|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.02.2020, 22:35 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Разрешение на переход в сис. меню из FBD (решено)
Есть специфическая прихоть - запрещать переход в системное меню по сигналу из основной программы FBD. Это требуется во время исполнения ответственных алгоритмов программы. Есть ли такая опция?
|
18.02.2020, 11:11 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Разрешение на переход в сис. меню из FBD
Специфическое удовлетворение опцией специфической прихоти есть
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.02.2020, 11:43 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Разрешение на переход в сис. меню из FBD
|
18.02.2020, 12:00 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Разрешение на переход в сис. меню из FBD
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.02.2020, 12:02 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Разрешение на переход в сис. меню из FBD
Раскрыть ветку "Диагностика" в дереве FBD лоджика
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.02.2020, 12:17 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Разрешение на переход в сис. меню из FBD (решено)
Прежде чем писать я прошелся по спецификации нашел блок ReadOnlySysMenu. Этот блок как я понял запрещает изменять параметры в сис. меню, но разрешает просмотр, т.е. вход в сис. меню будет разрешен. А мне нужно чтобы вообще туда нельзя было зайти.
Хорошо решил сделать всерешающее действие - попробовать. Во вкладке диагностика отсутствуют эти блоки! И у вас опечатка в инструкции на эти блоки, что также вызывало первое на время диссонанс (перепутаны местами описания). лоджик 3.28. |
18.02.2020, 12:22 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Разрешение на переход в сис. меню из FBD (решено)
Надеюсь, вы понимаете, что ТП по умолчанию даёт ответы относительно свежего лоджика, а не архивного?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |