|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.04.2013, 20:24 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Возможно ли программирование на ISaGRAF
Вариант с ISaGRAF Вы рассматривали? Инструмент не менее мощный чем CodeSys и появился раньше.
__________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
29.04.2013, 10:00 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра SMH-2Gi из Windows 7
Цитата:
|
|
29.04.2013, 10:25 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра SMH-2Gi из Windows 7
|
29.04.2013, 21:18 | #4 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра SMH-2Gi из Windows 7
Не знаю, нашему асушнику она (среда программирования IsaGraph) очень даже нравится.
Но он кодесис не пробовал использовать. Сам я не использовал ни то, ни другое, но беглое знакомство с кодесис в очередных "ближайших планах". Полагаю, нелюбовь к IsaGraph кроется в затратах на её покупку. __________________ BANNED |
29.04.2013, 22:02 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра SMH-2Gi из Windows 7
Вы готовы продавать контроллеры с ISaGRAF?
Можно на одной котельной попробовать. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
29.04.2013, 22:15 | #6 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра SMH-2Gi из Windows 7
Цитата:
Котельную не жалко для подобных экспериментов? __________________ BANNED |
|
30.04.2013, 17:05 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра SMH-2Gi из Windows 7
Котельная не пострадает. В крайнем случаеп можно будет заменить 2Gi с Isagraf на 2Gi обычный.
__________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
30.04.2013, 17:57 | #8 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра SMH-2Gi из Windows 7
Я не о том, что она "пострадает".
Вот у меня есть две "свои" котельные, на которых я могу экспериментировать, почти сколько захочется, особенно после окончания и до начала отУпительного сезона. Вот их мне тоже "не жалко", они "под боком", если что вдруг заглючит, смогу очень быстро среагировать. А вот на "чужих" котельных, до которых, если какая фигня случится, добираться проблематично и по расстояниям, и по транспортной схеме, я бы экспериментами заниматься не стал. Лично мне их "жалко". Да даже не их, а себя, в конечном итоге. В чём конкретно лично Вы видите преимущество Isagraf перед СМЛоджиком для разработки программы котельной? __________________ BANNED Последний раз редактировалось SMH, 30.04.2013 в 18:09 |
01.05.2013, 19:46 | #9 | ||
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра SMH-2Gi из Windows 7
Цитата:
Если глюки будут, то компания Сегнетикс так же имеет обыкновение быстро их исправлять. Принцип построения системы автоматизации нами так же предполагает выход контроллеров из строя, в связи с этим возможно ручное управление некоторыми процессами, а так же автономная работа систем. Цитата:
Не хватает языков SFC и ST. В связи с этим затруднительно применять автоматный подход. Да и текстом можно некоторые вещи написать гораздо быстрее и проще чем блоками. На сегодняшний день низкая стоимость контроллера полностью съедается при наладке. Если конечно объекты не в рамках конструктора. Много еще чего можно написать, но думаю только этого факта вполне достаточно. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
||
02.05.2013, 12:57 | #10 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра SMH-2Gi из Windows 7
Цитата:
Лично мне хватит даже вероятности возникновения "маленькой проблемы", чтобы не заниматься дурацкими экспериментами на чужом объекте за свои деньги. В ST быстрее, чем в FBD? Ну-ну. __________________ BANNED |
|
03.05.2013, 11:53 | #11 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра SMH-2Gi из Windows 7
suum cuique. Что в переводе означает "Каждому свое".
__________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
30.07.2014, 10:23 | #12 |
Новичок
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли программирование на ISaGRAF
Коллеги, а кто пробовал данную связку (2Gi+ISaGRAF)? Поделитесь пожалуйста методикой работы, опытом - как это в принципе делается. Ну и впечатлениями заодно
|
30.07.2014, 11:28 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Возможно ли программирование на ISaGRAF
Цитата:
Как принято в России выполнили план-график ППР, что в расшифровке пришли, по.....ли, разошлись. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|