Здравствуйте, прошу помощи знающих. Выгорело 2 контроллера,именно atmega128a. Нашел прошивку на форуме,впаял новые, но вот с программированием беда. Есть программатор STK500(с микрухой CH340),tl866II+, какие нужно выставить фьюзы? AVRprog эти программаторы не видит, а в родном их софте фиг знает что выбирать,так как таких параметров нет, например вольтаж, длину загрузчика, и тд.Контроллер в данный момент в SMLogic не видится.
Andrey4is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2020, 19:14   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010

Попробовать найти сопоставление фьюзов AVRProg и вашего софта.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2020, 19:50   #3
Andrey4is
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробовать найти сопоставление фьюзов AVRProg и вашего софта.
А нет ли у вас контрольной суммы для фьюзов?
вот скрин моих фьюзов
Изображения
Тип файла: png am.ps.png (59.3 Кбайт, 76 просмотров)
Andrey4is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2020, 22:08   #4
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010

Сталкивался с программированием. Покупал программатор AVR при подключении обнаружил что не совпадает цоколевка разъема. Проверил наименование пинов на программаторе и в контроллере, перекинул провода прямо на разъеме и запрограммировал.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2020, 11:18   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010

Цитата:
Сообщение от Andrey4is Посмотреть сообщение
А нет ли у вас контрольной суммы для фьюзов?
вот скрин моих фьюзов
В руководстве есть актуальные скрины и цоколёвка разъёма.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Arsie, 11.06.2020 в 11:53
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2020, 00:51   #6
Andrey4is
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В руководстве есть актуальные скрины и цоколёвка разъёма.
Подскажите, пожалуйста, нет ли схемы на 2010c? Дали совсем спаленный контроллер. Был в кз по питанию. Заменил atmega128a(были нерабочие rx,tx),adm2483, adm3485, связи так и нет. Были так же паленые аналоговые входа. Если правильно понимаю светодиод обмена по rs485 должен всегда моргать. Лоджик контроллер не видит.
Andrey4is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2020, 09:57   #7
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010

Цитата:
Сообщение от Andrey4is Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, нет ли схемы на 2010c? Дали совсем спаленный контроллер. Был в кз по питанию. Заменил atmega128a(были нерабочие rx,tx),adm2483, adm3485, связи так и нет. Были так же паленые аналоговые входа. Если правильно понимаю светодиод обмена по rs485 должен всегда моргать. Лоджик контроллер не видит.
Гдето на сайте была


Arsie: https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/

Последний раз редактировалось Arsie, 22.06.2020 в 12:42
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 20.06.2020, 12:10   #8
Andrey4is
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Гдето на сайте была
Спасибо. Попробую восстановить.
Andrey4is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2020, 11:33   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010

Отпишитесь о результате потом


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 10:19   #10
Andrey4is
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Отпишитесь о результате потом
Вроде как все прошил, получилось, подскажите еще пожалуйста, что за трехвыводной элемент(транзистор?) VT9 на smh2010c? Стоит рядом с контроллером. Маркировка в инете ничего не дала.
Andrey4is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 10:20   #11
Andrey4is
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010

Вот этот элемент интересует.
Изображения
Тип файла: jpg 20200713_101559.jpg (564.1 Кбайт, 50 просмотров)
Andrey4is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 11:24   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010

Цитата:
Сообщение от Andrey4is Посмотреть сообщение
Вот этот элемент интересует.
Почему он вас интересует? Мы не очень приветствуем ремонт вне стен производства.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 11:26   #13
Andrey4is
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Почему он вас интересует? Мы не очень приветствуем ремонт вне стен производства.
Потому что он сгорел, поставил с рабочей платы и контроллер завёлся.


Добавлено через 26 минут


Методом тыка не очень хочется искать,стабилизатор это или транзистор. Да и контроллер же уже старый, и естественно никто его изготовителю уж не будет сдавать на ремонт скорее всего.
Andrey4is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2020, 15:19   #14
Andrey4is
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010

Вобщем то vt9 это полевой транзистор. Если кто столкнётся с неисправностью что контроллер не работает по 485 проверяйте его. И камень 128а, прошивка выложенная на сайте почему то у меня не завелась,пришлось считывать программатором с живого контроллера.фьюзы для заливки прошивки через программатор tl866 в прикрепленных фото.
Изображения
Тип файла: jpg 20200713_121208.jpg (477.0 Кбайт, 68 просмотров)

Последний раз редактировалось Andrey4is, 15.07.2020 в 15:33
Andrey4is вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024