Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.02.2017, 12:35   #1
Mr.El
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Перегрузка AOUT

Приточка не запускается и пишет системную ошибку "перегрузка AOUT" в чем причина?
Mr.El вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 12:52   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Перегрузка AOUT

В сервоприводах, питании, проводах, заземлении, коммутации, контроллере и т.д.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 12:54   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрузка AOUT

Цитата:
Сообщение от Mr.El Посмотреть сообщение
Приточка не запускается и пишет системную ошибку "перегрузка AOUT" в чем причина?
По поводу перегрузки см. РЭ на Пиксель, страницы 48 и 127.

Почему не запускается приточка, написано в журнале. Журнал открывается автоматически по приходу аварии или комбинацией F1 -> Журнал.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.02.2017, 13:10   #4
Mr.El
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрузка AOUT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По поводу перегрузки см. РЭ на Пиксель, страницы 48 и 127.

Почему не запускается приточка, написано в журнале. Журнал открывается автоматически по приходу аварии или комбинацией F1 -> Журнал.
Arsie, никаких аварий нет, только системная по выходам. Может на частотник не правильно завели кабель.
Mr.El вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 13:13   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрузка AOUT

Цитата:
Сообщение от Mr.El Посмотреть сообщение
Arsie, никаких аварий нет
Значит вы не нажали кнопку Пуск или не перевели флажок в одноимённое положение.

Ещё могли включить расписание и забыть об этом.

Ещё могли включить удалённое управление и забыть об этом.

В любом случае, вам нужно внимательно посмотреть на дисплей контроллера и прочесть, что он там пишет. Это и будет ответом на ваш вопрос.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.02.2017 в 14:23
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 12:10   #6
Jordan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрузка AOUT

Добрый день. Спрошу здесь, чтобы не создавать новую тему. Кто-нибудь знает какое значение тока в цепи управления 0-10 В? При использовании Пикселей для управления сервоприводами водяных клапанов и воздушных заслонок по 0-10 В, проблем с перегрузкой AOUT никогда не было. Сейчас впервые собираюсь использовать модули MR504, у них допустимый ток аналоговых выходов меньше (2,5 мА), вот и возник вопрос - хватит ли его? У кого есть опыт использования MR504, каким оборудованием управляли??
Jordan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 12:13   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Перегрузка AOUT

Ток входа должен быть указан в инструкции на исполнительный механизм.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 12:39   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрузка AOUT

Цитата:
Сообщение от Jordan Посмотреть сообщение
возник вопрос - хватит ли его? У кого есть опыт использования MR504, каким оборудованием управляли??
Вам будет полезна следующая статья: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=474


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 10:04   #9
Mr.El
Новичок
 
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрузка AOUT

На объекте 25 пиксель и модуль mr504, пишет что перегрузка aout, работает шкаф на приток и вытяжку. Вот и не ясно, в чем причина)
Mr.El вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 11:09   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрузка AOUT

Цитата:
Сообщение от Mr.El Посмотреть сообщение
На объекте 25 пиксель и модуль mr504, пишет что перегрузка aout, работает шкаф на приток и вытяжку. Вот и не ясно, в чем причина)
Тестер в руки и вполне можно выяснить, что за причина.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024