Блокировка счётного входа (решено)
Было бы неплохо добавить функцию остановки счёта счётного входа или хотя бы сброс счетчика не по фронту как сейчас, а по уровню. Это полезно в случае когда этот вход не используется, но импульсы на него продолжают поступать.
|
27.05.2021, 10:39 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Блокировка счётного входа
Цитата:
Ну или софтово, по типу: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=929 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|