По умолчанию Не обновляется ядро (нет проблемы)

Контроллер Pixel 1211-02-0. При перепрошивке ядра с версии 287 на версию 295 процесс завис примерно на 70%, после чего контроллер уже не включился. Прошивку производилась через гипертерминал, каждая новая попытка прошить ядро сопровождатся сообщением "Transfer cancelled by remote system". В окно терминала бесконечно транслируется символ С каждые три секунды. Подскажите как решить проблему.

Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:13 Причина: Проблема решена, файлы удалил
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 13:21   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ядро

Цитата:
Сообщение от anb.kds Посмотреть сообщение
Контроллер Pixel 1211-02-0. При перепрошивке ядра с версии 287 на версию 295 процесс завис примерно на 70%, после чего контроллер уже не включился. Прошивку производилась через гипертерминал, каждая новая попытка прошить ядро сопровождатся сообщением "Transfer cancelled by remote system". В окно терминала бесконечно транслируется символ С каждые три секунды. Подскажите как решить проблему.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1771 - это?

Лоджик не дал вам перепрошить и вы пошли в гипертерминал?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 13:26   #3
anb.kds
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ядро

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1771 - это?

Лоджик не дал вам перепрошить и вы пошли в гипертерминал?
Именно так. Решил, что с этой версии можно обновляться только через гипертерминал, вот и полез. Другими словами можно сказать, что решений нет?
anb.kds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 14:17   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ядро

Цитата:
Сообщение от anb.kds Посмотреть сообщение
Именно так. Решил, что с этой версии можно обновляться только через гипертерминал, вот и полез. Другими словами можно сказать, что решений нет?
Нет. Контроллер в ремонт. Причём ремонт негарантийный, т.к. лоджик вас честно предупреждал.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024