Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 14.12.2016, 10:00   #1
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Проблемы с памятью - перегрев (решено)

Проблема: на объекте установлен лет 5 назад щит упр-я ПВ с роторным рекуператором. Контроллер Pixel 2511, программа управления создана конструктором (версию не помню). На сегодняшний день на табло контроллера надпись "недостаточно памяти, обратитесь в Segnetics", управление остановлено, и, как результат, разморожен калорифер. Что делать в данной ситуации? На этом же объекте ещё несколько подобных щитов управления.
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 11:52   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с памятью

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Проблема: на объекте установлен лет 5 назад щит упр-я ПВ с роторным рекуператором. Контроллер Pixel 2511, программа управления создана конструктором (версию не помню). На сегодняшний день на табло контроллера надпись "недостаточно памяти, обратитесь в Segnetics", управление остановлено, и, как результат, разморожен калорифер. Что делать в данной ситуации? На этом же объекте ещё несколько подобных щитов управления.
Нужно разобраться, что произошло. После перезапуска контроллер впадает в такое же состояние или начинает нормально работать?

Если есть возможность, разберите контроллер и посмотрите, не окислены ли элементы. Т.е. попробуйте понять причину сбоя. Если окисление есть, то срочно проверять остальные щиты.

------------------

По остальным объектам всё более/менее просто: судя по всему, у вас не HVAC-овские приводы на смесительных узлах. Исправить это можно следующим образом: установите на клеммы приводов резисторы сопротивлением 30k. Один конец во вход сигнала 0..10В, второй в +24В. В этом случае, если кабель до привода оборвётся или если контроллер отключится - привод полностью "распахнётся".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 12:20   #3
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с памятью

Цитата:
По остальным объектам всё более/менее просто: судя по всему, у вас не HVAC-овские приводы на смесительных узлах. Исправить это можно следующим образом: установите на клеммы приводов резисторы сопротивлением 30k. Один конец во вход сигнала 0..10В, второй в +24В. В этом случае, если кабель до привода оборвётся или если контроллер отключится - привод полностью "распахнётся".
А если питание клапана АС? Привода кстати Regin AQM2000 (если память не изменяет)
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 12:35   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с памятью

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
А если питание клапана АС? Привода кстати Regin AQM2000 (если память не изменяет)
Большинство клапанов всё равно распахиваются в этих условиях. Но проба "в живую" всё покажет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 13:12   #5
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с памятью

После попытки перезапустить контроллер - заморгал экран и красная лампа, на кнопки не реагировал, затем появилась надпись перезапуск и защелкали выходные реле, затем пытается оживать - выдал аварию капилляр и открыл клапан. Как мне подсказали сервисники, это второй контроллер с подобными симптомами за 2 недели на одном объекте.
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 15:28   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с памятью

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
После попытки перезапустить контроллер - заморгал экран и красная лампа, на кнопки не реагировал, затем появилась надпись перезапуск и защелкали выходные реле, затем пытается оживать - выдал аварию капилляр и открыл клапан. Как мне подсказали сервисники, это второй контроллер с подобными симптомами за 2 недели на одном объекте.
Что-то с питанием внутри творится. Питается от переменки?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 09:38   #7
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с памятью

Да , питание от переменки.
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 10:31   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с памятью

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Да , питание от переменки.
Думаю, высох конденсатор на питании - он самый большой внутри. Как раз у вас самое неблагоприятное сочетание: переменка, возраст и, судя по всему, температура. Конденсатор установлен с рабочей температурой 105С, но этого оказалось недостаточно.

Вам нужно его заменить и, на всякий случай, на остальных Пикселях тоже.

При питании постоянкой такого быть не может, а при должном охлаждении время жизни конденсатора на переменке не менее 12 лет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 09:36   #9
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с памятью

Да, конденсаторы высохли. Кстати, по локализации следов перегрева на корпусе Pixel, выходит, что конденсатор стоит в самом горячем месте.
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 11:42   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с памятью

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Да, конденсаторы высохли. Кстати, по локализации следов перегрева на корпусе Pixel, выходит, что конденсатор стоит в самом горячем месте.
Если есть следы на корпусе, то внутри было не меньше 130-140 градусов - только на этой температуре корпус и лак начинают получать видимые изменения.

Это значит, что после замены конденсаторов вам нужно подумать над вентиляцией шкафов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024