Старый 18.08.2016, 14:20   #1
Здрасте
Новичок
 
Регистрация: Aug 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Вопрос по DI

Заранее извиняюсь, второй день только как пробую контроллер Pixel 25хх.
Не могу понять почему у меня, DI работают как NC, То есть при разомкнутом ключе контроллер генерирует 1. Использую INT джампер №2 стоит.
Здрасте вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 14:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по DI

Цитата:
Сообщение от Здрасте Посмотреть сообщение
Заранее извиняюсь, второй день только как пробую контроллер Pixel 25хх.
Не могу понять почему у меня, DI работают как NC, То есть при разомкнутом ключе контроллер генерирует 1. Использую INT джампер №2 стоит.
DI инверсны. Замыкание даёт "0" в программе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024