Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.09.2023, 07:49   #1
Alexey_Vakh
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Удалённая загрузка программы по LAN

Доброго дня!
Вопрос по сетевым картам!
На объекте поставили три матрикса 1021-70; 1121-70; 1320-70.
На всех установленны карты NA-18. Связь внутри сети по TCP MODBUS есть, по СМ коннект из вне есть, в отладку подключится могу, а вот загрузить проект уже нет. Прямое подключение Ноут-LAN тоже самое. Загрузить прогу можно только по USB.
Кто-то сталкивался с такими проблемами?
Форматирование контроллера из версии 3.34.0257 не помогает. Откат к заводу с паузами по 15 мин тоже.
На контроллере 1320-70 вообще связь возможно только через LAN2

Как то так...
Alexey_Vakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2023, 12:42   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённая загрузка программы по LAN

Если по ethernet подключиться напрямую к контроллеру, настроить между компьютером и контроллером сеть - загрузка происходит?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2023, 14:09   #3
Alexey_Vakh
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённая загрузка программы по LAN

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если по ethernet подключиться напрямую к контроллеру, настроить между компьютером и контроллером сеть - загрузка происходит?
Именно, даже когда напрямую с настроенным ethernet-ом.
Alexey_Vakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2023, 14:15   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённая загрузка программы по LAN

Цитата:
Сообщение от Alexey_Vakh Посмотреть сообщение
Именно, даже когда напрямую с настроенным ethernet-ом.
Проверьте настройки антивируса/фаервола. USB и эзернет на вашем компе - две разные сети с разными настройками разрешений.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2023, 13:22   #5
Alexey_Vakh
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённая загрузка программы по LAN

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проверьте настройки антивируса/фаервола. USB и эзернет на вашем компе - две разные сети с разными настройками разрешений.
С настройками разобрался проекты загружаются, спасибо!
Появилась проблема на одном из этих контроллеров, 1021-70 который каждую ночь отваливается SMConnect помогает только перезагрузка физическая. На всех стоят модули NA-18. И если два ведут себя нормально, то этот нет. Между собой по ТСР они видят друг друга. Вроде в другой теме читал что помогает форматирование из свежего лоджика???
Alexey_Vakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2023, 13:53   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённая загрузка программы по LAN

Цитата:
Сообщение от Alexey_Vakh Посмотреть сообщение
. Вроде в другой теме читал что помогает форматирование из свежего лоджика???
Вы этого ещё не сделали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2023, 13:35   #7
Alexey_Vakh
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённая загрузка программы по LAN

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы этого ещё не сделали?

Объект удаленный не было пока оказии в ту сторону.
Недели через две после командировки выберусь наверное туда.
Как прийдет новый контроллер. На одном вход один аналоговый поплыл.
Alexey_Vakh вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024