Старый 24.06.2019, 12:18   #1
chif.com
Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Защита ПО

Год назад запустил сложный объект где всем рулит SMH2G, а в этом году на дальнейшее расширение возможностей выиграл тэндер другой подрядчик. Заказчик теперь требует от меня исходники алгоритма залитого в контроллер и сенсорные панели. Это ему необходимо чтобы добавить новые точки АРМ.
Ведь заказчик купил у меня конкретный алгоритм и я хочу защитить свой алгоритм от модификаций сторонними организациями. Думаю весь алгоритм засунуть в макрос и установить пароль т.е свои обязательства я выполню, алгоритм который купили я передам.

Есть вероятность что обратившись к Вашим специалистам и предумав какую нибудь душещипательную историю Вы откроете им макрос?
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 12:45   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита ПО

Цитата:
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
Год назад запустил сложный объект где всем рулит SMH2G, а в этом году на дальнейшее расширение возможностей выиграл тэндер другой подрядчик. Заказчик теперь требует от меня исходники алгоритма залитого в контроллер и сенсорные панели. Это ему необходимо чтобы добавить новые точки АРМ.
Ведь заказчик купил у меня конкретный алгоритм и я хочу защитить свой алгоритм от модификаций сторонними организациями. Думаю весь алгоритм засунуть в макрос и установить пароль т.е свои обязательства я выполню, алгоритм который купили я передам.

Есть вероятность что обратившись к Вашим специалистам и предумав какую нибудь душещипательную историю Вы откроете им макрос?
Думаю нет
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 12:53   #3
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита ПО

Цитата:
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
Год назад запустил сложный объект где всем рулит SMH2G, а в этом году на дальнейшее расширение возможностей выиграл тэндер другой подрядчик. Заказчик теперь требует от меня исходники алгоритма залитого в контроллер и сенсорные панели. Это ему необходимо чтобы добавить новые точки АРМ.
Ведь заказчик купил у меня конкретный алгоритм и я хочу защитить свой алгоритм от модификаций сторонними организациями. Думаю весь алгоритм засунуть в макрос и установить пароль т.е свои обязательства я выполню, алгоритм который купили я передам.

Есть вероятность что обратившись к Вашим специалистам и предумав какую нибудь душещипательную историю Вы откроете им макрос?
Вы программу делали по какому-то тех заданию от заказчика, если там год назад были требования по переменным на АРМ то вы их должны сделать, если не было то добавляйте переменные парольте прогу и продавайте.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 15:30   #4
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита ПО

Цитата:
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
Есть вероятность что обратившись к Вашим специалистам и предумав какую нибудь душещипательную историю Вы откроете им макрос?
пароль на макрос или на вход в меню, всегда нет,
а диалог примерно такой:

1. ..скажите мастер пароль...
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1482

2. ..исполнители потерялись, а пароль у них....
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479

3. ..ну ладно как программу тогда выгрузить?...
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3482
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 24.06.2019, 18:48   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита ПО

Цитата:
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
Год назад запустил сложный объект где всем рулит SMH2G, а в этом году на дальнейшее расширение возможностей выиграл тэндер другой подрядчик. Заказчик теперь требует от меня исходники алгоритма залитого в контроллер и сенсорные панели. Это ему необходимо чтобы добавить новые точки АРМ.
Ведь заказчик купил у меня конкретный алгоритм и я хочу защитить свой алгоритм от модификаций сторонними организациями. Думаю весь алгоритм засунуть в макрос и установить пароль т.е свои обязательства я выполню, алгоритм который купили я передам.

Есть вероятность что обратившись к Вашим специалистам и предумав какую нибудь душещипательную историю Вы откроете им макрос?
если продана установка, то никаких обязательств по передаче ПО нет и быть не может если это не былло как-то оговорено отдельно.
попробуйте купив телек или авто потребовать от производителя исходники софта в каком-либо виде чтоб на него можно было что-то сверху приписать..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 14:10   #6
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита ПО

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Примерно год назад были темы про игры на Trim 5 (типа этой) с запароленными макросами. У меня получилось эти пароли снять (не подобрать, а именно снять некоторыми манипуляциями).

А если это получилось у меня, то может получиться и у кого-нибудь другого.

Кроме этого, подумайте, может на самом деле не строит заморачиваться "защитой".
Диалог должен быть с заказчиком в любом случае, договориться всегда можно если хочет остаться на рынке. (писал уже выше)
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 21:40   #7
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита ПО

Цитата:
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
Год назад запустил сложный объект где всем рулит SMH2G, а в этом году на дальнейшее расширение возможностей выиграл тэндер другой подрядчик. Заказчик теперь требует от меня исходники алгоритма залитого в контроллер и сенсорные панели. Это ему необходимо чтобы добавить новые точки АРМ.
Ведь заказчик купил у меня конкретный алгоритм и я хочу защитить свой алгоритм от модификаций сторонними организациями. Думаю весь алгоритм засунуть в макрос и установить пароль т.е свои обязательства я выполню, алгоритм который купили я передам.

Есть вероятность что обратившись к Вашим специалистам и предумав какую нибудь душещипательную историю Вы откроете им макрос?
Если в договоре не было указано передача исходника прошивки, то вы нечего им не обязаны передавать.
Вы предоставили им готовое изделие, а именно контроллер работающий по определенному алгоритму. По отдельности контроллер и алгоритм (прошивка), не являются готовым решением и соответственно вы не обязаны их по отдельности передавать.
Вам заплатили за готовое решение, а не за отдельные элементы.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2019, 06:42   #8
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита ПО

внесу свои 5 копеек

1) SMH4 и Трим прошивку можно привязать к железу
2) pix,SMH2G в качестве защиты можно использовать карту памяти (тоесть без определеной карты памяти не будет работать, но при обладании определенных знаний и проведении манипуляций, прошивку можно размножить)
3) прошивку можно запихать в контейнер (макрос) запаролить её, и так несколько десятков раз
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 17:29   #9
chif.com
Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита ПО

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
внесу свои 5 копеек

1) SMH4 и Трим прошивку можно привязать к железу
2) pix,SMH2G в качестве защиты можно использовать карту памяти (тоесть без определеной карты памяти не будет работать, но при обладании определенных знаний и проведении манипуляций, прошивку можно размножить)
3) прошивку можно запихать в контейнер (макрос) запаролить её, и так несколько десятков раз
Копирование меня не пугает. Все объекты как правило у меня индивидуальны и копирование скомпилированного кода из контроллера не чего не даст так как другой объект должен быть выполнен на таком же оборудовании и стакими же задачами, а это не реально поэтому и экономического ущерба мне не нанесет.
А вот если конкретный объект решат изменить или добавить оборудование т.е расширить то им потребуется исходный код в Лоджике, для того чтобы модифицировать под новое оборудование.
Вот я и занес основную программу в Макрос и запоролил от открытия и модификации. И соответственно меня и беспокоило что служба поддержки при обращении откроет мой исходный код который я передал заказчику.
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 18:00   #10
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита ПО

Цитата:
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
Копирование меня не пугает. Все объекты как правило у меня индивидуальны и копирование скомпилированного кода из контроллера не чего не даст так как другой объект должен быть выполнен на таком же оборудовании и стакими же задачами, а это не реально поэтому и экономического ущерба мне не нанесет.
А вот если конкретный объект решат изменить или добавить оборудование т.е расширить то им потребуется исходный код в Лоджике, для того чтобы модифицировать под новое оборудование.
Вот я и занес основную программу в Макрос и запоролил от открытия и модификации. И соответственно меня и беспокоило что служба поддержки при обращении откроет мой исходный код который я передал заказчику.
Но все же было бы лучше если бы в плк где есть usb вход, можно было бы просто скинуть скомпилированный файл проекта. И заказчику передать можно если он так хочет, и изменить нельзя. Но это несбыточная мечта
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 18:55   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита ПО

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Но все же было бы лучше если бы в плк где есть usb вход, можно было бы просто скинуть скомпилированный файл проекта. И заказчику передать можно если он так хочет, и изменить нельзя. Но это несбыточная мечта
+
Цитата:
Год назад запустил сложный объект где всем рулит SMH2G,
=
Программу можно передать на карте памяти))
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 08:10   #12
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита ПО

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
+

=
Программу можно передать на карте памяти))
Почему бы для остальных плк так не сделать?)
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 10:47   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита ПО

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Почему бы для остальных плк так не сделать?)
Потому что они другие
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 10:56   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита ПО

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Почему бы для остальных плк так не сделать?)
Остальные ПЛК физически не поддерживают работу с модулем памяти. Только семейство Pixel и SMH2G.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 13:42   #15
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита ПО

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Остальные ПЛК физически не поддерживают работу с модулем памяти. Только семейство Pixel и SMH2G.
Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Но все же было бы лучше если бы в плк где есть usb вход
USB же, флешка есть.
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 14:10   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита ПО

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
USB же, флешка есть.
Не всё так просто, особенно с повышением/понижением версии софта контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 19:14   #17
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита ПО

Может тогда есть смысл научить лоджик сохранять скомпиленый файл и загружать его в контроллер? Тогда заказчикам можно отдавать хоть на дискете.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 20:26   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита ПО

вот да, мне честно говоря похер защита и т.п., лоджик не та система, где что-то можно защитить, а вот избавить самого себя от геммороя и косяков замены сдохшего контроллера это было бы неплохо. вплоть до того что генерится не только проект, а всё ядро вместе с проектом.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024