По умолчанию Проблема с дискретным выходом (решено)

Здравствуйте, для питания насоса используется контактор на 24в, минус берется с выхода 15 или 18.Проблема заключается в том что на выходе 15 относительно +24 : -12в с частотой примерно 2 раза в секунду, контактор долбит как сумасшедший , если повесить лампу она мигает, на выходе 18 ситуация аналогична.Диоды от 16 контакта все целые, N канальная сборка исправная(на всякий случай менял местами с соседней,ничего не изменилось).Схема в приложении,Прошу помощи!
Изображения
Тип файла: jpg 2023-06-05_21-04-32.jpg (44.2 Кбайт, 38 просмотров)
Azcz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2023, 08:31   #2
Azcz
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным выходом

на 16 контакт подается 24в
Azcz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2023, 11:18   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным выходом

Цитата:
Сообщение от Azcz Посмотреть сообщение
Здравствуйте, для питания насоса используется контактор на 24в, минус берется с выхода 15 или 18.Проблема заключается в том что на выходе 15 относительно +24 : -12в с частотой примерно 2 раза в секунду, контактор долбит как сумасшедший , если повесить лампу она мигает, на выходе 18 ситуация аналогична.Диоды от 16 контакта все целые, N канальная сборка исправная(на всякий случай менял местами с соседней,ничего не изменилось).Схема в приложении,Прошу помощи!
Питания для контактора хватает? Если замкнуть 22 и 15/18, контактор включается без проблем?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2023, 11:28   #4
Azcz
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным выходом

Питание не просаживается, пробовал другой контактор, маленькое реле и лампочку, всё одно, сегодня проверил на 19 выходе ,все нормально( на нем висит лампа готовности) стабильно -24 даже когда контактор долбит.
Резисторы на 10 ком в обвязке сборок все целые
Azcz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2023, 11:48   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным выходом

Цитата:
Сообщение от Azcz Посмотреть сообщение
Питание не просаживается, пробовал другой контактор, маленькое реле и лампочку, всё одно, сегодня проверил на 19 выходе ,все нормально( на нем висит лампа готовности) стабильно -24 даже когда контактор долбит.
Резисторы на 10 ком в обвязке сборок все целые
Питание постоянка?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2023, 11:49   #6
Azcz
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным выходом

да
Azcz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2023, 12:06   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным выходом

Цитата:
Сообщение от Azcz Посмотреть сообщение
да
Так может программа выходы дёргает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2023, 12:26   #8
Azcz
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным выходом

хз, говорят ,что всё работало, потом что то замкнуло и работать перестало - сгорели мозги.Это выход для контактора гидравлического насоса,насос должен включится и накачать давление,если не накачал вываливается ошибка по давлению,контактор обесточивается.Дергать по идее его ни к чему.
Никаких токовых датчиков по схеме нет, чтобы отслеживать включен насос или нет.Просто тупо с контактора на насос.
Меня смущает что там -12 вольт,тестер не успевает измерить корректно от того что выход дергается?
Если достану прошивку, можно будет переназначить выводы, для питания контактора,чтобы точно убедится что проблема не в мозгах?
Azcz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2023, 12:58   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным выходом

Цитата:
Сообщение от Azcz Посмотреть сообщение
Это выход для контактора гидравлического насоса,насос должен включится и накачать давление
Ну вот он может и думает, что накачал, когда включается. Посмотрите, что на входах творится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2023, 15:34   #10
Azcz
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным выходом

там два датчика давления,попробовал всяко: местами их менял,другой подкидывал.
У них стоит запасной шкаф с ручным управлением, пробовал запускать когда давление есть , давление отображается на дисплее.Ничего не помогает.Контактор долбит также
Azcz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2023, 15:50   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным выходом

Цитата:
Сообщение от Azcz Посмотреть сообщение
там два датчика давления,попробовал всяко: местами их менял,другой подкидывал.
У них стоит запасной шкаф с ручным управлением, пробовал запускать когда давление есть , давление отображается на дисплее.Ничего не помогает.Контактор долбит также
Подсветка экрана мигает при этом?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2023, 18:04   #12
Azcz
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным выходом

нет, никаких признаков
добавлял до 28в , не помогло
Azcz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2023, 19:30   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным выходом

Цитата:
Сообщение от Azcz Посмотреть сообщение
нет, никаких признаков
добавлял до 28в , не помогло
Всё пока говорит за то, что выходы долбит программа, загруженная в контроллер. Возможно какая-то ситуация неправильно отрабатывается, либо от какого-то датчика провод полуотпал где. Насос включается, датчик (за/раз)мыкается, программа отключает насос. Датчик восстанавливается. И так по кругу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.06.2023, 09:07   #14
Azcz
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным выходом

Здравствуйте, удалось раздобыть файл проекта,есть блок TimePumpOnDelay, можете посмотреть?
Насколько я понял если резет зациклен будет то что имеем.Верно?
Изображения
Тип файла: jpg 2023-06-07_07-57-34.jpg (69.3 Кбайт, 19 просмотров)
Azcz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2023, 09:47   #15
Azcz
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным выходом

целиком
Вложения
Тип файла: msl PRG_0.msl (84.2 Кбайт, 7 просмотров)
Azcz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2023, 10:35   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным выходом

Цитата:
Сообщение от Azcz Посмотреть сообщение
Здравствуйте, удалось раздобыть файл проекта,есть блок TimePumpOnDelay, можете посмотреть?
Насколько я понял если резет зациклен будет то что имеем.Верно?
Чем меньше эти задержки, тем чаще у вас изменяется состояние выхода.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.06.2023, 17:10   #17
Azcz
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным выходом

Arsie,Вы правы,Спасибо.
Вот такая пляска в логике.
Что с эти делать правда не понятно.
зы. Отладка Агонь!
Вложения
Тип файла: avi 1состояние покоя.avi (276.3 Кбайт, 9 просмотров)
Тип файла: avi 2дергаем контактор.avi (294.3 Кбайт, 6 просмотров)
Azcz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2023, 19:22   #18
Azcz
Новичок
 
Регистрация: Jun 2023
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с дискретным выходом (решено)

Проблема решена, ещё раз Огромное СПАСИБО
Azcz вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024