Старый 20.11.2019, 20:07   #61
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Никель, медь и остальные "1000". Везде установил коэффициенты A99 - при переключении формула не меняется, итоговая температура одна и та же.
Дальше можно не возиться - считают только по альфе. Полинома нет.
По нему должно быть для 1044,67 26,36 а имеем 22,42 что соответствует расчету по альфе.

Новая строка в setting похоже не воспринимается.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 20:10   #62
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Дальше можно не возиться - считают только по альфе. Полинома нет.
По нему должно быть для 1044,67 26,36 а имеем 22,42 что соответствует расчету по альфе.
Жалко. Может в новом обновлении с обновленной прошивкой устранят это.. А может и нет...


Добавлено через 4 минуты

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Новая строка в setting похоже не воспринимается.
Думаю потому что в прошивке FMR нет этой строки. Поэтому и не воспринимается.
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 20:17   #63
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Думаю потому что в прошивке FMR нет этой строки. Поэтому и не воспринимается.
Но конфигуратор её ест. Да и сам файлик параметров зачем-то нужен.

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Жалко. Может в новом обновлении с обновленной прошивкой устранят это.. А может и нет...
Думаю вывод один - считать в контроллере по raw
Но это если сопротивление правильно измеряется.


P.S. но тоже результат...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 00:28   #64
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Извините за эти эксперименты. Но все таки хочется приспособить другие виды датчики к FMR'у. Скажите возможно ли реализовать пользовательский датчик с вычислением по полиному, где можно было бы задать три коэффициента? Это бы просто многие вопросы решило!
type какой ставите? Приложите свои эксперименты.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 06:09   #65
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
type какой ставите? Приложите свои эксперименты.
class (его вы имели ввиду под словом type?) во всех случаях выставлялся rtd, так как говорили что он высчитывается по полиному. если необходимо приложить скрины - сегодня вечером сделаю, так как вчера не делал их.
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 11:30   #66
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
class (его вы имели ввиду под словом type?) во всех случаях выставлялся rtd, так как говорили что он высчитывается по полиному. если необходимо приложить скрины - сегодня вечером сделаю, так как вчера не делал их.
Нет, имел ввиду ts-type. Можно скрины, лучше файлы сеттинг и конфигурации.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 12:09   #67
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Нет, имел ввиду ts-type. Можно скрины, лучше файлы сеттинг и конфигурации.
Вечером все будет
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 13:03   #68
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Нет, имел ввиду ts-type. Можно скрины, лучше файлы сеттинг и конфигурации.
ts-type в файл конфигурации пишет уже конфигуратор. И ставит его равным id сенсора в сеттинг. Новый id FMR похоже не понимает. А так они разбиты по типам десятками в id.
Править в самом файле конфига не получится - защищен контрольной суммой cs.

Думаю фаилик сеттинг это задел на будущее, в нем и MRL описаны.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 13:06   #69
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Править в самом файле конфига не получится - защищен контрольной суммой cs. f
Кстати да, вчера после правки конфига (правил коэфф. С) при попытке его открыть выдало сообщение, что целостность конфига повреждена
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 13:23   #70
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Кстати да, вчера после правки конфига (правил коэфф. С) при попытке его открыть выдало сообщение, что целостность конфига повреждена
Так и должно быть.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 16:39   #71
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно скрины, лучше файлы сеттинг и конфигурации.
Результаты эксперимента во вложении в архиве.
Вкратце, изменил параметры всех RTD 1000 (Ni1000, Cu1000, ТСМ1000 и т.д.), кроме PT1000. При переключениях между ними видно, что значение температуры не меняется (смотрите скрины). Изменения есть только в PT1000 (так как у него не менялись параметры) и в пользовательском RTD1000.

Ilya J., сможете помочь с прошивкой в FMR, чтоб можно было использовать полином для вычисление с заданием всех трех величин (A, B, C)?
Вложения
Тип файла: rar FMR_A99.rar (663.0 Кбайт, 12 просмотров)
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 18:07   #72
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Вcе ещё раз подтверждает расчет по альфе для всех типов RTD
Код:
                  
1046,08		26,55	22,59
1046,15		26,55	22,59
1043,27		26,18	22,25
1042,85		26,12	22,20
1040,79		25,85	21,96
для Pt1000
Код:
1053,57		13,74	13,91
А для пользовательского "Rref":855 стоит
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 18:21   #73
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вcе ещё раз подтверждает расчет по альфе для всех типов RTD
Код:
                  
1046,08		26,55	22,59
1046,15		26,55	22,59
1043,27		26,18	22,25
1042,85		26,12	22,20
1040,79		25,85	21,96
для Pt1000
Код:
1053,57		13,74	13,91
А для пользовательского "Rref":855 стоит
Будет вам полином,подождите уже выхода новой прошивки и там все заработает как и предполагалось, из-за этого бага коэффициенты не воспринимались.


Добавлено через 2 минуты

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Результаты эксперимента во вложении в архиве.
Вкратце, изменил параметры всех RTD 1000 (Ni1000, Cu1000, ТСМ1000 и т.д.), кроме PT1000. При переключениях между ними видно, что значение температуры не меняется (смотрите скрины). Изменения есть только в PT1000 (так как у него не менялись параметры) и в пользовательском RTD1000.

Ilya J., сможете помочь с прошивкой в FMR, чтоб можно было использовать полином для вычисление с заданием всех трех величин (A, B, C)?
Вы сможете подождать выхода новой прошивки? И тогда смогу.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 21.11.2019, 18:52   #74
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Будет вам полином,подождите уже выхода новой прошивки и там все заработает как и предполагалось, из-за этого бага коэффициенты не воспринимались.

Вы сможете подождать выхода новой прошивки? И тогда смогу.
Конечно подожду! Можете обозначить сроки? В ближайшую неделю или две она выйдет?
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 18:56   #75
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Конечно подожду! Можете обозначить сроки? В ближайшую неделю или две она выйдет?
Думаю, да.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 27.11.2019, 10:10   #76
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Илья, добрый день. Нет информации когда будет готово обновление?
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 12:23   #77
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Илья, добрый день. Нет информации когда будет готово обновление?
Добрый день! Как уточню - напишу.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 13:54   #78
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Добрый день! Как уточню - напишу.
Добрый день, Илья. Не уточняли еще?
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 16:28   #79
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Добрый день, Илья. Не уточняли еще?
Добрый день!

Вышла новая версия конфигуратора, нужно прошить из под нее модуль и попробуйте поменять коэффициенты.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 18:29   #80
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вышла новая версия конфигуратора
А эту проблемку в новой версии не решили?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 19:33   #81
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А эту проблемку в новой версии не решили?
Еще решается.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 19:37   #82
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вышла новая версия конфигуратора, нужно прошить из под нее модуль и попробуйте поменять коэффициенты.
И как же используется C? Ну посмотрим.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 19:45   #83
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И как же используется C? Ну посмотрим.
Используется. И полином заработал. Единственное в settings нужно подменять один из датчиков, потому как на новую строку модуль не реагирует.


Добавлено через 2 минуты

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А эту проблемку в новой версии не решили?
А вот это сюрприз. У нас все DI будут работать с 24V AC. Поэтому очень надеюсь что и этот момент решиться в ближайшие дни...
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 20:01   #84
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
А вот это сюрприз. У нас все DI будут работать с 24V AC. Поэтому очень надеюсь что и этот момент решиться в ближайшие дни...
Эта проблема только при включении модулей каскадом. При опросе каждого по modbus всё нормально.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 20:16   #85
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Эта проблема только при включении модулей каскадом. При опросе каждого по modbus всё нормально.
У меня 11 модулей каскадом))
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 20:43   #86
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Используется. И полином заработал. Единственное в settings нужно подменять один из датчиков, потому как на новую строку модуль не реагирует.
Циферки не покажете?

A и B сидели на трубе. А вот C в стандарте нету. А для минуса есть D1...Dn.
Но я их не наблюдаю.
Но для ваших датчиков я A и B немного оптимизировал. В указанном диапазоне не должно быть более 0.25 градуса
Насчет новой строки я это давно понял. Поэтому лучше такой вариант.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 21:52   #87
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Циферки не покажете?
Сегодня уже показать не смогу. Но завтра вечером сделаю все со скринами.


Добавлено через 51 секунду

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
A и B сидели на трубе. А вот C в стандарте нету. А для минуса есть D1...Dn.
Но я их не наблюдаю.
Вы имеете ввиду что попрежнему верных вычислений нет?
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 21:59   #88
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду что попрежнему верных вычислений нет?
Ну в мире все относительно. Пока еще никто не убедил что и сопротивление измеряется точно.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 22:37   #89
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну в мире все относительно. Пока еще никто не убедил что и сопротивление измеряется точно.
У меня есть датчик PT1000. Завтра проведу эксперимент с обоими датчиками
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 18:55   #90
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Добрый вечер! Прилагаю результаты испытаний A99 и PT1000 в виде скриншотов и файлы настроек и конфигурации в архиве.
Изображения
Тип файла: png 01.png (107.0 Кбайт, 21 просмотров)
Тип файла: png 02.png (106.9 Кбайт, 64 просмотров)
Тип файла: png 03.png (107.0 Кбайт, 21 просмотров)
Тип файла: png 04.png (107.1 Кбайт, 129 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar FMR.rar (3.7 Кбайт, 47 просмотров)
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024