Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.12.2011, 23:30   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
Post Как вывести на DIN сигнал Зима/Лето (решено)

как корректно вывести его на DI? авто - отсутствует.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 26.12.2011 в 10:36
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 10:38   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести на DIN сигнал Зима/Лето

Цитата:
Сообщение от LordN
как корректно вывести его на DI? авто - отсутствует.
  1. Поставить DIN
  2. Щёлкнуть правой кнопкой мыши на выходе, куда прикреплена связь "Режим: Зима/Лето"
  3. Выбрать в выпавшей менюшке "Перенести"
  4. Щёлкнуть левой кнопкой мышке на выходе DIN'a


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 16:28   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести на DIN сигнал Зима/Лето

благодарю.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 14:51   #4
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести на DIN сигнал Зима/Лето

Вот такой вопрос. как сделать переключение зима лето с переключателя, но режим авто был с контроллера при неактивных контактах переключателя?
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 15:46   #5
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как вывести на DIN сигнал Зима/Лето

Цитата:
Сообщение от makssanych
Вот такой вопрос. как сделать переключение зима лето с переключателя, но режим авто был с контроллера при неактивных контактах переключателя?
Может так?
Вложения
Тип файла: msl Форсаж ВГ.msl (3.0 Кбайт, 150 просмотров)


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 07:58   #6
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести на DIN сигнал Зима/Лето

Сергей спасибо так и надо было.
зы: сам почти собрал. опередили.
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024