при попытке установки соединения master-slave через интернет, для пикселя через модуль LAN, а у трима LAN-2,, происходит ошибка загрузки IP pixel (192.168.100.108) ModBus(6)
Ip trim (192.168.100.109) Modbus(1)
HEEELP!!!
Изображения
Тип файла: jpg err.jpg (54.6 Кбайт, 116 просмотров)
Тип файла: jpg Параметры Slave .jpg (43.0 Кбайт, 79 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2019 в 12:29
sedlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 13:47   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)

Оба проекта прикрепите. И что значит "через интернет" ? с такими айпишниками через интернет ничего не соединиться. Это через локальную сеть, наверное?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 15:12   #3
sedlo
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)

Да все верно, через локальную сеть

Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2019 в 12:30
sedlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 17:56   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)

Цитата:
Сообщение от sedlo Посмотреть сообщение
Да все верно, через локальную сеть
Какая модель Пикселя?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 19:33   #5
sedlo
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)

1211-02-0
sedlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 20:10   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)

Цитата:
Сообщение от sedlo Посмотреть сообщение
Да все верно, через локальную сеть
В файликах полная каша с IP и адресами Modbus, на картинках иначе.

У пикселя IP 192.168.10.108 и modbus адрес 6.
Трим имеет IP 192.168.100.109 и собственный modbus адрес 1,
А в слейвах у него прописан IP 192.168.100.108 с modbus адресом 1.

С адресами переменных тоже проблемы.
И как Вы хотите это подружить?

Если сетка везде прописана 192.168.100.0/24, то поставьте модбас адрес 6 для слейва Трим

Последний раз редактировалось ATS, 18.05.2017 в 20:21
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 21:42   #7
sedlo
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)

Прошу прощения за предоставленную кашу, нужно было проверить, программа менялась уже позднее, сделанных картинок. В результате с экспериментами с IP и Modbus адресами и неоднократных сохранений и не сохранений программы получилась каша
Вот так программа выглядела на момент ошибки
Вложения
Тип файла: psl Trim.psl (327.5 Кбайт, 42 просмотров)
Тип файла: psl Pixel.psl (89.7 Кбайт, 38 просмотров)
sedlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 10:51   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)

Цитата:
Сообщение от sedlo Посмотреть сообщение
1211-02-0
Обновите ядро Пикселя "с форматированием" вот этой прошивкой.

Если контроллер умрёт от этой процедуры, то обновите Пиксель "с форматированием" стандартным ядром, а потом без форматирования накатите приложенным к сообщению.
Вложения
Тип файла: rar pixel128fixed.rar (59.0 Кбайт, 36 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 09:05   #9
sedlo
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Trim 5(3012-65-0) И п pixel12xx(Ошибка)

Спасибо большое!!! после обновления ядра все получилось) и все заработало)
sedlo вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024