Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.09.2021, 11:16   #1
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию EEPROM: чтобы сохранялись уставки после загрузки в контроллер

Уважаемые коллеги. Как сделать, чтобы после перезагрузки не слетали уставки, которые были введены ранее?
За ранее спасибо.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 11:21   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Перзагрузки чего? Контроллера?
Или новой загрузки программы в контроллер?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 11:35   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Перзагрузки чего? Контроллера?
Или новой загрузки программы в контроллер?
Может после перезагрузки компьютера или перезагрузки мозга после бурной вечеринки?

Уважаемый kulepov, как сделать так, чтобы инженеры умели писать свои мысли понятно с первого раза? Хотя я подозреваю, что дело в установленной галочке "Инициализация EEPROM"


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 11:39   #4
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Может после перезагрузки компьютера или перезагрузки мозга после бурной вечеринки?

Уважаемый kulepov, как сделать так, чтобы инженеры умели писать свои мысли понятно с первого раза? Хотя я подозреваю, что дело в установленной галочке "Инициализация EEPROM"
Вы такой умный, вам череп не жмет?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 11:39   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Вы такой умный, вам череп не жмет?
Вы за своей обидкой предложенное мною решение смогли разглядеть?

Просто постарайтесь в очередной раз не забывать писать модель контроллера и версию лоджика. И более конкретно описывать проблему - вон, Младшой тоже нихрена не понял.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2021, 17:00   #6
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Прошу прощения. Это была шутка.
Я правильно понял, что если поставить эту галочку, то в ЭПРОМ останутся старые уставки?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2021, 19:12   #7
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Эта галочка (когда установлена) перезаписывает EEPROM при загрузке программы в контроллер.

Если вы редактировали программу, но не затрагивали память, то при загрузке программы в контроллер лоджик может спросить, следует ли загрузить уставки. Если нажмете "Нет", то EEPROM в контроллере не обновится.

Однако, если вы меняли программу и в ходе изменений затронули структуру памяти (добавляли/убирали настройки в СМарте, добавляли/убирали блоки EEPROM или ARRAY, меняли глубину), то вам придется заново перезаписывать EEPROM. Иначе старые уставки лягут на новую структуру, и получится совсем ерунда.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2021, 11:24   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Почитать об этом всем можно в справке.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2022, 17:11   #9
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Я тоже сегодня немного устал заново вбивать расписание после нажатия инициализации лоджик взял и поменял его полностью в дефолтное.
пару раз пробовал все равно сбрасывает. что не так делаю при подключении к контроллеру смш4 что сбрасывает.
расписание красивое по дням недели которое.
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2022, 17:34   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Я тоже сегодня немного устал заново вбивать расписание после нажатия инициализации лоджик взял и поменял его полностью в дефолтное.
пару раз пробовал все равно сбрасывает. что не так делаю при подключении к контроллеру смш4 что сбрасывает.
расписание красивое по дням недели которое.
Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2022, 19:22   #11
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Благодарю
попробую в пятницу
реально галочки не трогал в настройках, посмотрю как себя ведет лоджик.
я даже и не обращал на них внимание ранее. (не было необходимости наверно)
а думал все знаю (шутка)
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2022, 11:27   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Благодарю
попробую в пятницу
реально галочки не трогал в настройках
Вы поставили галку "больше не спрашивать" в диалоге про загрузку. Вот он больше и не спрашивает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2022, 11:45   #13
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы поставили галку "больше не спрашивать" в диалоге про загрузку. Вот он больше и не спрашивает.
нет про эту галку я точно знаю и ее не ставил. и лоджик спрашивает при загрузке про уставки
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2022, 11:50   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать так, чтобы сохранялись уставки после перезагрузки контроллера

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
нет про эту галку я точно знаю и ее не ставил. и лоджик спрашивает при загрузке про уставки
Тогда не должно ничего портиться, если проект тот же загружаете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024