Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.12.2014, 01:31   #1
Triton
Новичок
 
Регистрация: Apr 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question После смены скорости не стартует контроллер!

Приобрели SMH 2010. Для согласования с имеющимся оборудованием при помощи SMLogic изменили скорость обмена с 115000 на 19200. После этого контроллер завис. Выключили и включили его, а на экране высвечивается только версия Kernel и время tick = 49.97mS, и программа не стартует! Посоветуйте как выйти из этой ситуации?
Triton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 11:02   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!

Цитата:
Сообщение от Triton Посмотреть сообщение
Приобрели SMH 2010. Для согласования с имеющимся оборудованием при помощи SMLogic изменили скорость обмена с 115000 на 19200. После этого контроллер завис. Выключили и включили его, а на экране высвечивается только версия Kernel и время tick = 49.97mS, и программа не стартует! Посоветуйте как выйти из этой ситуации?
А что на экране было до смены скорости?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 12:14   #3
Triton
Новичок
 
Регистрация: Apr 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Post Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!

До смены скорости работала ваша тестовая программа. При нажатии кнопки записи изменения параметров в SMLogic появлся экран вроде как записи изменения. Но на нем контроллер завис на продолжительное время, после чего был выключен и больше на запустился. Контроллер подключался через преобразователь ICPCON I-7561.
Triton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 12:26   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!

Цитата:
Сообщение от Triton Посмотреть сообщение
До смены скорости работала ваша тестовая программа. При нажатии кнопки записи изменения параметров в SMLogic появлся экран вроде как записи изменения. Но на нем контроллер завис на продолжительное время, после чего был выключен и больше на запустился. Контроллер подключался через преобразователь ICPCON I-7561.
Вытащите батарейку при выключенном питании, помогло?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 12:28   #5
Triton
Новичок
 
Регистрация: Apr 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Батарейки нету. Не заказывали.

Есть программатор AVRISP mkII от ATMEL. Он поможет решить проблему?
Этим программатором наш бывший коллега программировал SMH 2010 на языка С.

Последний раз редактировалось Arsie, 03.12.2014 в 15:02
Triton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 15:01   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!

Цитата:
Сообщение от Triton Посмотреть сообщение
Есть программатор AVRISP mkII от ATMEL. Он поможет решить проблему?
Этим программатором наш бывший коллега программировал SMH 2010 на языка С.
Да, конечно. Очистите EEPROM, что-то туда не то или не так записалось. Flash можно не трогать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 15:48   #7
Triton
Новичок
 
Регистрация: Apr 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Post Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!

А программой прошивки вашей пользоваться и совместима она с моим программатором?
Где ее скачать можно?
Triton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 16:02   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!

Цитата:
Сообщение от Triton Посмотреть сообщение
А программой прошивки вашей пользоваться и совместима она с моим программатором?
Где ее скачать можно?
Насчёт совместимости не подскажу...

http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/soft/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 16:46   #9
Triton
Новичок
 
Регистрация: Apr 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!

Я смог подключить SMH2010 через мой программатор к AVR-Studio! Но прошить ваши прошивки не представляется возможниым из за типа. Я могу прошить только HEX. А у вас A90. И что значить очистить EEPROM? И в вашем и в моем программаторе есть кнопки только для загрузки, выгрузки или проверки EEPROM. Какова процедура очистки без SMLogic?
Triton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 07:22   #10
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!

A90 это и есть HEX, просто смените расширение у файла
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 09:57   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!

Цитата:
Сообщение от Triton Посмотреть сообщение
Я смог подключить SMH2010 через мой программатор к AVR-Studio! Но прошить ваши прошивки не представляется возможниым из за типа. Я могу прошить только HEX. А у вас A90. И что значить очистить EEPROM? И в вашем и в моем программаторе есть кнопки только для загрузки, выгрузки или проверки EEPROM. Какова процедура очистки без SMLogic?
1) Переименовать в .hex

2) Загрузить в него FF, авр студио очищает еепром перед загрузкой автоматически


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 05.12.2014 в 12:16
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 02:24   #12
Triton
Новичок
 
Регистрация: Apr 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!

Уфф! Вроде прошил прошивку с сайта. Стали грузится и программы. Единственное НО! Перестала счтываться таблица системных параметров в окне поиска конроллера в SMLogic. А именно в ней раньше указывались текущие скорость порта и тик системы. А теперь контроллер находит а при загрузке сведений о нем выдает окно об ошибке чнения системной таблицы!
Triton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 11:35   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!

Цитата:
Сообщение от Triton Посмотреть сообщение
Уфф! Вроде прошил прошивку с сайта. Стали грузится и программы. Единственное НО! Перестала счтываться таблица системных параметров в окне поиска конроллера в SMLogic. А именно в ней раньше указывались текущие скорость порта и тик системы. А теперь контроллер находит а при загрузке сведений о нем выдает окно об ошибке чнения системной таблицы!
Контрольная сумма системной страницы не совпадает. Это следует ожидать при очистке еепрома.

Правда ядро после инициализации должно было её пересчитать. Однако почему-то это не произошло. Наверное потому, что вы загрузили ядро и почистили еепром не одновременно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2020, 23:31   #14
Prived
Новичок
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!

Не загружается ядро в с2010c , переименовал a90 в hex, программатор ругается на слишком большой размер файла.Можно отдельно файлы выложить flash и eeprom.
Prived вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 11:25   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!

Цитата:
Сообщение от Prived Посмотреть сообщение
Не загружается ядро в с2010c , переименовал a90 в hex, программатор ругается на слишком большой размер файла.Можно отдельно файлы выложить flash и eeprom.
Добрый день!

Вы могли бы более подробно описать вашу проблему?

Прошивка программного ядра SMH2010 стр.34, там файл не переименовывают.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2020, 11:32   #16
Prived
Новичок
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Добрый день!

Вы могли бы более подробно описать вашу проблему?

Прошивка программного ядра SMH2010 стр.34, там файл не переименовывают.
Спасибо, проблема решена, но многие программаторы не "понимают" формат а90.
Prived вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2020, 11:20   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!

Цитата:
Сообщение от Prived Посмотреть сообщение
Спасибо, проблема решена, но многие программаторы не "понимают" формат а90.
Это одно и то же.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024