|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.04.2024, 17:25 | #91 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Наблюдаете такую же картину (про слейвы в веб интерфейсе)?
по поводу МАП транслятора, сейчас все работает... Может была версия лоджика с ошибкой (какая либо до этого)... Что то у меня не сработало в один момент. Ладно с транслятором вопрос отпал. __________________ Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная! |
16.04.2024, 17:36 | #92 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.04.2024, 14:20 | #93 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Про слейвы, вроде поправили в версии 3.34.0320 в веб интерфейсе, но не все, отображатся 28 из 98 примерно, в системном меню контроллера опять же присутствуют все.
__________________ Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная! |
28.04.2024, 02:58 | #94 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Столкнулся тут с одной неприятной особенностью лоджика. Отлаживаю программу на объекте, после каждой корректировки, перед заливкой, сохраняю программу. При очередной итерации при сохранении лоджик выдал ошибку сохранения. Ну вроде не беда, закрыл, открыл лоджик, загрузил программу. Но установка ведет себя как то странно. Стал разбираться. Оказывается часть констант в программе поменяла значения. Открыл бекап, там все нормально. Поправил в программе. Но все ли выловил, не уверен. Видимо сам механизм сохранения где то сбоит.
При отладке другой установки потребовалась замена макроса. Открываю другую программу, копирую макрос, переношу связи, сохраняю. Макрос работает в основном с modbus переменными. При попытке загрузить программу лоджик ругается на несовпадение связей или что то подобное. Начинаю разбираться. В панели задач ни каких ошибок не появляется. Начинаю разбираться. Лоджик почему то удалил часть связей внутри макроса, включая связи между входами и выходами макроса. Соответственно пропали некоторые входы и выходы у макроса и часть переменных modbus осталось непривязанной. Видимо на это и ругался лоджик. Поправил, вроде заработало. Опять проблемы возникают после сохранения. Видимо сам механизм сохранения где то сбоит. В обоих случаях версия лоджика 3.34.300 __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
28.04.2024, 03:35 | #95 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Уточнение по второй проблеме. Просто в программе скопировал макрос с удаленными связями. В копии все связи есть. Чудеса.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
02.05.2024, 10:56 | #96 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Нужна исходная программа, откуда копировали и конечный, куда копировали. Ну и показать, какой макрос.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.05.2024, 17:38 | #97 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
кто-то пошутил или накосячил?
https://disk.yandex.ru/i/ye9-gbOp7QJh0Q |
05.05.2024, 19:36 | #98 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
и еще вопрос
почему ротор стартует настолько позже ЭКал? режим лето, уставка притока +18 https://disk.yandex.ru/i/8CjEFjt2NjRv3g |
06.05.2024, 10:50 | #99 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Цитата:
Упрощённый в угоду 12-го Пикселя алгоритм. Надо наконец сделать так, как хотелось изначально) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.05.2024, 11:31 | #100 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
что бы сейчас поправить - что надо сделать?
|
06.05.2024, 11:47 | #101 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Не готов ответить. Но настройка регулятора ограничения рекуператора сильно улучшит картину. Можно вообще отключить ограничитель, задав P=0. Рекуператор будет стартовать зимой мгновенно и на полных оборотах.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.05.2024, 13:41 | #102 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
как стартануть ротор на 100% я нашел и так, вернее не я..
если отключить ограничитель, то перестанет работать управление по Твытяжки? |
06.05.2024, 13:42 | #103 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Верно. Но странно, что так медленно, вообще типовуха уставки вытяжки для современных роторов что-то типа -10..-15, это довольно жирная дельта для регулятора ограничения. Да даже если уставка 0..3С, всё равно дельта больше 20 градусов.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.05.2024, 14:04 | #104 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
если поставить перекюбчатель по Тнаружная, например, ниже -10..-15°С - ограничитель работает. выше Р=0
будет работать корректно? или там еще надо интеграл сбросить? |
06.05.2024, 14:15 | #105 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Вроде будет. Отключение точно сработает правильно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
08.05.2024, 08:19 | #106 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Столкнулся с такой же проблемой в другой программе. Макрос копировал из этой же программы. Все лишнее вырезал. Стоят 2 одинаковых макроса, один с подключенными входами/выходами, другой не подключен. Открываешь не подключенный макрос - части связей нет. Хотя скорее всего они есть, только их не видно. Так как входы у макроса на поляне видны. Не было бы связей, не было бы и входов.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
08.05.2024, 11:09 | #107 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.05.2024, 11:37 | #108 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Все верно. Нижний скопирован с верхнего. Верхний писал в этой же программе. Не с 0, корректировал ранее написанный макрос. Если еще раз скопировать макрос с невидимыми связями, то он полностью повторяет оригинал. А вот если попытаться скопировать верхний макрос, с видимыми связями там картинка еще интересней. Связи уходят в никуда и приходят из ниоткуда. Причем как обычные так и именованные.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
08.05.2024, 11:41 | #109 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Цитата:
Самое плохое, что копирование верхнего макроса не повторяет проблемы. Т.е. программеры не могут увидеть, в чём эта проблема заключается. А раз не могут увидеть, то не могут и решить эту проблему. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.05.2024, 11:54 | #110 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Нет тела - нет дела? Я только что проделал вышеописанные манипуляции в той программе, которую выслал. По результатам и написал. У вас эти эффекты не проявляется?
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
08.05.2024, 11:59 | #111 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Открывается да, без связей. Но получить аналогичный результат не можем. Верхний макрос копируется отлично и корректно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.05.2024, 12:10 | #112 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Тогда почему у макроса без связей видны неподключенные входы выходы? Выложить вариант с дубликатами обоих первоначальных макросов? Если версии лоджика одинаковые (34.300), то не в винде ли дело? У меня Win10 PRO 22H2 сборка 19045.2546. Какие данные еще нужны?
Копия макроса с уходящими в никуда связями видно только в программе до закрытия. Если сохранить, закрыть, открыть, то уходящие в никуда связи исчезают. Просто сохранение программы ни как не влияет. уходящие в никуда связи остаются. Но если открыть/закрыть - исчезают. Такое впечатление, что при копировании искажаются координаты привязки связей. Именно географические координаты привязки. А при закрытии/открытии проверяется совпадение координат. Если ошибка - связь удаляется. __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. Последний раз редактировалось tvf, 08.05.2024 в 12:29 |
08.05.2024, 13:07 | #113 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Нижний макрос вижу ровно как вы описываете. Но процесс получения такого макроса не повторяется. А важно повторить именно процесс.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.05.2024, 13:28 | #114 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Ну тут я пас. У меня повторяется сам процесс. Попробую после праздников на другом ноутбуке.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
08.05.2024, 14:22 | #115 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Процесс на 300 повторил. Проблема в том, что сейчас актуален 332, на нём не повторятся.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.05.2024, 15:36 | #116 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
08.05.2024, 15:38 | #117 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Да и пофигу, это 330, которому линукс откатили на 82 версию. Потому и версия наверное не тронулась.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Вчера, 18:53 | #118 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 86
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик (продолжение)
Добрый день. Подскажите пожалуйста в какой версии Лоджика лучше программировать SMH4 ? Пошаговый отладчик не нужен, архивы нужны.
Раньше использовал версию 3.32.0173, но с тех пор уже год или два прошло, контроллерам соответствующую внутреннюю версию прошивал так же. Но эта версия чем плоха - иногда кнопки переходов между экранами не приводят к смене экрана. На данный момент какая самая стабильная (без багов) версия для SMH4? |