Аналоговый выход на управление ТТР (решено)
Тоже задумался над подобной мыслью, только про выходы. Pixel 1211 для ИТП на 1 контур, вроде все позволяет, но на дискретный кран не хватает выходов. При этом, даже при аналоговом кране - 1 аналоговый выход не используется. Вообще-то в Segnetics и сами могли бы задуматься над вопросом и сваять переходник шириной в 1 стандартный модуль (задешево! я знаю о MR-061, но он стоит 5 000р и не цепляется к 1211), но им как всегда невыгодно наверное. Поэтому есть такая мысль - использовать твердотельные реле:
http://www.kippribor.ru/TTR/Seriya-MD-xx44ZD3 - например. Порог включения - 3В, ток 6...35 мА. У АЦП выход до 12мА. Вроде должно подойти, нет? |
17.11.2016, 10:33 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Анагологовыйо выход на управление ТТР
На форуме есть где-то тема с рекомендуемым типом ТТР. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.11.2016, 11:53 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Анагологовый выход на управление ТТР
__________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
17.11.2016, 12:37 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Анагологовый выход на управление ТТР
Давно использую для управления ТТР аналоговый выход. Могу подсказать, что для управления 1-о фазным ТТР этот вариант вполне подходит, 3-х фазные ТТР с аналогового выхода не открываются (не хватает тока). Если нужно управлять 3-х фазным нагревателем, можно использовать 2 1-о фазных ТТР с последовательно включенной цепью управления (кстати по цене это даже дешевле, чем 1 3-х фазная ТТР), а для гальванической развязки в силовую цепь ТТР включить контактор. Т.о. дискретных выходов Pixel достаточно для управления вентагрегатом с 1-о ступенчатым эл. нагревателем.
|
17.11.2016, 13:04 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Анагологовый выход на управление ТТР
А один транзистор по схеме эмиттерного повторителя никто не отменял. |
17.11.2016, 17:38 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Анагологовый выход на управление ТТР
А транзистор колхозить в промышленный щит - не комильфо ... __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
17.11.2016, 21:52 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Анагологовый выход на управление ТТР
А транзистор можно аккуратно воткнуть во что-то подобное WG-EKI, RKD 4 |
21.11.2016, 11:41 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 702
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Подойдет и тот и другой вариант. Просто каждый для своего случая.
А еще вопрос вдогонку - если я перегружу аналоговый выход, то защита ведь сработает? Скажем будет у меня вдруг не 12мА, а 20? И насколько я помню, защита только на Pixel2511, а на 1211 - нету? Последний раз редактировалось Arsie, 09.06.2017 в 13:15 |
21.11.2016, 15:10 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Анагологовый выход на управление ТТР
Защита есть у обоих Пикселей. Выходы автоматически начинают работать после снятия перегрузки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.11.2016, 20:03 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 702
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Анагологовый выход на управление ТТР
Попробовал с твердотельным реле FOTEK SSR-25 DA:
Включается при коде 400 на аналоговом выходе. При 300 - еще нет. Точнее не подбирал, ошибок по перегрузке нет. Может кому-то понадобится информация. |
24.04.2020, 19:55 | #11 |
Новичок
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Иркутск
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый выход на управление ТТР (решено)
добрый вечер, заранее извиняюсь за подъем старой темы. по рекомендации в этой теме использовал 2 ТТР для управления реле типа РЭК77/4. в закрытом состоянии от тока утечки релешки гудят и чуть греются. ток около 650 мкА. Вопрос как в этой схеме побороть этот ток утечки?
__________________ Alex |
24.04.2020, 20:31 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый выход на управление ТТР (решено)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.04.2020, 17:03 | #13 |
Новичок
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Иркутск
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый выход на управление ТТР (решено)
__________________ Alex |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Управление заслонкой наружного воздуха 0-10В (решено) | Karlos | SMConstructor (вентиляция) | 8 | 05.02.2020 17:21 |
Аналоговый выход - integer или real ? | Mirmic | SMLogix | 7 | 25.07.2017 15:22 |
Аналоговый выход 2-10V как реализовать? (решено) | salnik | SMLogix | 3 | 29.10.2015 14:09 |
Пускатель вместо ттр? (решено) | mi3ch | Вопросы о Pixel | 9 | 03.12.2014 13:19 |
Аналоговый выход как дискретный (решено) | Iroha | Вопросы о Pixel | 15 | 16.11.2012 14:25 |