|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.05.2021, 12:30 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
журнал после очистки не показывает сущ. аварии (нет проблемы)
здравствуйте форумчане!
делаю первые шаги в программировании (не судите строго) Есть на сайте Segnetics программа под названием - "example - построение иерархии меню.psl" Я взял для основы данный пример. При активации функции "очистка журнала" все записи об авариях удаляются, но и аварии не устраненные больше не отражаются в журнале ни при каких махинациях, кроме как устранить причину аварии и заново её создать. Не могу отследить, где (на каком этапе) засада. В макрос Av_Scan (находится внутри макроса Scan v1.0) пришлось внести некоторые изменения, взятые из рабочей схемы: блок "логический DC" поменял на обычный "DC" с 2-мя входами. Это было необходимо, чтоб добавить количество аварий. Ни где не нашёл блока "логический DC" на кол-во выходов больше 15.. может таких и нет.. Вот ссылка на измененный участок подскажите, пожалуйста как исправить данный момент (актуальные аварии должны отражаться в журнале после его очистки) |
18.05.2021, 14:48 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: журнал после очистки не показывает сущ. аварии
Какой контроллер вы используете? Ссылка ваша нерабочая, кстати.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.05.2021, 16:14 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: журнал после очистки не показывает сущ. аварии
спасибо за внимание Arsie. контроллер SMH2010
|
18.05.2021, 17:47 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: журнал после очистки не показывает сущ. аварии
Выделите блок, нажмите F1, откроется справка, в ней описана работа блока и как расширить количество выходов.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.05.2021, 19:40 | #5 |
Новичок
Регистрация: May 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: журнал после очистки не показывает сущ. аварии
!!!Разобрался!!!
завел сигнал очистки из макроса "журнал" на обнуление блоков RS-trig(R) в макросе Scan v1.0 Спасибо за участие |
18.05.2021, 19:56 | #6 |
Новичок
Регистрация: May 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: журнал после очистки не показывает сущ. аварии
Так я делал, но именно у того блока (насколько я понял, называется -логический DC) есть возможность выставить только от 1 до 15 выходов. У обычного DC (у которого 2 входа "en" и "addr" можно больше)
|
18.05.2021, 23:24 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: журнал после очистки не показывает сущ. аварии
Цитата:
если приглядеться к свойствам, то можно кое-что заметить ага? p.s. ха, кстате, прикол, у дц смш2010 255 концов, а у дц смш4 уже 512. 3.33.227 как так? |
|
19.05.2021, 22:24 | #8 |
Новичок
Регистрация: May 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: журнал после очистки не показывает сущ. аварии
[QUOTE=LordN;65991]DC - коммутатор обратный MUX
если приглядеться к свойствам, то можно кое-что заметить ага? да я вот про какой блок имел ввиду: от куда он взялся и можно ли у него увеличить кол-во выходов? |
20.05.2021, 07:02 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: журнал после очистки не показывает сущ. аварии
[QUOTE=rqzn;66016]
Цитата:
его надо заменить на такой же из фбд-библиотеки актуального лоджика. правда перед этим неплохо бы убедиться, что он будет работать так же, а не как-то иначе |
|
20.05.2021, 17:46 | #10 | |
Новичок
Регистрация: May 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: журнал после очистки не показывает сущ. аварии
[QUOTE=LordN;66018]
Цитата:
схему указал в #3 сообщении темы Последний раз редактировалось rqzn, 20.05.2021 в 17:48 Причина: указал на схему |
|