Старый 05.07.2020, 12:00   #541
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

вот сейчас приходится заниматься вот такой ерундой

а хотелось бы иметь нормальную возможность вести чек/баг-лист непосредственно в проекте, с подсвеченными участками поляны, связями и т.д.
кто за?
Изображения
Тип файла: png Снимок экрана (1).png (97.8 Кбайт, 83 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2020, 12:26   #542
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Ещё бы дифф лог иметь. При сохранении измененного файла фиксировались отличия в текстовом формате. Баги легче выискивать.
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 13:26   #543
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Ещё бы дифф лог иметь. При сохранении измененного файла фиксировались отличия в текстовом формате. Баги легче выискивать.
Да, я бы тоже очень не против)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2020, 06:55   #544
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, я бы тоже очень не против)
хотелка по смарту:
1 хочется иметь настраиваемый экран расписаний
2 экран рецептов или пошаговых инструкций. типа старт - час держим какой-то набор уставок, следующий час какие-то из уставок меняем от и до.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2020, 11:12   #545
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот сейчас приходится заниматься вот такой ерундой

а хотелось бы иметь нормальную возможность вести чек/баг-лист непосредственно в проекте, с подсвеченными участками поляны, связями и т.д.
кто за?
я за!
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2020, 13:58   #546
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Добавлю еще одну хотелку: если открыт проект, чтобы в режиме "поиск и диагностика" пароль для прибора брался из проекта.
Очень неудобно, если долго не работал с проектом и не помнишь пароль, то запускаешь поиск, получаешь запрос пароля, закрываешь это окно залезаешь в проект, посмотришь пароль пароль, открыть снова окно поиска ввести пароль....
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2020, 14:39   #547
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Добавлю еще одну хотелку: если открыт проект, чтобы в режиме "поиск и диагностика" пароль для прибора брался из проекта.
Очень неудобно, если долго не работал с проектом и не помнишь пароль, то запускаешь поиск, получаешь запрос пароля, закрываешь это окно залезаешь в проект, посмотришь пароль пароль, открыть снова окно поиска ввести пароль....
Эта хотелка уже есть в списке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2020, 01:01   #548
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Эти хотелки относится и к лоджику, но и не к конкретному контроллеру, а ко всей сети СМШ4, трим, матрикс.
Хотелки следующие:
1. иметь возможность из проекта смлоджик задавать часовой пояс для конкретного проекта, поскольку чаще всего программист работает в своем часовом поясе (и в основном в России, потому нулевого GMT у нас нет), то по умолчанию этот пояс сделать GMT+3, а уж если программист делает программы для оборудования в нескольких часовых поясах, то он будет очень рад, что ему при удаленной перепрошивке или форматировании не придется изменять настройки часового пояса руками местных аборигенов.
2. иметь галку в лоджике в настройках контроллера "при прошивке записать текущее время компьютера" (совсем будет хорошо, если будет определяться часовой пояс на компьютере, сравниваться с п.1 и в контроллер будет записано правильное время с учетом часового пояса.
3. В системном меню контроллеров, при изменении часового пояса
инициализировать повторный запрос времени с SNMP сервера, а то когда заходишь в сисменю, включаешь синхру через интернет, потом меняешь часовой пояс, а время откорректируется только через сутки, или надо опять отключать и включать синхру (ну или каждый раз не забывать сначала выбирать часовой пояс.)
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2020, 11:23   #549
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Эти хотелки относится и к лоджику, но и не к конкретному контроллеру, а ко всей сети СМШ4, трим, матрикс.
Хотелки следующие:
1. иметь возможность из проекта смлоджик задавать часовой пояс для конкретного проекта, поскольку чаще всего программист работает в своем часовом поясе (и в основном в России, потому нулевого GMT у нас нет), то по умолчанию этот пояс сделать GMT+3, а уж если программист делает программы для оборудования в нескольких часовых поясах, то он будет очень рад, что ему при удаленной перепрошивке или форматировании не придется изменять настройки часового пояса руками местных аборигенов.
2. иметь галку в лоджике в настройках контроллера "при прошивке записать текущее время компьютера" (совсем будет хорошо, если будет определяться часовой пояс на компьютере, сравниваться с п.1 и в контроллер будет записано правильное время с учетом часового пояса.
3. В системном меню контроллеров, при изменении часового пояса
инициализировать повторный запрос времени с SNMP сервера, а то когда заходишь в сисменю, включаешь синхру через интернет, потом меняешь часовой пояс, а время откорректируется только через сутки, или надо опять отключать и включать синхру (ну или каждый раз не забывать сначала выбирать часовой пояс.)
Про часовой пояс по умолчанию запишу, а про изменение из проекта...не вижу в этом хорошей идеи, это будет как галочка "загрузить с проектом" - половина пользователей про нее забывают, передают друг другу проекты, начинается чехарда с настройками.

Грузить процессами винду и лоджик ради синхронизации времени вашей машины и контроллера тоже не вижу смысла, вы же потом и будете этим недовольны.

Процесс синхронизации времени я писал на форуме, можете найти и ознакомиться.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2020, 11:34   #550
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
1. иметь возможность из проекта смлоджик задавать часовой пояс для конкретного проекта, поскольку чаще всего программист работает в своем часовом поясе (и в основном в России, потому нулевого GMT у нас нет), то по умолчанию этот пояс сделать GMT+3, а уж если программист делает программы для оборудования в нескольких часовых поясах, то он будет очень рад, что ему при удаленной перепрошивке или форматировании не придется изменять настройки часового пояса руками местных аборигенов.
Загрузка проекта не трогает часовой пояс контроллера. Вносить это в проект занятие достаточно опасное.



Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
2. иметь галку в лоджике в настройках контроллера "при прошивке записать текущее время компьютера" (совсем будет хорошо, если будет определяться часовой пояс на компьютере, сравниваться с п.1 и в контроллер будет записано правильное время с учетом часового пояса.
Это да, полезно.




Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
3. В системном меню контроллеров, при изменении часового пояса
инициализировать повторный запрос времени с SNMP сервера, а то когда заходишь в сисменю, включаешь синхру через интернет, потом меняешь часовой пояс, а время откорректируется только через сутки, или надо опять отключать и включать синхру (ну или каждый раз не забывать сначала выбирать часовой пояс.)
Запрос инициируется вскоре после включения NTP и/или вскоре после включения контроллера. Никаких запросов после изменения времени, даты или часового пояса не предусмотрено.

Если у контроллера был интернет, то время там уже точное, куда часовой пояс не двигай.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2020, 11:48   #551
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если у контроллера был интернет, то время там уже точное, куда часовой пояс не двигай.
Теперь у меня тоже все работает нормально и при изменении часового пояса время тоже меняется. видимо посл промывки мозгов контроллеру. до этого при изменении часового пояса при включенной синхронизации время не менялось. надо было отключить и включить синхронизацию.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 08:03   #552
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от eznamos Посмотреть сообщение
1. Горячие клавиши к иконкам на панели управления, в частности к блоку выравнивания, например Shift(Alt)+W(A,S,D) выравнивает, выделенные блоки в сторону этой буквы. А то у мониторов разрешение стало высокое и мышь с угла в угол гонять долго )). Если, что-то такое есть, а я не нашел, то, неплохо бы, подписать в tooltip иконки.

2. Двигать блок на поляне клавишами на клавиатуре, а то "внутренний перфекционист" страдает при виде микролестниц в связях. А подвинуть блок на 1-2 пикселя на мониторе 4к, используя touchpad, та еще задача ))
2 пункт поддерживаю!


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 10:50   #553
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
3,32,98
матрикс 1020-90
sn 551951
отформатирован из под 98го
нет запроса на подключение на смсервер.
блин, не в ту тему написал, извиняюсь


Добавлено через 2 минуты


про управляемую подсветку в тримах смш4 и матриксе
добавьте в фбд-блок хардваре выход "уровень подсветки" плз


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 12:59   #554
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

о! а я только хотел хотелку написать! может уже было:
в лоджике иметь возможность в настройках прибора заранее выставить поведение подсветки (%затемнения/время/активация этого режима), а то после каждой перепрошивки нужно лазить в сис. меню и заново настраивать.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 14:08   #555
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
о! а я только хотел хотелку написать! может уже было:
в лоджике иметь возможность в настройках прибора заранее выставить поведение подсветки (%затемнения/время/активация этого режима), а то после каждой перепрошивки нужно лазить в сис. меню и заново настраивать.
Сделайте макрос. Блок для этого есть. Как делать - гляньте хранитель экрана в библиотеке. Ну или возьмите оттуда.


Добавлено через 53 секунды


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
про управляемую подсветку в тримах смш4 и матриксе
добавьте в фбд-блок хардваре выход "уровень подсветки" плз
Как это применяется?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 15:00   #556
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сделайте макрос. Блок для этого есть. Как делать - гляньте хранитель экрана в библиотеке. Ну или возьмите оттуда.


Добавлено через 53 секунды




Как это применяется?
для 2gi еще делал модулёк, котрый по любой кнопке зажигал дисплей, по таймауту его гасил, дисплей т.е., плюс делал выход из смарт-меню на главный экран, если включен не он.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 15:04   #557
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
для 2gi еще делал модулёк, котрый по любой кнопке зажигал дисплей, по таймауту его гасил, дисплей т.е., плюс делал выход из смарт-меню на главный экран, если включен не он.
И чем поможет выход, показывающий уровень подсветки?)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 15:26   #558
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И чем поможет выход, показывающий уровень подсветки?)
по его изменению буду делать тоже самое, но уже без таймера


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 15:43   #559
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
по его изменению буду делать тоже самое, но уже без таймера
Напаркуа? Точнее даже пурке?) почему именно по уровню?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 18:11   #560
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Напаркуа? Точнее даже пурке?) почему именно по уровню?
да пофик, будет дискретный выход - буду использовать его.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2020, 14:56   #561
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Это совсем не подходит под определение "небольшой" хотелки.
Но я всё размышляю, как можно было бы отправлять программы клиентам в неоткрываемом виде (скомпилированный файл например).
В идеале, отправляешь некий файл клиенту, он в лоджике находит контроллер и грузит программу. При этом не имея возможность открыть саму программу

Возникла мысль, может можно подгружать программу в файл прошивки контроллера? Получается, что при форматировании контроллера загружается своя программа автоматически.

PS можно конечно ставить пароль на весь проект, но ищется другой вариант)


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2020, 19:06   #562
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

У других небезызвестных производителей есть для этой цели "мастер тиражирования"
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2020, 19:22   #563
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

на пикселях такое есть.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 06:12   #564
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
на пикселях такое есть.
Через карту памяти?
Просто карту памяти не так оперативно можно отправить клиенту, как файл через эл почту)


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2020, 18:07   #565
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Я наверно слишком много хочу, но нельзя ли при заливке проекта сперва проверять связь с контролером а потом уже компилировать проект?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.10.2020, 18:09   #566
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Я наверно слишком много хочу, но нельзя ли при заливке проекта сперва проверять связь с контролером а потом уже компилировать проект?
плюсую


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2020, 18:18   #567
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Я наверно слишком много хочу, но нельзя ли при заливке проекта сперва проверять связь с контролером а потом уже компилировать проект?
Так и происходит в 3.32 лоджиках.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2020, 18:24   #568
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Уже хотелось когда-то, но хочется снова.
Прогресс при загрузке проекта в контроллер.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2020, 18:25   #569
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Уже хотелось когда-то, но хочется снова.
Прогресс при загрузке проекта в контроллер.
плюсую (с)


PS. Хотя, в случае 2Gi+, это банальные пара секунд на закидывание архива и выдача пары команд контроллеру. Затем просто ожидание, пока он там сам всё распакует, проверит и установит. Как из этого прогресс-бар сделать я сам не знаю)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2020, 18:31   #570
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
плюсую (с)


PS. Хотя, в случае 2Gi+, это банальные пара секунд на закидывание архива и выдача пары команд контроллеру. Затем просто ожидание, пока он там сам всё распакует, проверит и установит. Как из этого прогресс-бар сделать я сам не знаю)
расставить метки и привязать к счетчику. не?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе