивая связь
Будет ли какое то внятное объяснение? Или хотя бы версии? Или нет логов - нет проблем?
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
07.02.2020, 10:45 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: pixel и неустойчивая связь
Ядро Пикселя не менялось уже лет 5-6, оно не могло "вдруг поломаться". За это время Пиксель как слейв использовали не только вы. Поэтому только аргументированный разбор полётов. С логами и тестами. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Организация информационный связь между контроллером pixel и панелью ZL-HV60AR | vorukh9797 | Форум Segnetics | 14 | 15.05.2019 15:09 |
Pixel, modbus, связь с ПК | Pushin | Примеры работы по Modbus | 14 | 15.11.2017 22:34 |
Связь между Pixel и SMH 2G по modbus | OTA | Связь с внешним миром | 1 | 07.06.2017 13:11 |
Нестабильная связь с Pixel | ngs | Вопросы о Pixel | 10 | 10.06.2016 00:48 |
Связь Pixel и частотников | shacker | Вопросы о Pixel | 4 | 29.03.2011 16:00 |