Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
А есть доступные методы автоматической перезагрузки контроллера?
Доступные для кого? Питание контроллеру прервать можно внешним реле времени.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 14.09.2023 в 10:48
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2023, 13:53   #122
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
А есть доступные методы автоматической перезагрузки контроллера?
В операционной системе можно настроить вызов команды перезагрузки.

Далее, цитата:

Есть возможность провести разные типы перезагрузок для SMH4/Trim/Matrix:

1. Перезапустить сервис logix, который приведет к перезапуску FBD-программы.

2. Перезапустить контроллер с завершением операционной системы. По сути, перезапуск компьютера командой операционной системы.

3. Аппаратная мгновенная перезагрузка. При этом не происходит корректное завершение работы с файловой системой, какие-то записываемые файлы могут потерять данные.

4. Аппаратная перезагрузка в режим программирования / загрузки с SD-карты.


и команды для каждого из пунктов:

Код:
1. service logix.sh restart

2. reboot

3. sh -c 'sync && printf "\021" > /proc/svfw'

4. sh -c 'sync && printf p > /proc/sv'
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.09.2023, 22:14   #123
plorex
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Доступные для кого? Питание контроллеру прервать можно внешним реле времени.
тогда может правильней с помощью бота послать импульс через дискретный выход контроллера на реле с задержкой выключения (например РО-415) и использовать его NC контакт для обрыва питания контроллера? Из опыта у нескольких матриксов отваливается VNC, а бот продолжает работать...
Но я имел в виду, что нельзя ли программно его заставить перезагружаться, скажем, раз в сутки...
plorex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 23:44   #124
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
я имел в виду, что нельзя ли программно его заставить перезагружаться, скажем, раз в сутки...
Есть Cron - делайте все что пожелаете


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2023, 11:17   #125
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
тогда может правильней с помощью бота послать импульс через дискретный выход контроллера на реле с задержкой выключения (например РО-415) и использовать его NC контакт для обрыва питания контроллера? Из опыта у нескольких матриксов отваливается VNC, а бот продолжает работать...
VNC можно перезапустить напрямую из бота. Также сервер VNC перезапускается при нескольких подряд входах в себя с правильным паролем.

Цитата:
Версия 1.07:
Добавлена команда перезапуска VNC в контроллере:
/system_vncrestart

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
тогда может правильней

Если цель ваших вопросов перезапуск VNC, то "правильней" всего доходчиво и полностью выразить свою задачу, а не заниматься изобретательством. Особенно в обсуждении, не касающемся VNC.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 00:06   #126
plorex
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Когда связь с контроллером по VNC пропадает, в приложении мы видим только бесконечно длящуюся попытку "connecting..." Войти под "правильным" или неправильным паролем туда невозможно. Можно пытаться хоть 100 раз. Я пробовал 100)))
Изображения
Тип файла: jpg Связь.jpg (15.0 Кбайт, 13 просмотров)
plorex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 11:35   #127
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
Когда связь с контроллером по VNC пропадает, в приложении мы видим только бесконечно длящуюся попытку "connecting..." Войти под "правильным" или неправильным паролем туда невозможно. Можно пытаться хоть 100 раз. Я пробовал 100)))
Перезагрузка ВНС помогает?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2023, 00:30   #128
plorex
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Перезагрузка ВНС помогает?
Помогает только перезагрузка контроллера. Со 100% положительным результатом.
plorex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2023, 11:33   #129
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
Помогает только перезагрузка контроллера. Со 100% положительным результатом.
Если бот продолжает работать, значит связь от контроллера до вас есть - откидываю версию, что связь теряется полностью. Перезагружать только ВНС без перезагрузки контроллера пробовали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2023, 12:02   #130
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Перезагружать только ВНС без перезагрузки контроллера пробовали?
Насколько помнится там сами себе обрезание сделали - открыт только порт 5900.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2023, 15:25   #131
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Такая же проблема уже несколько дней.
Произвели замену контроллера с Пикселя на матрикс с сетевым модулем, практически сразу начал пропадать обмен сам не восстанавливается, помогает физическое отключение сетевого кабеля или перезагрузка.
Отчет (для информации)

Мое решение данной проблемы с пропаданием обмена, проблема описана выше.

Первоначально стоял матрикс 1021 с сетевой картой NA-18.
Мои действия:
Форматирование из последней версии лоджика, не решило проблему с пропаданием обмена, но она стала реже.
Далее я поменял сетевую на заведомо другую, снял с другого контроллера, а эту поставил вместо неё, проблема не ушла.
Далее заменил контроллер из другой партии (ранний выпуск) результат тот же.
Заменил на другой контроллер 1321, результат тот же.
Заменил коммутатор к которому был подключен данный контроллер на новый, результат тот же.
Сделал все рекомендации по снижению скорости обмена и изоляции контроллера, результат тот же.
Заменил контроллер на SMH4 и FMR 1021 и 2-й месяц проблем нет от слова совсем.
Неделю назад заменил FMR 1021 на МС 0401, чтоб контроллер разместить в шкафу (а то лежал рядом на соседнем).

Предполагаю что виной помеха от частотных преобразователей данфосс fc-051, расположены рядом но не в плотную к шкафу (200-250 мм).
Другого объяснения нет.
Первоначальный матрикс установлен на другую ПВУ работает без сбоев более месяца.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.11.2023, 18:10   #132
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Отчет (для информации)

Мое решение данной проблемы с пропаданием обмена, проблема описана выше.

Первоначально стоял матрикс 1021 с сетевой картой NA-18.
Мои действия:
Форматирование из последней версии лоджика, не решило проблему с пропаданием обмена, но она стала реже.
Далее я поменял сетевую на заведомо другую, снял с другого контроллера, а эту поставил вместо неё, проблема не ушла.
Далее заменил контроллер из другой партии (ранний выпуск) результат тот же.
Заменил на другой контроллер 1321, результат тот же.
Заменил коммутатор к которому был подключен данный контроллер на новый, результат тот же.
Сделал все рекомендации по снижению скорости обмена и изоляции контроллера, результат тот же.
Заменил контроллер на SMH4 и FMR 1021 и 2-й месяц проблем нет от слова совсем.
Неделю назад заменил FMR 1021 на МС 0401, чтоб контроллер разместить в шкафу (а то лежал рядом на соседнем).

Предполагаю что виной помеха от частотных преобразователей данфосс fc-051, расположены рядом но не в плотную к шкафу (200-250 мм).
Другого объяснения нет.
Первоначальный матрикс установлен на другую ПВУ работает без сбоев более месяца.
про пч - частоту несущей менять не пробовал? м.б. гармоника какая-нито куда-то лезла..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2023, 20:28   #133
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
про пч - частоту несущей менять не пробовал? м.б. гармоника какая-нито куда-то лезла..
менял результат не дало. SMH4 такой проблемы нет.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2023, 11:25   #134
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
менял результат не дало. SMH4 такой проблемы нет.
SMH4 чуть-чуть иначе расположен в шкафу, у него нет релюх "под попой" и т.д. Сами "эзернеты" в SMH4 и NA17 идентичны. В принципе, ваше решение вполне адекватное


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2023, 12:45   #135
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
SMH4 чуть-чуть иначе расположен в шкафу, у него нет релюх "под попой" и т.д. Сами "эзернеты" в SMH4 и NA17 идентичны. В принципе, ваше решение вполне адекватное
кстате да, релюхи вполне могут свинью подложить на таких килогерцах, они могут как антенны, в них еще и диодик всегда имеется...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2023, 15:23   #136
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
кстате да, релюхи вполне могут свинью подложить на таких килогерцах, они могут как антенны, в них еще и диодик всегда имеется...
Поиск этой свиньи еще тот квест ( с июля по ноябрь).


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2023, 15:40   #137
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Поиск этой свиньи еще тот квест ( с июля по ноябрь).
Свинья на виду была всегда - частотники) А вот ломалось там, где было тоньше всего.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2023, 16:29   #138
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Свинья на виду была всегда - частотники) А вот ломалось там, где было тоньше всего.
Самое проблемное что их не перенести в другое место.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2023, 16:42   #139
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Самое проблемное что их не перенести в другое место.
Да там не с местом скорее всего проблемы, а с кабелями моторными или качеством земли. Много шкафов с фц-51 внутри себя работают без проблем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2023, 11:03   #140
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Такая же проблема с матрикс 1021 с сетевой картой NA-18.стоит на объекте.
Тоже отваливается связь, если вставить вытащить кабель ethernet связь восстанавливается. Контроллер опрашивает 5 modbus tcp слейвов, 3 висят на шлюзе Moxa, 1 на китайском шлюзе и 1 напрямую. Ещё он опрашивает по modbus rtu один слейв и передаёт на диспетчеризацию данные.
Контроллер управляет 5 реле стоящими на одной din рейке с ним. Но связь пропала при мне когда не одно реле не срабатывало. Т.е. не похоже на помеху от них.


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2023, 11:23   #141
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Такая же проблема с матрикс 1021 с сетевой картой NA-18.стоит на объекте.
Тоже отваливается связь, если вставить вытащить кабель ethernet связь восстанавливается. Контроллер опрашивает 5 modbus tcp слейвов, 3 висят на шлюзе Moxa, 1 на китайском шлюзе и 1 напрямую. Ещё он опрашивает по modbus rtu один слейв и передаёт на диспетчеризацию данные.
Контроллер управляет 5 реле стоящими на одной din рейке с ним. Но связь пропала при мне когда не одно реле не срабатывало. Т.е. не похоже на помеху от них.
Тогда помеха на линии.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2023, 11:26   #142
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Тогда помеха на линии.
Линия 4 метра до коммутатора все остальное оборудование подключенное к комутатору работает исправно, соединения проверены.


Добавлено через 8 минут


Даже если и помеха, почему соединение не восстанавливается?, Встречал контроллеры других производителей, была похожая проблема как раз от реле. Но связь пропала секунды на 3, потом все снова работает.


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2023, 16:06   #143
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Какая версия ПО контроллера?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2023, 17:00   #144
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Даже если и помеха, почему соединение не восстанавливается?, Встречал контроллеры других производителей, была похожая проблема как раз от реле. Но связь пропала секунды на 3, потом все снова работает.
Есть несколько вариантов затыка. Это не предположение, это факт.

1) Физический уровень (т.е. покупная микруха) затыкается хитрым образом. Она не зависает и бодро рапортует что отдаёт и принимает данные. Которых по факту нет. Т.е. изнутри полная видимость работы.

2) Физический уровень виснет так, что ничего, кроме снятия питания не помогает. Перевтыкание шнурка обесточивает приёмопередатчик поэтому также лечит проблему. Но не всегда.

3) Шибко умные роутеры в сети дерутся между собой. Перевтыкание шнурка или перезапуск контроллера перестраивает маршруты и всё начинает работать. Обычно это микротики или циски с недостаточным уровнем администрирования.

4) Глючит роутер, точнее его сервер DHCP, выдавая контроллеру невалидный адрес. Перевтыкание шнурка или перезапуск контроллера перестраивает маршруты и всё начинает работать.

5) Просто глючит дешёвый роутер. Перевтыкание шнурка обесточивает приёмопередатчик роутера, т.е. повторение случая (2), но уже на стороне роутера.


У нас нет возможности снять питание сетевому модулю изнутри контроллера. Поэтому не перезапустить. Это учтено в следующем матриксе и в SMH5. В последнем софте есть разные программные способы что-то сделать с модулем, но они не 100% срабатывают. Хотя да, стало получше. Первый вариант затыка так лечится.

Надо отметить, что программные проблемы на внешней стороне - это подавляющее число всех известных нам проблем с сетью. Сетевой модуль весьма стабилен и почти с 20-кратным запасом проходит по требованиям EN61131 в части ЭМС. Зависания модуля прямо единичные случаи и почти все они собраны на форуме.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.12.2023 в 11:34
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2023, 17:01   #145
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Версия последняя 3.34.285, до этого была 264 вроде,, на ней это происходило чаще, 3 раза за сутки, на 285 наблюдался раз в 2 суток. И то служба эксплуатации сказала что был скачек напряжения в последний раз. Питается контроллер от постоянного источника питания установленного даже не в его шкафу, в шкафу стоит только контроллер, и 5 реле, сегодня на всякий случай повесил диоды на реле, для гошения помех... Жду повторения ситуации. Сообщений от службы эксплуатации.


Добавлено через 7 минут


Блок диагностики Slave считает ошибки (вывел их в меню для просмотра связи и ошибок). Не смог посмотреть что показывает блок диагностики Device. Отваливается именно сеть почему то, не на прием не на передачу. RS-485 работает без проблем. Все это диагностировались визуально мной, логов не собирал. Если проблема будет повторяться ещё то необходимо решение.


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2023, 18:46   #146
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Все это диагностировались визуально мной, логов не собирал. Если проблема будет повторяться ещё то необходимо решение.
Логи контроллера и логи с помощью wireshark снимите тоже.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2023, 00:04   #147
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Сниму при возможности


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 12:49   #148
st-tony
Новичок
 
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Добрый день!
У меня есть проблемный сетевой модуль NA-017 (740097), который перестаёт работать без видимой внешней причины (индикаторы гаснут, в логе ядра появляется запись “Link is down”). В тестовой схеме, собранной на столе, модуль был установлен в контроллер Matrix 1021-70-0 (firmware 240119-160209). Другой контроллер Matrix с таким же модулем и непосредственным подключением по Ethernet производил опрос по ModbusTCP. Питание обоих контроллеров осуществлялось от одного БП DRAN30-24.
Перестаёт работать модуль достаточно быстро, в пределах 5 – 60 минут. Работоспособность модуля восстанавливается при перезагрузке контроллера (команда reboot по SSH через виртуальный интерфейс, кратковременное нажатие кнопки reset, снятие и последующая подача питания контроллера). Программное включение интерфейса не помогает, как и отключение/включение ethernet-кабеля.
Вопрос к техподдержке. Если у вас есть желание более внимательно посмотреть на этот модуль, то я могу закинуть его для опытов к вам в офис. Если нет – брошу в коробку с неисправными железками, заморачиваться с ремонтом не буду.
st-tony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 13:09   #149
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от st-tony Посмотреть сообщение
Вопрос к техподдержке. Если у вас есть желание более внимательно посмотреть на этот модуль, то я могу закинуть его для опытов к вам в офис. Если нет – брошу в коробку с неисправными железками, заморачиваться с ремонтом не буду.
Да, передайте нам его через отдел продаж, пожалуйста.

• Вместе с прибором вложите лист с описанием проблемы и ваши контактные данные: Компания ООО "XXXX", Контактное лицо XXX, телефон +7-9XX-XXX-XX-XX, Email : XXXXX@XXX


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 13:57   #150
st-tony
Новичок
 
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Да, передайте нам его через отдел продаж, пожалуйста.

• Вместе с прибором вложите лист с описанием проблемы и ваши контактные данные: Компания ООО "XXXX", Контактное лицо XXX, телефон +7-9XX-XXX-XX-XX, Email : XXXXX@XXX
OK.
st-tony вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024