Старый 21.04.2022, 11:58   #1
Abdulgamid Ramazanov
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Расписание в Matrix. Запуск системы невозможен

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, почему выходит ошибка - Запуск системы невозможен
Временные параметры заданы
Работа по расписанию — [вкл]
Изображения
Тип файла: jpg B90CA884-E570-413D-B5C0-B50C35A99309.jpg (539.0 Кбайт, 80 просмотров)
Abdulgamid Ramazanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2022, 12:12   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание в Matrix. Запуск системы невозможен

Цитата:
Сообщение от Abdulgamid Ramazanov Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, почему выходит ошибка - Запуск системы невозможен
Временные параметры заданы
Работа по расписанию — [вкл]
Потому что кроме этого вы забыли подать сигнал на разрешение работы. Т.е. запретили работать. Поэтому запуск и невозможен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024